60千瓦是否可用三相步进电机驱动芯片五芯的25平方的铜线

您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
年度积分:50
历史总积分:577
注册时间:
请问25平方的3相铜线可以带多大功率、多大电流?
年度积分:50
历史总积分:577
注册时间:
在线等!!!!
文章数:130
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:
按1平方6安培,150安培左右,75千瓦三相电机.
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:704
注册时间:
和工作环境,负载性质都有关
比如37kw的水泵选16的电缆,发热时选25的电缆
文章数:109
年度积分:50
历史总积分:793
注册时间:
实际上只可用50KW,100A。比设计规范要小。(因为有线的 质量,安装质量,附件质量的影响)。一般大部分设计人员都会按照国家设计规范来设计的.
文章数:114
年度积分:62
历史总积分:914
注册时间:
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:576
注册时间:
点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
25mm的铜线能过122个电流 &顶多能带60KW
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1044
注册时间:
请看看前面的帖子,有个关于导线载流量地记算,我感觉挺实用的。10下5,百上2,25 &35 &4 &3界,70 &95两倍半,铜线升级算。
工控学堂推荐视频: 上传我的文档
 下载
 收藏
传播精品,建筑人生。
 下载此文档
电线使用平方的铝线和铜线的计算方法及接线
下载积分:488
内容提示:电线使用平方的铝线和铜线的计算方法及接线
文档格式:DOC|
浏览次数:374|
上传日期: 17:54:23|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 488 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
电线使用平方的铝线和铜线的计算方法及接线
官方公共微信答:铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。 10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。...
答:如果是三相380V能带42-45KW,如果是单相220V只能带17-18KW。 电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
答:2.5mm²的安全载流量≈22A。根据线路电压不同,常用380V和220V,其承载负荷不同: 1】220V单向交流电:P=IUcosφ=220×22×0.9=4.4kw 2】380V三相交流电:P=√3IUcosφ=1.732×380×22×0.9=13kw
答:工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――18A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――26A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A 功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦 标GB...
答:通常铝线的载流量为铜线的一半,25平方铝线相当10平方左右的铜线,正常情况10平方铜线的载流量约为2~3A/平方,故25平方铝线可带20~30的负载,功率自已算,220V同380V的负载各用不同
答:你好,铜芯线每平方安全载流约6AX25=150AX220V=33000W,150AX380V=57000W,220V约33KW负荷。380V约57KW,
答:计算导线截面积与载流的口诀大致如下: 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算 这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。 "十下5" 是指截面从10以下,载流量是每平方毫米允许的最大电流为5...
答:首先算出铝线的电阻: 铝的电阻率是0.028 根据电阻率的定义:长1米、横截面积1平方毫米的铝导线的电阻即为0.028欧姆 则长度1500米,口径25平方毫米的铝线的电阻为R=/25=1.68欧姆 电压降=I*R,单相交流电有效值电压为220V,220V/1.68约等于1...
答:25平方的铜线,架空布线时最大载流量是130A(65KW),穿管布线是90A(45KW)。 25平方的铝线,架空布线时最大载流量是100A(50KW),穿管布线是75A(37KW)。 线路长度如果超过100米,因为电压降的影响,可用功率就要减校
答:16平方三相铝电线能负载45千瓦,25平方三相铝电线能负载56千瓦。 根据口诀,16平方铝线安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A,因此16平方铝线安全载流量为80A。其对应的负荷为: P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=45kW。(cosφ为功率因数,取0....