工地上从基础开始焊避雷,等以后屋面工程技术规范封顶...

钢筋混凝土独立基础类的建筑防雷的详细做法
钢筋混凝土独立基础类的建筑防雷的详细做法 5
可以告诉我具体的施工步骤吗?
请高手解答
钢筋混凝土独立基础类的建筑防雷做法(桩基)是:先把避雷钢筋焊接在基础桩钢筋上,然后利用桩帽梁钢筋把各个点连成一个环,再跟着基础柱子钢筋往上接。
钢筋混凝土独立基础(无桩):如果底板埋深在5米以上,底板钢筋就可以做为接地体,利用柱内钢筋直接向上引即可;如果埋深不足3米,每个柱下应该再打一根垂直接地极(19以上镀锌圆钢,不得用螺纹钢),然后与底板钢筋联通,再利用柱内钢筋直接向上引。
到达屋顶后的施工步骤又如何呢??谢谢了 请给我一个详细的步骤好吗??
按照位置,每个柱子内用两根竖向钢筋一直引到楼顶,封顶(或浇注)时,用一根12的镀锌圆钢把两根钢筋联通后甩出屋面不小于30公分,最后所有甩出的12的镀锌圆钢与屋面防雷网焊在一起联通。
的感言:解答的不够详细 不容易了解防雷的过程 总体上还可以
等待您来回答
装饰装修领域专家关于屋面避雷,求啊!!!_百度知道
关于屋面避雷,求啊!!!
和每层的线管敷设,,,谢谢了啊,,很多不懂,请问一下,急呀,屋面避雷的资料报验申请表后面应该附上哪些表,我是个做土建水电资料的新手,四层已经敷设了。是不是封顶后就要开始做屋面避雷的资料,请高手们指点一下。这个工程是个加基础5层的住宅。现在我手上的资料就是基础的避雷,
我有更好的答案
因为屋面的避雷网格你还没做呢,屋面避雷的资料报验申请表你只能做一部分,,
其他类似问题
避雷的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:北海
头衔:工   长
浏览数:747
屋面避雷带焊接 套用什么定额???
请教大虾们啊 屋面的避雷带焊接套用什么定额啊 知道的朋友给回答下吧 谢谢 我急用啊 实在万分感谢啊
地区:河南
等级:13 级
头衔:集团总裁
根据屋面避雷网敷设方式套相对应的子目,输入主材单价就行了。工作内容已含焊接。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:天津
等级:14 级
头衔:中国区总裁
已包括在定额中,焊接不专门套项。
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
屋面的避雷带焊接已包括在避雷带安装定额内。
其工作内容包括:平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...

我要回帖

更多关于 屋面工程技术规范 的文章

 