请电工方面的师傅,总工率为25KW的设备(三相)要用多大电线及电源开关。(假设要同时开机使用)
首先要计算25KW负荷的线电流。相对你说的“总工率为25KW的设备(三相)”来说,应该是三相平衡负载,对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
P为电路功率
U为线电压,三相是380V
cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
你的25KW负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=*380*0.8==47.5A
导线选择:
负载中大多是电机机,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是71.25A。如果60KW负载中数量多,根据“假设要同时开机使用”取使用系数为1.0,电流就为71.25A。就可以按这个电流值选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。
根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用10平方的铜芯橡皮或塑料电线。
其他答案(共1个回答)
负载占比例大:38/0.85/0.85=52安培(效率、功率因数)
用10平方以上导线
25千瓦要5平方电线
1.35KW、22kw、11kw、3kw应选用多大的电缆?(铠装的)
答:用负荷电缆就可以了,没有必要用铠装的电力电缆;35KW的可以用25平方的、22KW的可...
15KW的三相电机额定电流约30A,通过查交联电缆直埋地安全载流量,及考虑线路长和线路电压降,铝线至少10平方,铜线至少6平方。
首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,三相电功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三...
7万瓦=70000w=70kw?????????
家用电器不可能这大功率。三相的工业用电器????
答: 一、中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等,可在通风良好的料棚内存放,但必须上苫下垫。二、一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种...
答: 考试合格啊!
答: 到百度搜索里看看,那里有你要的
答: 你要东、他偏要西,有错不承认,甚至用逃学、离家出走来与爸爸对抗,变得越来越固执
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415怎样计算用多大线径的电线_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
怎样计算用多大线径的电线
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置:
查看: 48140|回复: 19
微信分享→
大概60千瓦用多大电线,电缆还是裸线划算
电工朋友帮忙
& & 朋友厂里要装电,用电量大概是380V的55-60千瓦,两台机器,一台约25一台约30,从总线接一根线给这两台机器用,距离大概35米,明铺,需要用多大的电线,或者用多大的电缆,那个划算?了解相关知识的朋友都来说说,最好是电工朋友
[s:492]& && && && && && &
你在厂里又是干什么的?难道厂里电工请不起吗?
你在厂里又是干什么的?难道厂里电工请不起吗?
&&呵呵,我不在他厂里做,只是帮忙问问!能不能请得起电工要不要我帮您问下再回复您?
我可以接手此工成程,有几个方案可选择,愿意给我做?
不单是线材,还有配电设备的选择。
30的4根足够了
补充内容 ( 18:20):
如果长时间用就买40的
30的4根足够了
补充内容 ( 18:20):
你说的意思是120平方,30平方的线你见过,40平方的线你买过?还是用30的铜排?35米用铜排?配电还要看设备在电力系统中的容量比,根据负荷性质选择配电设备,选定运行方式,才能保证设备稳定,安全的运行。
单相电1千瓦5个电流,三相一千瓦2个电流电线的载流量在下表中找,用两芯三芯,护套线,铝线电流是不一样的
导 线 面 积
&&mm2空 气 敷 设 长 期 允 许 载 流 量 A橡 皮 绝 缘 电 线聚 氯 乙 烯 绝 缘 电 线铜 芯
BXF、BXFR铝 芯
BV、BVR铝 芯
1.5271924182.53327322544535423265845554210856575591611085105802514511013810535180138170130502301752151657028522026520595345265325250120400310375285150470360430325185540420490380240660510
5001100850
6301250980
导体标称截面
(m㎡)导电线芯 电缆外径参考
mm 20℃时导体电阻≤Ω/km 根/单线直径mm
0.75 7/0.37 4.5 24.5 1.0 7/0.43 4.7 18.1 1.5 7/0.52 5.0 12.1 2.5 19/0.41 5.6 7.41 4 19/0.52 6.2 4.61 6 19/0.64 6.8 3.08 10 49/0.52 8.9 1.83 16 49/0.64 10.1 1.15 25 98/0.58 12.6 0.727 35 133/0.58 13.8 0.524 50 133/0.68 15.8 0.387 70 189/0.68 18.4 0.263 95 259/0.68 20.8 0.193 120 259/0.76 21.6 0.153 150 336/0.74 25.9 0.124 185 427/0.74 26.6 0.0991 240 427/0.85 30.2 0.0754
电工的算法,设计就不是这种算法,会出错的,一个电力系统估算会出严重的偏差的,电力的线缆的载流量有很多条件,不是一平方走多大电流,还有介质参数,相差很大。电机是一个平方2个电流,是指在4KW到30KW的电机,超过此界限,还有负荷的性质不能以一千瓦2个电流算。单相纯电阻电流系数4.5 ,无功负荷系数更高,要看实际情况,功率很大情况下会估算出出很大偏差,所以应该以设计的思路看问题,电工思路只是估算,不精确。
碧柳西风 发表于
照这表算过一年要在线上损耗多少钱吗?这样选材结果是线路损耗很大,白花许多电费,线路老化也快,更换周期短,冬天在线路设备取暖倒是不错。
chyzzy 发表于
21:12&&照这表算过一年要在线上损耗多少钱吗?这样选材结果是线路损耗很大,白花许多电费,线路老化也快,更换周 ...
多少钱一斤啊?
懂音律的牛 发表于
00:42&&多少钱一斤啊?
和你一样,懂音律和不懂音律的牛相同平等。
懂音律的牛 发表于
00:42&&多少钱一斤啊?
和你一样,懂音律和不懂音律的牛相同平等。
你的朋友可用ZR-YJV22-4*25(35)都行,如果预留空间,就用35的!
广告/合作:
网站客服:
客服QQ:9470778客服微信:gyzzyy法律顾问:江苏政泰律师事务所
ICP证:苏B2-号
版权所有:高邮众城文化传媒有限公司
客服1:客服2:工作日 8:30-17:30在线二十kw需要多大的电缆电源380_百度知道
二十kw需要多大的电缆电源380
我有更好的答案
x38Ox0.8=38A答:电流38A,近距离供电用3x10mm平方+2x6mm平方铜芯线。