10KV三相四线互感器实物图和断路器怎么安装?求实物安装图

您好,欢迎回来
您好,欢迎来到中国供应商!
柱上带看门狗零序保护FZW28-12F(FFK)10KV高压用户分界负荷开关
柱上带看门狗零序保护FZW28-12F(FFK)10KV高压用户分界负荷开关
王先生经理
营业执照已上传
邮箱已验证
手机已验证
发货地上海 松江区
发货期限1天内发货
供货总量10000台
营业执照已上传
邮箱已验证
手机已验证
经营模式|生产加工
注册资本|10万人民币
企业类型|有限责任公司
公司地址|上海 上海 松江区 石湖荡镇松蒸公路6号
供应产品分类
查看全部分类
本页信息为上海巨广电气有限公司为您提供的""产品信息,如您想了解更多关于"柱上带看门狗零序保护FZW28-12F(FFK)10KV高压用户分界负荷开关"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。
品牌巨广电气型号FZW28-12F类型高压负荷开关额定电压12V额定电流630A额定频率50HZ产品认证CCC
柱上带看门狗零序保护FZW28-12F(FFK)10KV高压用户分界负荷开关
上海巨广电气有限公司专业生产销售高低压开关柜、电缆分接箱、真空断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关、高压熔断器、高压避雷器、绝缘子、穿墙套管、高压互感器等各类高压系列产品。公司以技术实力和产品质量获得业界的认可。由于公司产品型号较多,图片价格仅供参考,具体以实物为准,欢迎电话咨询!欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈!上海销售热线:021-&&&&&传真:021-移动电话:&&&&&&&&&&&浙江销售热线:&&&&&&电话:6邮箱:&&&&&&&&&&QQ:&&&FZW28-12系列户外分界真空负荷开关一、概述FZW28(A)-12F型户外分界真空负荷开关使用于柱上安装的场合,具有手动和电动操作功能。开关本体采用引进日本东芝公司VSP5-12,本开关为免维护负荷开关。采用真空灭弧和SF6气体作对地及相间绝缘介质。本产品符合:GB3804《高压交流负荷开关》及GBT11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》。本说明描述了柱上真空负荷开关的结构、功能和组装方法。&FZW28(A)-12F型户外分界真空负荷开关(VSP5-12开关本体与FDR-01控制器)具备故障检测功能,保护控制功能和通讯功能,安装于10KV架空线路上,可实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。安装点适用于10KV配电线路用户进线的责任分界点处,也可以适用于符合要求的分支线连接处。自动闭锁相间短路故障&快速定位故障点&自动切除单相接地故障二、&使用的环境条件1)周围空气温度上限不超过40℃,不限不超过-45℃;2)风速不大于35m/s;3)海拔不高于1000m,地震烈度不超过8度;4)环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95%;5)覆冰厚度不超过10mm;6)安装场所应为无易燃、易爆、化学腐蚀及经常性剧烈振动的场所;7)中性点接地方式:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经小电阻接地。三、产品型号及含义FDR系列负荷开关控制器型号FDR系列负荷开关控制器包含以下产品:FDR-01-1P:适配负荷开关,带PDA智能掌上机无线通信功能FDR-01-3G:适配负荷开关,带GSM短信通信功能FDR-01-4G:适配负荷开关,带GPRS无线上网功能FDR-01-A:适配终端或线路上负荷开关,环网功能FDR-01-3G-A:适配终端或线路上负荷开关,带GSM短信通信功能,环网功能FDR-01-4G-A:适配终端或线路上负荷开关,带GPRS无线上网功能,环网功能四、技术参数  1)开关技术参数如表1所示。2)&控制器技术参如表2所示。五、附件开关有诸如螺栓、螺帽和搭板等附件,它们均附着在开关的起吊架上。六、可选项开关有下列部件可供选择使用。带有联接外部设备(供电设备、信号检测设备)等的控制电缆插座。七、结构1)开关的外形如图1所示。开关由外壳、起吊架和主电路联接部分构成&的外壳由箱盖1、箱体2和操动机构封盖3组成,并有可靠的密封结构。开关密封结构。开关密封处有一个由防雨垫圈和“O”形密封组成的膜封结构,以便长期使用时保护没有水份,包括雨水进入开关内部。起吊架有四个固定在外部壳体上的起吊螺栓,所以保证开关能够固定在横担上。主电路的联接采用高度可靠的模铸锥型套管,或采用环氧树脂外敷硅胶套管。&2)内部结构如图2所示。内部结构可分为主电路和操作机构两部分。主电路由开断三相电流的真空灭弧室和与之串联的隔离断口组成,从而具有更高的隔离可信度。为了提高绝缘性能,相间及相对地(壳体)之间装有绝缘隔板(云母)。开关充有作为绝缘介质的SF6气体。操作机构部分的详细情况在第8节给予完整的解释。&&3)开关内置1只穿缆式零序CT和2只(A、C相)短路保护CT供相电流保护使用。4)开关内置(或外置)电压互感器,装在负荷开关电源侧,为用户提供操作电源,以供配电自动化系统用,开关整套结构为免维护设备。表1开关的主要技术参数&序号名&&称数&&据1操作方法手动或自动(电磁)2额&定&值额定电压12KV额定电流630A额定短时耐受电流(4S)12.5&&&16&&&20额定关合短路电流(峰值)31.5&&&40&&&50额定频率50Hz操作电压AC220V(80%~110%)3工频耐压&(1min)对地42KV相间42KV断口48KV二次对地2KV4冲击耐压&(峰值)对地75KV相间75KV断口84KV5净重185Kg6SF6气体额定表压0表压&&浓度为93%以上7操作手柄手动力的测定100~400N8主回路电阻≤500μΩ9(一)合闸操作184~220V1&合闸时间&120~180ms(220V)&400ms以下(184V)&2&吸合电流(峰值)17A以下&3&弹跳时间不大于6ms***低合闸电压120~160V(二)分闸操作184~220V1&分闸时间&&&1.5s以下&2&不同期时间30ms以下10隔离断口与真空弧室合分操作时间差10±2&ms11气密试验(检漏)0.2&Mpa表压无漏气12真空灭弧室触头开距7~9&mm13真空灭弧室触头超距3~3.5&mm14隔离断口开距25~30&mm15隔离断口超距6~13&mm&&&&&&注:1&当产品使用场所的海拔高于1000m,绝缘耐压应进行相应的修正。2&当内置PT时,不要做极间绝缘&表2分界控制器的主要技术参数&序号项&  目规&&定&&值备&&注1输入工作电压AC220V&2输入工作电压频率50Hz&3输入工作电压允许波动范围±10%&4整机功耗<10W&5输出电压(合闸/分闸操作)220VAC/60VDC&6输出控制接点容量60A&8采样相电流输入值0&~10A10A以上允许饱和9采样零序电流输入值0&~50A10A以上允许饱和,50A正常跳闸10电量输入值允许采样误差±4%饱和区不作要求11分闸闭锁一次电流整定范围120-600A&12相间故障确认时间值0.3S&13零序保护一次电流整定范围0.2~6.0A步长0.2A(0=退出)14零序保护动作延时时间值0.2&~1200S步长0.2S15低电压动作值10~160V&16简单遥控器距离不小于30米&17抗高频干扰IV级GB/T15153.1&18静电放电&&  V级GB/T15153.119浪涌干扰IV级GB/T15153.120快速瞬变4000V参考GB/T15153.1八、&操作原理及功能8.1&电动操作&连接图如图3所示。当规定的操作电压对插座端子7、8供电时,控制继电器CX通电,CX触点闭合,然后合闸线圈CC通电,开关闭合。这些操作完成后,操作机构的限位开关“b1”打开,控制继电器CX失电,CX的触点打开,然后合闸线圈CC断电。合闸完成。电动操作的详细情况将在9.4.1.予以解释。8.2&手动操作操作开关的操作手柄可以操作开关。手动操作机构采用了触发系统,以便打开和闭合的速度与手柄操作速度无关。手动操作的详细情况将在9.4.2.予以解释。&&九、产器运输、安装接线及操作注意事项&&9.1&存储和运输的注意事项9.1.1&存储和运输的注意事项(1)&开关可以双层叠放。当其一开关叠放在其它之上时,请使用包装箱或运输时使用的木质包装箱。(2&)注意不要让导线直接接触地面。9.1.2&拆封(1)&当拆除木框时,不要损坏主设备。注意:损坏不仅包括外壳的变形和损害,而且包括划伤油漆。(2&)拆封以后,加强外观检查,确认没有损坏情况。9.1.3&确认附件&确认起吊架上附有开关固定在柱上所需的紧固件,诸如螺栓、螺帽和挂板以及搬空插座等。9.1.4&运输(1)&当提升和挪动开关时,请使用外形图所示附在开关顶部的四个吊钩并用升降机提升。(2)&不许使用绝缘子或导线悬吊开关或产品套管。(3)&开关使用优质防腐油漆喷塑处理。&注意不要损坏或划伤油漆。(4)&如果开关损坏,请电话通知生产厂家或其代理商。警告:  除柱上固定用螺栓、螺帽外,请勿松动或紧固其它任何螺栓、螺帽,因为开关壳体内充有SF6气体!9.2&柱上安装程序开关在柱上的安装请参照图4和图5并按照下列程序进行:(1)将起吊螺栓上的螺帽松至末端。(2)用钢丝绳钩住位于起吊挂板对侧的两个吊钩,起吊开关。同时,将起吊螺栓和挂板翻到外侧。注意:起吊钢丝绳长度须超过80cm。&  &开关可以稍微倾斜,但不得产生障碍。(3)将开关提升到悬臂和吊架接触的位置,装上悬挂螺栓和挂板并拧紧,除去缆绳并将螺帽完全拧紧。(4)如果安装过程中开关撞在柱上或脚手架螺栓而损坏,请勿使用损坏的开关并要向生产厂家报告损坏情况。9.3联接9.3.1&联接(1)将开关的主电路导线接到架空线上。(2)将开关的接地端与接地导体相接。将接地导体的裸漏部分穿入绿色接地端的Φ9孔中,拧紧M8螺栓固守。(3)在所安装安装的两侧每一相装设避雷器作过电压保护。9.3.2插头的联接为了实现自动操作而对开关供电,当将带有操作电缆的插头与开关上的插座联接时须按下列步骤进行。(1)当联接备用插头时a.当将插头与开关插座联接时,将插头的“锁”位置放置在开关插座的联接确认标识位置并下按,直到听到“卡搭”的锁定声,然后拧紧联接螺帽。&b.当拔掉插头时,松开联接螺帽,将插头挪到“未锁”位置拔出。&注:在不带联接插头运行时,在开关插座上安装一个橡皮罩。(2)当联接控制装置时&使用附在控制装置上的带有操作电缆的插头。联接方法同上面的9.3.2.1的a。9.4&操作9.4.1&自动操作(1)&一般地,当操作手柄定位在“储能”位置且操作电源带电时,开关处在“合”状态;当操作电源失电时,开关仍处在“合”位置,不会发生位置变化。此时开关可以电动分合闸操作。当操作手柄在“手动合”位置,无论操作电源带电与否,开关始终处于“合”状态,此时开关不能电动分合闸操作,必须将操作手柄置于“储能”位置,方可电动操作。a.&检查供电电压在额定操作电压的80%~110%之内。b.&在闭合约有17A(峰值)的电流流过。(2)&检查电源容量和联接电缆,保证在开关闭合电压不致降到80%以下。开关处于低于80%额定电压条件下,将导致开关无法按指令闭合,控制电路可能烧坏。9.4.2&手动操作(1)拉动开关的操作手柄可以操作开关。拉动大手柄右侧可以完成合闸操作;分合闸指针指向“合”位置,合闸完成后,必须拉动大手柄左侧切换到储能位置,再拉动分闸小手柄可以完成分闸操作,分合闸指针指向“分”位置。(2)通常当操作电源失电时,将开关的操作手柄位置于“手动合”位置使开关处于“合”状态;置于“储能”位置时,开关仍处于“合”状态,要使开关由此状态回到“分”状态,必须将操作手柄置于“储能”位置后,再拉动分闸小手柄完成“分”操作,开关即处于“分”状态。当开关利用电源通过自动操作置于“合”状态时,无论操作手柄处于“储能”位置还是“手动合”开关都保持“合”状态。为了使开关由此状态回到“分”状态,必须将操作手柄置于“储能”位置后,才能完成自动操作的“分”操作。9.4.3&自动和手动操作的关系&&下面是标准操作,这些操作不致产生误动作。&&&初始状态操作结果开关-“合”,并且&О手柄-“储能”&О控制电压-有&О指示状态-“合”手柄打到“手动合”开关保持-“合”,并且&О手柄-“手动合”&О指示状态-“合”开关-“合”,并且&О手柄-“手动合”&О控制电压-有&О指示状态-“合”手柄打到“储能”开关保持-“合”,并且&О手柄-“储能”&О控制电压-有&О指示状态-“合”开关-“合”,并且&О手柄-“手动合”&О控制电压-有&О指示状态-“合”切断控制电源开关保持-“合”,并且&О手柄-“手动合”&О控制电压-无&О指示状态-“合”开关-“合”,并且&О手柄-“手动合”&О控制电压-无&О指示状态-“合”施加控制电压开关保持-“合”,并且&О手柄-“手动合”&О控制电压-有&О指示状态-“合”开关-“合”,并且&О手柄-“手动合”&О控制电压-无&О指示状态-“合”手柄打到“储能”开关保持-“合”,并且&О手柄-“储能”&О控制电压-无&О指示状态-“合”开关-“合”,并且&О手柄-“储能”&О控制电压-有&О指示状态-“合”切断控制电源开关保持-“合”,并且&О手柄-“储能”&О控制电压-无&О指示状态-“合”图1外形及安装尺寸1、隔离端瓷套电缆组装&2、电压互感器&&3、隔离端口&4、隔离端口操作绝缘轴&5、起吊装置&&6、零序电流互感器&&7、壳体&&8、真空灭弧室端操作绝缘轴&&&9、电流互感器&10、灭弧室端瓷套电缆组装&11、操作手柄&12、操作机构&图2内部结构FDR-11/13(带分合闸线圈)示意  &图中:LS为5芯航插,TA为6芯航插 图3:FDR-1型TA航空插头接线图&(FXQ为分闸线圈;HXQ为合闸线圈)&注:若不使用配电自动化接口,生产厂家已将此电流互感器次级在航空插头内短接,安装时请将航空插头接好。&&&&十、维护与检查&&&&&&本开关无须完整的周期性维护和检验。当须加强检查时,仅须执行外部检验,如检查箱体的生锈情况;检查套管的破裂纹情况;检查主管门破裂的裂纹的情况;检查主电路导线和接地部分之间的距离。&对于维护工作,仅推荐清理外表面。&此外,开关具有完备的防雨结构,仅有紧固和密封检验已在厂内完成。因此,请勿打开箱盖。控制装置安装示意图
供应商信息
上海巨广电气有限公司,集研发、生产、销售及技术服务为一体,倾力打造国内高压电气一流专业品牌,为用户提供以跌落式断熔器、穿墙套管、避雷器、隔绝开关、高压接地开关、真空断路器、绝缘子等系列高压产品。\'巨广电气\',正以其卓越的品质和专业的服务,深得越来越多的用户及业内人士的认同。
公司技术力量雄厚,生产实践经验丰富,检测设备齐全,质量可靠的产品结构和技术要求制造。我们是创新为发展之本,不满足于自身专业型制造企业的传统定位。我们正努力向真正意义的专业品牌迈进,使巨广具备从产品原型开发到试制直至量产的全过程的能力。我们奉行\'技术为用户而生\'。ISO9000质保体系和6S现场管理得到严格的执行。
随着各产品事业部在高端生产设备上的持续投入和工艺流程不断改进,产能保持续稳定的增长。随着市场的发展,巨广的营销网络也日臻完善,以在中心城市设立的服务中心为主干的营销服务体系已显示强大的支撑力,无论从市场动态的掌握分销渠道的建设和扶持,还是仓储和物流的控制、售前、售后服务的水准,我们都投入大量的人力物力和更多的热情,从而满足了大部分用户在订购专业产品时对品种、数量、交货期等方面的需求。
、、、、、、
10万人民币
公司注册时间
公司所在地
上海 上海 松江区 石湖荡镇松蒸公路6号
有限责任公司
法定代表人
工商注册号
主营产品或服务
王先生经理
地址上海 上海 松江区 石湖荡镇松蒸公路6号
上海 上海 松江区 石湖荡镇松蒸公路6号
上海巨广电气有限公司
深圳会展中心
国家会展中心(上海)
长春国际会展中心
亚洲国际博览馆
上海新国际博览中心
中国国际展览中心(老馆)
深圳会展中心
上海新国际博览中心
国家会展中心(上海)
免责声明:
本页面所展现的 柱上带看门狗零序保护FZW28-12F(FFK)10KV高压用户分界负荷开关 信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
上海巨广电气有限公司
电话:021-
地址:上海 上海 松江区 石湖荡镇松蒸公路6号
技术支持:
成功收藏此产品
图片验证码
您采购的商品柱上带看门狗零序保护FZW28-12F(FFK)10KV高压用户分界负荷开关
您的手机号码
提交联系方式,获取供应商最低报价
王先生 / 经理
上海巨广电气有限公司
*联系我们时请说明来自中国供应商!
您的手机号码
填写手机号接收企业名片
图片验证码
*联系我们时请说明来自中国供应商!扫一扫,进入手机网站
主营产品:高压电缆分支箱,高压计量箱,户外真空断路器,高压熔断器,氧化锌避雷器,高压隔离开关,高压负荷开关,高压互感器
更新时间: 8:45:54(长期有效)
ZW43-12/630-20
ZW43-12G/630-20
ZW43-12户外柱上高压真空断路器用于交流50Hz、电压10~12kV的三相电力系统,作为分断、关合负荷电流之用,它具有过载及短路保护功能,满足控制、测量要求,还可实现远方控制、监视等。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用及农村电网中频繁操作场所。
ZW43真空断路器配用弹簧储能操作机构,可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。根据用户要求,可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器,自备操作电源,是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置,一体安装均可。
1.真空灭弧室采用专利固封技术,体积,寿命长,可靠性高,耐气候性好,便于运输;&
2.操作机构采用小型化、高可靠弹簧操作机构,结构简单,机械寿命可达10000次;&
3.采用真空灭弧,固体绝缘,体积小,重量轻,开断容量大,绝缘水平高;&
4.开关外壳采用不锈钢或喷塑处理,耐腐蚀性、耐气候性好;&
5.可外加隔离开关,形成可见断口并可靠联锁,组成组合电器;&
6.可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信、遥调“四遥”功能。
技术规格/参数]&
◆额定电压:12kV
◆1min工频耐压(干试/湿试):42(断口49)/30kV
◆雷电冲击耐压(峰值):75(断口85)kV
◆额定电流:630A
◆额定短路开断电流:20kA
◆额定短路关合电流(峰值):50kA
◆4S额定短时耐受电流:20kA
◆额定峰值耐受电流:30kA
◆额定操作顺序:分-0.3s-合分-180s-合分
◆额定短路开断电流开断次数:50次
◆机械寿命:10000次
◆额定操作电压:220(DC,AC)V
◆辅助回路额定电压:220(DC,AC)V
◆过电流脱扣额定电流:5A
◆电流互感器比:200/5;400/5;600/5(保护级:3级;测量级:0.5级)
◆操作方式:弹簧操作(手动/电动)&
1&产品合格证;
2&断路器使用说明书;
3&出厂检验报告;
4&装箱单;
5&二次配线图;
6&操动机构使用说明书;
7&随机备品配件。
&主要销售渠道:
本商机链接:
手机版链接:
董先生(先生)&&销售部/经理
联系地址:中国???盐盘工业区(邮编:325600)
发布者IP:122.240.*.*(浙江)
联系电话:5手机:
联系传真:1
电子邮箱: 联系QQ:
网铺地址:
电话:5手机:
邮箱:(发送时替换#)
地址:[浙江省-温州市]盐盘工业区
相关分类:
热门产地:
发布商家:乐清市康良电力设备有限公司 电话:5手机: 传真:1 厂商QQ:
商家地址:浙江省?温州市?盐盘工业区 发布IP:122.240.63.34
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,无忧商务网对此不承担任何保证责任。12345678910
互感器推荐文章
12345678910川底35KV站10KV高压开关柜技术要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
川底35KV站10KV高压开关柜技术要求
&&电力系统变电站改造的设备技术要求、技术协议书
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢看门狗柱上分界断路器手机app测控NKZW20F及设计方案]--产品展示--看门狗分界断路器,负荷开关,FZW28,ZW20,永磁重合器控制器--看门狗柱上分界断路器及安装服务NKZW20F]-12kv,NK-ZW20BF-24kv配网架空线路开关
智能看门狗配网分界开关
可带手机app测控10kV柱上断路器、柱上负荷开关
10kV真空柱上断路器自动化成套设备
10kV SF6柱上负荷开关自动化成套设备
10kV真空柱上负荷开关自动化成套设备
10kV真空柱上断路器
10kV SF6柱上负荷开关
10kV真空柱上负荷开关(普通型)
看门狗柱上分界开关断路器及安装服务NKZW20F-T630A/12kv,&&& NKZW20F-T1250A/12kv
可选配永磁机构或弹簧机构,铜排式或电缆式进出线&
永磁机构可手动分合,使用12V小电压驱动,在开关完全失电情况下,用手持式电源作为启动电源,无线测控,安全控制,
随着电网迅速发展,对安全供电的可靠性要求越来越高,针对电网运行中的薄弱环节电力生产部门采取有效的治理措施,千方百计减少事故停电,缩小停电范围。10 kV馈线架空线路,由于露天架设,其安全运行直接受周围环境和气候条件的影响,存在事故率高、事故查找困难、安全可靠性差的问题。一些架空线路较长的边远山区用户,更是经常受到恶劣气候的影响不能正常用电。
1.&&&& 10 kV馈电架空线路的特点
对于远近郊区供电公司来说,在所辖主网主系统中10 kV馈电出线的安全供电十分重要。但是,10 kV馈电线路特点是结构多样,事故多发,特别是在城近郊区和远郊区地区还存在大量的架空输电线路,这些架空输电线路往往都是多分支线路,安全可靠性差,遇到刮风下雨等恶劣天气,接地和短路故障频发,严重影响了电网的安全可靠供电。
1.1 线路结构复杂事故查找困难
用户专线只带一两条支线,有的线路是T接多条支线或多台变压器呈放射状;有的线路短到几十米,有的线路长达几十千米;有的架空线路穿山越岭维护困难,有的配电变压器老化严重;有的全线架空,有的是电缆架空混合线路;有些架空线路临时带有电缆用户、带有临时箱变。架空线路一旦发生故障查找困难,特别是当线路发生单相接地时,由于故障点难以确定,往往延误了事故处理,造成故障扩大,进一步发展为相间短路,或者损坏电气设备。
1.2 线路保护配置相对简单
变电站10 kV架空线路保护一般只配置过流、速断、重合闸保护,在小电阻接地系统中再配置两段零序保护。因此,为保证继电保护的选择性和灵敏性,就必须使整条线路都处在保护范围之内,要求线路末端故障时,保护应有足够的灵敏度。这样,就会由于一处故障造成全线停电,并且线路上下级保护呈阶梯性相互配合,在线路末端已经没有保护级差时间,只能失去选择性故障掉闸而致使全线掉闸。
1.3 不同的10 kV接地方式
对于消弧线圈接地系统,10 kV配电线路发生线路单相接地故障时不掉闸,只发接地信号。对于小电阻接地系统,10 kV配电线路配置零序保护,单相接地故障时掉闸。
1.4 10 kV馈线架空线路故障率高、可靠性差,10 kV馈线的故障率高,可靠性差。
随着用户对安全供电的可靠性要求越来越高, 安装带有微机保护测控,以及通讯模块融为一体的
2.1 性能及结构
&&&&&&&&& 图1 
2.2 主要作用
2.2.1 自动切除单相接地故障
当用户支线发生单相接地故障时,
2.2.2 自动断开相间短路故障
当用户支线发生相间短路故障时,
2.2.3 快速定位故障点
用户支线故障造成
2.2.4 监控用户负荷
&&&&&&&&&&&&&&&&&& 表2 
系统接地方式
故障点保护处理
单相接地故障
中性点不接地系统用户界内
判定为永久接地后立即跳闸
中性点经消弧线圈接地用户界内
中性点经小电阻接地用户界内
先于变电站保护动作跳闸
中性点不接地系统用户界外
中性点经消弧线圈接地用户界外
中性点经小电阻接地用户界外
相间短路故障处理
用户界内故障
用户界外故障
3.1 对于中性点不接地或经消弧线圈接地系统
相间短路动作电流定值:动作时限应与变电站出线保护重合闸动作时间相配合,用户侧产生瞬时故障保护后的自动、快速断开重合恢复供电。由于北京地区10 kV馈线保护重合闸一般整定为1 s,可选择0.3~0.5 s。
单相接地动作电流定值:零序电流动作定值,根据架空线路截面和长度确定,应考虑躲过线路对地电容电流。由于在中性点不接地或经消弧线圈接地系统中,发生单相接地故障,变电站出线保护不跳闸,只发出接地信号,允许短时间接地运行。为了便于判断故障,此时
3.2 对于中性点经小电阻接地系统
相间短路动作电流定值:同上。
单相接地动作电流定值:中性点经小电阻接地系中,由于变电站10 kV架空出线一般配置两段零序保护,一段120A、时限为0.2 s;二段20A、时限为1 s。因此,此时
应定期检查
应定期安排对
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图2 
当用户进户线为架空线路,则
当用户进户线为电缆线路,则从
一、技术特点:&&& NK-ZW20F-12/24型户外交流高压分界真空断路器是一款用户分界开关.
主要由ZW20F-12型真空断路器本体,NKR-02型故障检测控制器及外置电压互感器三大部分组成
三者通过航空插座及户外密封控制电缆进行电气连接,具有故障检测功能,保护控制功能及通讯功能
能可靠判断,检测界内与界外毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障
本体开关是真空方式灭弧并且采用SF6气体绝缘,箱体采用了引进日本东芝公司的气体密封,防爆,绝缘结构技术
整体密封性能优良,内部充入的SF6气体不泄漏,不受外界环境影响,
其弹簧操动机构进行了小型化及性能优化设计,动作可靠性比国内传统的弹簧机构提高了好几倍
主回路的轴与套之间的接触采用了内收外张式表链结构,主回路的接触电阻小,温升低。
产品性能可靠是一种真正的免维护产品。
二、本产品主要符合以下国家标准:
开关部分: GB&《高压交流断路器》
GB/T&《高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件》
控制终端部分: GB/T&《继电器及装置基本试验方法》
GB/T8-T&《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群搞扰度试验》
三、使用环境条件
1、周围空气温度:-40℃~+40℃;日温差:日温变化不大于25℃;根据SF6气体物质性质,当环境温度在-40℃时,如箱体内部气压为0.05Mpa,此时SF6仍为气态,保证产品正常工作。(当环境温度-40℃,表压为0.05Mpa时,SF6液化点为-55℃;零表压,SF6液化点不会超过-60℃)。
2、风速不大于35m/s;
3、无易燃、爆炸危险、强烈化学腐蚀物(如各种酸、碱或浓烟等)和剧烈振动的场所。
4、海拔:&1000m;
5、覆盖厚度:10mm;
6、空气污秽程度:IV级;
7、地震烈度:&7度;
8、电网中性点接地方式:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经低电阻接地。
四、主要技术参数
4.1断路器的额定参数见表1
额定短路开断电流
额定峰值耐受电流(峰值)
额定短时耐受电流(4S)
额定短路关合电流(峰值)
机械寿命次数
额定短时开断电流开断次数
工频耐压(1min):干试(相间、对地/断口)
雷电冲击耐受电压(峰值)相间、相对/断口
额定操作顺序
分-0.3s-合分-180s-合分
额定操作电压辅助回路额定电压
注:当产品使用场地的海拔超过1000m时,绝缘耐压应按GB/T进行相应的修正。
4.2 断路器装配调整参数见表2
触头超行程
平均分闸速度
平均合闸速度
触头合闸弹跳时间
箱体内极间中心距离
箱体外极间中心距离
三相分闸同期性时差
每极回路直流电阻
动触头允许磨损厚度
合闸时触头压力
SF6气体额定压力(表压)
JDZW-10R&&户外环氧浇注加硅橡胶外壳复合绝缘型电压互感器
J--------------电压互感器
& D------------单相
&&&& Z-----------环氧浇注
&&&&&&& W--------户外装置
&&&&&&&&&&&&&&10---额定电压(kV)
&&&&&&&&&&&&&&&&&& R-带高压侧熔断器
爬电距离580mm
4.7 控制器技术参数见表5
输入工作电压
输入工作电压频率
输入工作电压允许波动范围
采样相二次电流输入值
采样零序一次电流输入值
电量输入值采样误差
过流保护二次电流整定范围
0.8~9 可调
速断保护二次电流整定范围
1.0~9 可调
过流保护动作延时时间值
200~5000 可调
零序保护一次电流整定范围
0.2~4 可调
零序保护动作延时时间值
0.2~1200 可调
重合闸次数
第一次重合时间
简单遥控器距离
控制器净重
图1 断路器内部结构示意图
&七、控制和保护装置
为了获得优良的保护性能,产品采用了NKR-02型控制器。用户可以就地进行对控制器的参数整定、进行分合闸操作,也可以用掌上电脑对控制器的参数整定,查阅保护定值、进行分合闸操作和查阅各种事件记录,或通过指定的手机以短信的方式代替掌上电脑。此外,还可以用简单无线遥控器对断路器进行分、合闸操作。
ZW20F-12/T630-16型户外交流高压分界断路器的控制和保护系统的组成如图7。其中电力管理后台机为用户自备设备。即使没有,也不影响分界断路器的使用。
7.1& 控制器
7.1.1 盘面
控制器的底部的就是其盘面,如图8所示。
7.1.2 定值窗
打开定值窗盖后,即可见定值窗面板。
7.1.3控制器定值的整定
用户可通过分界断路器控制装置的定值窗来整定以下定值:
相间过流保护定值、延时时间;相间短路速断保护定值;零序(单相接地)电流保护定值、零序保护延时时间;重合次数、重合时间。
7.1.3.1 零序电流定值大小:与分界断路器负荷侧线路的参数有关(线路长度、是架空线还是电缆线路),可按下表选择:
零序保护电流定值整定原则推荐表
开关负荷侧架空线长度(m)
开关负荷侧电缆长度(m)
开关负荷侧电缆长度(m)
7.1.3.2 零序保护延时定值原则推荐
中性点不接地系统或经消弧线圈接地整定为60s档,中性点经低电阻接地为30s档。也可根据线路系统实际情况来整定。
按照运行经验推荐: 零序保护电流定值4A档20, 零序保护延时定值600s档29
7.1.4定值对照表
打开定值窗盖,可看到在定值窗盖上贴有定值对照表及控制器显示定义表。定值对照表明确整定值拨码开关显示的数值所对应的实际整定值。通过改变整定值拨码开关,可设定或修改过流电流定值、速断电流定值、过流延时时间、零序保护电流定值、零序保护时间及重合次数、重合时间等保护定值。不管控制器是否有电,都可以通过改变拨码开关数值,对整定值进行设定或修改。若将拨码开关设定等于定值表的最大拨码档位时,控制器将按最大档位取值。若要整定大于定值表的数值,请与制造厂家联系。
NKR-02看门狗分界断路器控制器拨码定值表
对控制器的操作也可以通过高档无线掌上电脑PDA完成,掌上机采用高档CPU,内置实时多任务系统。显示直观,简单易学。掌上机具有现场保护功能。
[开机/关机]
1 按下开机/关机按钮,掌上电脑开始自检,0.5秒以后,开机自检完成。开机后显现的屏面,如图所示。
2 正常运行中,按下开机/关机,可以关机;
3 正常运行中,如果超过20分钟用户没有进行任何键盘操作,会自动关机。
在环境比较暗的地方使用时,可以按下该键,打开背光,再次按下[背光键]时,背光关闭。掌上电脑初始化完成后,首先要求用户输入密码,密码的出厂缺省设置为12345,用户在输完密码之后,就将直接进入主菜单。&
7.3 掌上电脑功能介绍 [搜索设备] 进入主菜单后,用户应首先点击菜单[搜索设备],可以找到附近可以遥控的设备,并返回设备号,如果搜索不到设备,可能因为距离太远,或角度不对,用户可以移进距离后重新搜索,如果附近同时有两台以上设备时,则需要用户使用[手动输入],来输入相应的设备号。设备号的范围为:1-65000。(开关设备号与小遥控号码一致)。
&[查询记录] 当开关或线路发生事件时,分界开关控制器可以记录下多达30条最近发生的事件记录,并且能在记忆记录,记录可以保存10年,使用[查询记录]可以查询控制器里面的事件记录,记录号为0,表示最近发生的事件,记录号为1,表示上一次发生的事件,记录为2,表示再上一次的事件,依次类推。当记录已满,又发生新的事件时,则最老的一条记录将被覆盖。当查看记录的时候,如果该条记录需要保存,用户可以按下[保存]键,将其保存,回去后可以通过[后台处理]功能,将保存的记录传到计算机进行处理。
典型的事件记录格式如下举例:
[遥控操作]
进入[遥控操作]后,屏幕显示:
[查看数据]
查看保存在掌上机中的事件记录
[删除数据] 将保存在掌上机中的事件记录全部删除
[上传数据] 将保存在掌上机中的事件记录通过数据线上传到台式计算机中,以便用户进一步处理。
上传数据时,首先用数据将掌上电脑和台式计算机的串口相连接,然后点击计算机的[开始]-[所有程序]-[附件]-[通讯]-[超级终端],然后点击[属性],将波特率设为:9600 停止位:1位数据位:8位数据流控制:OFF/ON,然后打开串口,这时点击掌上电脑上面的[上传数据]按钮,就可以将保存在掌上机中的事件启示到台式计算机中。超级终端的设置,详《windows》说明。
[设备对时] 该功能用来校对分界开关控制器的系统时间使事件记录时时间准确。
输入的时间格式:年&月&日时:分:秒输入正确的时间后,按下[发送]键,完成对时。对时没有返回数据。对时后,用户可以通过按下[读取]键来检查是否对时正确,如果不正确,需要重新对时操作。
操作注意事项:
1、无线掌上电脑使用时应该轻拿轻放,在使用或携带的过程中,要小心受潮和撞击,避免天线受损。
2、谨防雨水。
3、在操作过程中,如果出现屏幕不稳或点屏不中,或偏离得很严重时,请关机后重新开机。说明:用户如果超过20分钟不进行任何操作,掌上电脑会自动关机。
7.4 手机短信息界面(本机无此功能)
7.4.1 短信通信服务简介
短信息服务是GSM系统中提供的一种GSM终端(手机)之间,通过服务中心进行文本信息收发的应用服务,其中服务中心完成信息的存储和转发功能。并且由于GSM网络在全国范围内实现了联网和漫游,具有网络能力强等特点。用户无需另外组网,在极大提高网络覆盖范围的同时也为客户节省了昂贵建网费用和维护费用,克服了传统的专用网通信系统的投资成本大,维护费高,网络监控的覆盖范围狭小和用户数量有限等缺陷。比起传统的集群系统,GSM网络在无线网络覆盖方面更具有无法比拟的优势,加上GSM本身具备的双向数据传送功能,使得这些应用得到迅速普及。因此,我公司开发了具有GSM短信通信功能的故障检测控制器。该控制器可以以手机短信的方式编辑操作命令,可以方便地进行参数整定、遥控开关分合、查询开关状态、查询事件记录等。并且控制器还可通过短信通讯的方式与电力管理中心的后台机进行联接。
7.4.2 短信代码
用手机以短信息来控制器的参数整定,查阅保护定值、进行分合闸操作和查阅各种事件记录,下行的指令必须是控制器能识别的代码化了的指令。要求控制器能应答手机的查询,其上行的应答,也只能是简单的、代码化了信息。所以使用手机方式,就要短信息代码化。NKR-02型控制器和手机之间的租信息代码详见附表《NKR-02型控制器短信代码表》
7.4.3 使用短信代码时的注意事项
1、编写短信命令时,必须用英文大写格式,用中文拼音格式或英文小写格式,短信命令无效。
2、零序保护动作时限单位为秒,其它保护动作时限单位为毫秒。
3、下行零序电流的定值指令时,输入的数字必须是整数,而代表的电流是该整数的十分之一。
4、以短信息与控制器之间的通信,使用的手机必须入&中国移动&网。
5、查询定值时显示的速断和过电流值,修改定值时输入的速断和过电流定值,都是一次电流值。
八、控制器的保护工作原理
8.1 单相接地故障动作原理
8.1.1 中性点不接地或中性点经消弧线圈接地系统线路正常时,变电站出线开关的分界断路器均处于合闸状态,一旦用户界内发生单相接地故障,分界断路器内置的零序互感器检测到的零序电流接近于全网的零序电流,超过事先整定的参数,经延时,判断为界内永久性单相接地故障,分界断路器自动分闸,将故障区隔离开。使用手机短信息通信的,还会上报事故信息。其它相邻用户和主线路的单相接地故障则属于界外故障,该断路器零序电流互感器检测到的零序电流远小于整定值,断路器不动作。单相接地故障的和处理如图10所示。
8.1.2 中性点经小电阻接地系统在中性点经小电阻接地系统中,变电站虽有零序保护,但只要是该用户界内发生单相接地故障,该用户的分界断路器与变电站保护依靠动作时限配合,分界断路器先于变电站开关动作,从而切断了单相接地故障。保证其它用户安全用电。
界内,界外单相接地故障判定和处理,见图10
8.2 相间故障动作原理
当用户界内发生相间故障时,分界断路器检测到短路电流,当短路电流超过过流定值时,经过延时,确认为永久性过电流故障后,断路器分闸。假如短路电流超过速断电流定值时,断路器立即分闸。断路器将故障区隔离后,使用手机短信息通信的,还会以短信方式上报事件。
九、保护处理方式
控制器输入信号共四个:A相电流、C相电流、零序电流、AB相间电压。
控制器通过实时监测上述输入量,并与定值进行比较来判断线路故障得类型,从而进行相应的处理。下表为系统中性点不同的运行方式保护处理结果。9.1 单相故障处理
系统接地方式
故障点位置
保护处理方式
中性点不接地系统
中性点经消弧线圈接地
中性点经小电阻接地
先于变电站保护动作跳
中性点经消弧线圈接地
中性点经小电阻接地
中性点不接地系统
9.2 相间短路故障处理
故障电流大小
保护处理方式
大于速断定值
分界开关速断保护动作电流和时限小于变电站开关速断保护动作电流和时限,分界开关先于变电站开关跳闸,变电站断路器不动作。
大于过流定值且小于速断定值
分界开关过流保护动作电流和时限小于变电站开关过流保护动作电流和时限,分界开关先于变电站开关分闸,变电站断路器不动作。
分界开关没故障电流通过,不动作。
注意事项:分界开关设置的定值要和变电站出线开关或上一级的开关的动作时限相配合。
10.1 开关本体安装
&10.1.1 产品在安装前要先检查产品前要先检查产品铭牌、合格证是否与订货单相符,装箱单是否与实物相符。确认无误后再清理表面灰尘污垢,然后观察产品的分合指示是否指示正常,箱体是否变形等,然后装上手动储能手柄先进行5次手动分合操作,再进行5次电动分合操作。机械动作正常后,进行42kv/1 min工频耐压试验。其他试验根据用户实际情况,选择性进行,如:电压、电流互感器精度、极性及变比试验。检查完毕后即可安装。
10.1.2产品安装过程中,不得翻转、倾斜,并要求采取防震措施。起吊时水平吊起。
10.1.3 断路器安装采用4只M16&50螺栓,其具体安装尺寸见图11,在电杆上的安装可参考图12。
安装前的准备工作:
依据选定的安装方式加工安装金具及外置PT支架,安装金具详细加工尺寸附件图。
2准备安装附件
以下是单台设备所需的附件数量:
1)高压避雷器6个(电源侧和负荷侧各3个)
2)10KV绝缘子(规格和数量依据安装方式和电杆的大小而定);
3)抱箍(规格和数量依据安装方式和电杆的大小而定);
4)开关出线连接线夹6个(具体尺寸依据现场线路的线径而定);
5)接地导线。
6)PT支架。
3待装设备检查
外观检查内容:
1)紧固和密封是否完好?
2)套管和壳体有无损伤?
3)控制插座及插针是否完好?
4)操作手柄及分合指针是否在正常位置?
绝缘测定内容:
1)绝缘电阻:一次对二次及地:&10000MQ;二次对地:&10MQ
2)绝缘耐压:一次对二次及地:42KV,1min;二次对地:2KV,1min;
禁止对控制器进行42 kV耐压试验!
禁止在控制器与断路器连接的情况下进行耐压试验!
禁止在二次电源AC220V接通的情况下进行任何耐压试验!
第一步:安装断路器支架,及PT支架
第二步:起吊
吊装前将开关置于分闸位置;
注意事项:
*钩挂在勾钩上的线绳长度应为0.8m;
*起吊过程中注意保护开关不要发生碰撞以免伤外壳和套管;
*开关允许稍有倾斜。
第三步:固定
把断路器起吊至比安装架水平横担略高位置后,将断路器放置在安装架水平横担上,并用四组M17x60的不锈钢螺栓螺母紧固。确认固定完好后,解开起吊线绳。将外置式PT置于断路器下部PT安装架上,用4组M14x40的不锈钢螺栓,螺母紧固。
第四步:一次电缆的连接
1)当一次线路不需要安装隔离刀闸时,可直接用线夹将分界开关两侧出线与线路相连接,如果一次线路需要安装隔离刀闸,则出线电缆使用铜端子与隔离刀闸出线侧相连。
2)用两根约10平方以上绝缘高压导线一头接在电源侧的AB相,另一头并接在PT的高压侧接线端子上.
注意事项:
*注意各相电缆之间的绝缘间距保持至少100mm以上; *断路器离地面不小于6.5米&*PT与断路器的间距不小于1.5米
*请务必在开关每一相的两侧安装避雷器以防雷击对设备的损坏。&*控制器离地面不小于2.5米
控制器的安装
控制器的外形尺寸及安装方式
金具的加工及安装附件的准备
控制器在出厂时&安装挂钩&已随货附送,安装时用户只需准备固定金具即可,固定金具的加工依照安装点的不同也不一样。一般情况下控制器安装在圆柱形的电线杆上,固定金具(抱箍)根据圆柱形电线杆的直径进行准备。
用户自备的附件数量(以下是安装一台控制器所需的);
1、抱箍2个,具体尺寸依据电杆的大小而定;
2、接地线一根,线径不小于16mm2 ,线的长度依据现场安装情况而定。&
十一、产品的存储及维护
11.1 包装好的断路器在运输和装卸时,不准倒置、强烈振动和碰撞。
11.2 断路器储存于干燥、通风、防潮及防有害气体侵蚀的室内或有遮蔽的仓库内,长期存放应在传动部位涂黄油,并定期检查环境是否符合要求。
产品的储存年限为15~20年。
禁止在断路器或控制器带电情况下插拨控制器航空接头!
禁止将航空插头与连接线弯曲至45度角以上!
由于控制器是精密电子产品,不必接地!
十二、用户在订货时明确的事项
1、 产品型号、名称、参数额定电压、电流、短路电流及通信方式;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、 互感器变比及计量精度等级、保护级CT技术要求;
3、 数量及交货期;
4、 备品、备件的名称及数量;
5、 其他特殊运行要求,如触点、附件等。
6、 产品合格证(包括PT、CT、零序互感器)
7、 安装使用说明书;
8、 装箱单;
9、 产品二次接线原理图。
<span style="color: #、若是高海拨产品请注明海拨高度&
以下是订货表举例
看门狗分界断路器
NKZW20F-12
开断短路电流(4S)
关合短路电流(4S)
控制器操作电源
AC220V 由1只户外PT(10kV/220V)提供
壳内电流互感器变比**
相CT400:5&(10P10) 零序CT20:1
断路器外壳
PT与开关(2.5平方)电缆长度
开关与控制器(1.5平方)电缆长度
控制器外壳
控制器功能
重合 过流 速断&零序 保护
多功能遥控器(掌上机PDA)
电源侧带隔离刀
开关所在线路中性点接地方式
安装方法1吊装 & 电压互感器(PT)装在断路器下面
控制器外形尺寸图 控制器自带安装挂钩,重量12kg,需外装抱箍固定(固定金具)
控制电缆长度7米,连接方式航空接插头连接
PT高压侧用10平方绝缘导线接10KV的AB相,PT与断路器安装距离约1.5米,
断路器安装离地面6.5米以上
安装方法2座装&& 电压互感器(PT)装在断路器上面(不推荐)