请问这种功率补偿电容器功率是什么型号的,可以用其它什么电容代替吗

请教各路大神,这个电容的详细型号是多少?能用其它什么电容代替?_百度知道
请教各路大神,这个电容的详细型号是多少?能用其它什么电容代替?
我有更好的答案
在本电路中做为电源去耦电容;25V这个电容的参数为10μF&#47,可以用10~100μF
数码爱好者
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。黑龙江并联电容器型号,国内电容器质量好的是什么厂家? - 电工 - 中国金属新闻网
当前位置: &&正文
黑龙江并联电容器型号,国内电容器质量好的是什么厂家?
黑龙江并联电容器型号,国内电容器质量好的是什么厂家?较低电压等级的电容器经串联后运行于较高电压等级网络中时,其各台的外壳对地之间,应通过加装相当于运行电压等级的绝缘子等措施,使之可靠绝缘。 并联电容器电力电容器集中补偿方案分析:目前,在无功补偿方面,变电所(站)和大用电客户大多电力电容器采用集中补偿的方式进行补偿。即供电部门将高压电容器集中安装在变电站的10千伏母线上,电力用户将低压电容器柜集中装设在0.4千伏母线上。集中补偿的优点是设备利用率高,便于维护管理,电力电容器的总容量相对少一点。集中补偿存在以下不足之处:(1)在变电站的10千伏母线上安装高压电容器,只能改善10千伏母线及以上供电设备的功率因数,对于10千伏配电线路的功率因数还是没有改善,10千伏线路的电能损耗不会减少。(2)电力用户在0.4千伏母线上安装的低压电容器柜,只能改善用户配电变压器及10千伏电网的功率因数,对用户内部0.4千伏线路上的电能损耗还是起不到减少的作用。(3)电力用户的负荷是经常变化的。当用户负荷减少或停了以后(如夜间停止生产或星期天),就必须及时将电力电容器减少或切除。否则无功电流将向电力系统倒流,引起线路电压升高,加大电能损耗,给系统带来极为不利的影响。须装设自动控制设备,使之能随负荷的变化而自动投切,否则,可能会造成过补偿而破坏电压质量,采用自动投切装置将增加投资。(4)目前供电部门考核用户的加权平均功率因数是根据用户有功和无功电能表连续累计的数字计算的,采用集中补偿能够实现用户加权平均功率因数符合供电部门的要求,但这反映不出用户在系统高峰负荷时瞬间的功率因数值。即使用户的加权平均功率因数都达到规定的标准,但在高峰负荷时可能功率因数是偏低的,而高峰负荷时正是特别需要节能的时候。(5)电力电容器集中补偿不但如上述需要配电柜和自动补偿装置外,而且还需建房子或在配电室中占面积,一次性投资大。并联电容器 电力电容器填充物区别:电力电容器的填充物分为:油式填充物、半干式填充物和干式填充物。油式填充物顾名思义是一种常温下为液体的一种材料,这种材料的绝缘性能非常好,吸热效果也很好,电力电容器的前期,采用此种材料作为填充物,但是这种材料对电容器的外壳的密封性要求非常高,如果在运输或安装过程中出现碰撞,很有可能导致液体的泄漏,所以现在的填充物很少采用这种填充物了。 半干式填充物就是目前市面上常用的微晶蜡,这种材料常温下是固态,当环境温度达到或超过60度时就会融化,同样有可能出现油式填充物泄漏的问题。 干式填充物是一种在电力电容器使用过程中一直是固体状态的材料,环氧树脂是具代表性的干式材料,这种材料不会发生泄漏的情况,绝缘和吸热的效果都很好。但价格相对前两种材料略高。 惰性气体作为电容器的填充材料,以库克库伯CKKB系列电力电容器为例,电容器绕组被封装在铝制外壳中,以无毒、可降解的惰性气体作为填充材料,不会对环境造成污染,且产品性能稳定,不会出现漏油、鼓肚、着火、爆炸现象。 并联电容器 电力电容器在运行中应注意的问题:1、环境温度 电力电容器周围环境的温度不可太高,也不可太低。如果环境温度太高,电容工作时所产生的热就散不出去;而如果环境温度过低,电容器有关技术条件规定,电容器的工作环境温度一般以40℃为上限。我国大部分地区的气温都在这个温度以下,所以通常不必采用志汴降温设施。如果电容器附近存在着某种热源,有可能使室温上升到40℃以上,这时就应采取通风降温措施,否则应立即切除电容器。电容器环境温度和下限应根据电容器中介质的种类和性质来决定。2、工作温度 电力电容器工作时,其内部介质的温度应低于65℃,不得超过70℃,否则会引起热击穿,或者引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,一般为50~60℃,不得超过60℃。
(C)Metalnews.cn All Rights Reserved
联系时请说明通过G3云推广推荐, 谢谢
扫一扫拨号造价与管理
&&&三相补偿电容器型号|电力电容器厂家-库克库伯
三相补偿电容器型号|电力电容器厂家-库克库伯 产品介绍:电力电容器,又称电力补偿电容器、无功补偿电容器,是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善),节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器。产品特点:1、全干式设计,气体保护,无漏油,不鼓胀,无污染;2、过压保护装置设计,过电压过电流双重保护,防爆性能优良;3、高性能自愈式设计,优良自愈功能;4、内置放电模块,可触摸端子更安全;5、一体式无压痕加强型外壳,耐爆能力强,无泄露风险;6、体积和重量大大减小,只相当于老产品的1/3。产品用途:主要用于低压配电系统中,进行无功功率补偿,降低无功损耗,提高功率因数,改善电能质量
常用的无功补偿方法有哪些:在电力系统中,无功补偿是一种非常常见的输配电技术,就近就地的无功补偿不仅可以有效的改善电压,还可以起到一定的节能效果。  常用的无功补偿方法有:变电站补偿、随机补偿和随器补偿等。  (1)变电站补偿:补偿装置一般集中接在变电站10kV母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点,缺点是这种补偿方式对10kV配电网的降损不起作用。  (2)随机补偿:将电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电动机同时投切的一种无功补偿方式。随机补偿的优点是用电设备运行时,无功补偿装置投入;用电设备停运时,补偿装置退出。更具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低的特点。适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,可较好的限制配电网无功峰荷。年运行小时数在1000h以上的电动机采用随机补偿较其他补偿方式更经济。(3)随器补偿:将低压电容器通过低压熔断器接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。随器补偿的优点是接线简单,维护管理方便,能有效地补偿配电变压器空载无功,使该部分无功就地平衡,从而提高配电变压器利用率,降低无功网损,是目前无功补偿最有效的手段之一。缺点是由于配电变压器的数量多、安装地点分散,因此补偿工作的投资比较大,运行维护工作量大。低压并联电容器放电试验的方法:以直流电将低压并联电容器单元充电到2Un,然后通过一个尽可能靠近单元的间隙进行放电,此试验应在10min内作完5次。在此试验后的5min内,单元应进行一次极间耐压试验。在放电试验前和极间电压试验后均应测量电容,两次测量值之差应小于相当于一根熔丝熔断所引起的变化量或总电容量的2%。三相单元,仅在两个端子之间进行。对内部为三角形连接的,应将两个端子短接。对内部为星形连接的,不需短接端子,但试验电压必须调节到使元件承受的电压为元件额定电压的两倍。
库克库伯电气——26年电力电容器生产厂家,主要经营补偿电容器、滤波电容器、自愈式电容器、并联电容器等无功补偿与谐波治理产品。您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。