接触器与继电器有什么区别
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 07:51:53 楼主
请问各位大侠,接触器与继电器有什么区别?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:03:08 1楼
有难度呀 !&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:09:43 2楼
找些资料看看呗,一两句说不清楚啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:13:09 3楼
我觉得继电器包含在接触器的功能里面,继电器只是有常开常闭触点,而接触器除了这个以外还有三对主触点,实现对主电路的控制,再就是接触器一般是用在主电路中,线圈电压一般为220vAC,继电器大多用在控制路中,线圈电压一般为24vdc。还有不明白的再问!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:42:45 4楼
继电器一般没有主触点,只有辅助触点;
继电器辅助触点电流一般小于10A,多数在5A;接触器主触点电流大于10A;
继电器辅助触点比较多,用于控制回路;接触器辅助触点少,用于主回路控制。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:43:11 5楼
楼上说的对!主要是触点多少,过电流大小!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:27:37 6楼
做个记号学习了,我也一直没有分清
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:41:16 7楼
最主要的就是触点经过电流的大小吧&~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:07:32 8楼
继电器小,接触器大,继电器一般用于中间控制回路,接触器可直接拖动电动机等大功率负载......
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:58:18 9楼
是啊& 接触器是用来控制主回路的,继电器在电路用起中继做用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:07:35 10楼
继电器小,接触器大,继电器一般用于中间控制回路,接触器可直接拖动电动机等大功率负载。
同意八楼的说法。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:29:17 11楼
继电器是一个广义的概念,分类较多,不能一概而论,如普通的中间继电器,还有电压继电器,电流继电器(还可分为过流型,欠流型),时间继电器,热继电器,速度继电器等等.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:20:19 12楼
继电器主要是低电压大电流控制,接触器是高电压大电流控制机!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:36:16 13楼
它们的共同点都是以弱控强
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:11:50 14楼
继电器是做中继用的,而接触器是直接接负载的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:17:16 15楼
接触器用在主线路上,继电器用在控制线路上!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:51:07 16楼
& 继电器是一种当其输入量变化到某一定值时,其触头即接通或分断交直流小容量的控制回路的电器。他的种类繁多。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:05:54 17楼
&灭弧 装置与 能力
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:46:14 18楼
引用红叶舞秋山 的回复内容:找些资料看看呗,一两句说不清楚啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:25:36 19楼
我也碰到过这种问题。我现在的区分是,能用接触器直接控制负载而继电器不能。继电器能控制接触器,但是没有听说过接触器控制继电器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:17:44 20楼
区别太大了,一个用于大电流,一个用于小电流,
镭射膜包装机,印刷机维修,机电设备维修包括内容:各种变频器,PLC维修,伺服驱动器,张力控制器,各种电动机维修技术交流平台,让更多的机电维修工在此领域中吸取更多的经验。QQ群:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:14:40 21楼
一个是用在主电路,一个是控制电路,接触器带的是负载,继电器带的是开关信号
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:19:53 22楼
说白了就是只要是触点数能满足需要,接触器可以代替继电器使用,而继电器在电流超过5A时不能当接触器使用!这将取决于所带负载的额定电流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:56:54 23楼
继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种&自动开关&。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现&通&、&断&控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
.....1) 扩大控制范围。例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
.....2) 放大。例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
.....3) 综合信号。例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
.... 4) 自动、遥控、监测。例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:39:31 24楼
电源散热技术
电源散热新材料-柔性矽胶导热绝缘垫
柔性矽胶导热绝缘垫是传热界面材料中的一种,具有良好的导热能力和高等级的耐压,其作用就是填充处理器与散热器之间大要求,是替代导热硅脂导热膏加云母片的二元散热系统的最佳产品。
 随着电子设备不断将更强大的功能集成到更小组件中, 温度控制已经成为设计中至关重要的挑战之一,即在架构紧缩,操作空间越来越小的情况下,如何有效地带走更大单位功率所产生的更多热量。每降低10℃对敏感元器件的正常使用及使用寿命具有重要意义。该产品的导热系数是2.55W/mK,抗电压击穿值在4000伏以上,本身具有一定的柔韧性,很好的贴合功率器件与散热铝片或机器外壳间的从而达到最好的导热及散热目的,符合目前电子行业对导热材料的要求。
  矽胶导热绝缘垫的工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
  阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证
  工作温度一般在-50℃~220℃ 
                    欢迎来电咨询,我们会为你寄上详细资料和样品,谢谢!
                      祝您愉快!
联系人:张收成联系电话:
电子邮件:
欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
电源散热技术 专业生产导热硅胶片厂家 解决电源散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪 厚度从0.5mm-13mm均有。联系的话: 张收成先生 散热技术交流QQ:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:39:07 25楼
区别就是接触器有灭弧装置,而继电器没有。但可以根据环境的需要选择两种电器可以通用。主电路在继电器额定的电流情况下却没有很大的电弧继电器完全可以当接触器挂负载使用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:09:40 26楼
接触器主要用在主回路中,电流一般较大,继电器一般根据电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等物理量变化而动作
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:05:14 27楼
接触器主要控制大电流电路。继电器主要控制小电流电路。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:32:41 28楼
继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。
继电器分好多种,跟接触器不是单纯的比较。最好看下继电器的分类,例如时间继电器怎么去跟接触器做比较,不是单纯的常开常闭的问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:49:29 29楼
& 除在功率应用上有大小区别外,把接触器看成是继电器的一种就更好理解了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:11:08 30楼
接触器用于主回路,继电器用于控制回路。
接触器线圈得电的时候接触器闭合,电路导通(主回路)。继电器线圈得电,线圈吸合,常闭点变开店,常开点变闭店。
找几份电路图看看 自己体会体会就明白了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:55:10 31楼
其实对有些电器的名称的探讨大可不必钻牛角尖,钻的越细越没有意义,没有实用价值。接触器和继电器工作原理相同,都属电磁开关。一般分两大使用范围,强电和弱电(但千万不要钻牛角尖,认为强电就不能用继电器)接触器的触点容5A~630A;而继电器则从mA~几个A,最大的应该是522继电器触点容量达到20A,大多数用在烘箱里,它和接触器相比就是高度只有同规格接触器的一半,在空间高度限制时替代接触器。作为电工主要掌握,从控制对象和安装的环境去考虑究竟是选用接触器还是继电器,但这样的情况也是不多的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:33:28 32楼
引用梦雷 的回复内容:
其实对有些电器的名称的探讨大可不必钻牛角尖,钻的越细越没有意义,没有实用价值。
不同不同就是不同!
XW:你说什么不同嘛?
东方:用法不同、结构不同、叫法不同&&
XW:人家不都讲了?
东方:讲一个没有讲到的:动作时间不同。继电器一般是毫秒级,而接触器是几百毫秒级。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:36:10 33楼
&接触&就是&继续&的意思,只是我们把有能通过大电流的三个主触头的电器叫接触器,能通过小电流的电器叫继电器,还从功能上分为中继,时间继电器等。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:47:27 34楼
接触器可以用在主线路中,可以通过电流较大一般在10A以上,而继电器不可以可通过电流也在10A以下,一般是5A
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:26:16 35楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:11:13 36楼
个人觉得,接触器在主电路中用的多。继电器在控制回路中用得多有时候也用到接触器的常开常闭触点。
翻翻电机正反转电路图,都在里面。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:23:20 37楼
一般来说接触器用在主电路 能灭弧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:20:04 38楼
&&&&&&&& 接触器:仅有一个起始位置,可接通、承载和分断正常电路条件(包括过载运行条件)下的电路的一种非手的操作的机械开关。
&&&&&&& 断路器:能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常条件下(如短路)接通、承载电流一定的时间和分断电流的一种机械开关电器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:20:25 39楼
感谢前辈地指导,上面那些东西都值得我去学习。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:46:29 40楼
接触器与继电器有什么区别?
1、&接触器&就是&继电器&;
2、但继电器不都是接触器;
3、也就是说&接触器&是&继电器&的一种;
4、接触器是一种可通断大电流的继电器,有灭弧罩,动作快等特点。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:04:39 41楼
1,继电器一般根据信号变化而输出信号,比如时间继电器,压力继电器之类的。或者在电路中起到信号放大的作用如中间继电器。主要用于控制。
2,接触器是用来接通或断开主回路电气。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:26:02 42楼
简单来讲,接触器就是通过比继电器大的电流,继电器一般只能通过5A电流,用于控制连锁电路;接触器通过电流要大于5A,通常用来控制电机等负载。接触器一般可以替代继电器,但是继电器并不能完全替代接触器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:53:28 43楼
不错 学到了 主要的区别都有了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:07:30 44楼
继电器是用于控制回路的,一个继电器往往有几对常开/常闭节点,可以用于不同的控制回路,它的节点不能通过大电流,一般不用于动力回路;
接触器类似于断路器,是用弱电来控制接通或者切断强电的,主要用于动力回路
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:12:56 45楼
不错 学到了 主要的区别都有了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:10:09 46楼
引用guiren 的回复内容:继电器是一个广义的概念,分类较多,不能一概而论,如普通的中间继电器,还有电压继电器,电流继电器(还可分为过流型,欠流型),时间继电器,热继电器,速度继电器等等.
周点击排行周回复排行
[364] [271] [266] [263] [214] [209] [206] [193] [188] [163]
[26] [23] [21] [18] [17] [17] [16] [16] [14] [14]最新求助
[2] [1] [5] [1] [0] [1] [0] [3] [0] [1]接触器与继电器作用有何异同?
dvtghb300E00
电器定义继电器:是一种根据电量(电流,电压)或非电量(时间,速度,温度,压力等)的变化自动接通和断开控制电路,以完成控制或保护任务的电器.与接触器的区别继电器可以对各种电量或非电量的变化作出反应,而接触器只有在一定 的电压信号下动作.继电器用于切换小电流的控制电路,而接触器则用来控制大电流电路,因此,继电器触头容量较小(不大于5A),且无灭弧装置.分类按反应的参数可分为:电压继电器,电流继电器,中间继电器,热继电器,时间继电器和速度继电器等.按动作原理可分为:电磁式,电动式,电子式和机械式等.常用的继电器返回常用的继电器电磁式继电器电流继电器电压继电器中间继电器时间继电器热继电器速度继电器返回时间继电器用途时间继电器是利用电磁原理或机械原理实现触点延时闭合或延时断开的自动控制电器.分类常用的种类有电磁式,空气阻尼式,电动式和晶体管式.结构及工作原理延时方式通电延时和断电延时符号返回空气式时间继电器的结构及工作原理结构工作原理是利用空气阻尼的原理获得延时的.a)外形图 b)结构图1—线圈 2—反力弹簧 3—衔铁 4—静铁心 5—弹簧片 6,8—微动开关7—杠杆 9—调节螺钉 10—推杆 11—活塞杆 12—宝塔弹簧返回时间继电器的符号文字符号KT图形符号a)断电延时线圈b)通电延时线圈d)断电延时断开触头c)通电延时闭合触头e)通电延时断开触头f)断电延时闭合触头返回热继电器用途热继电器是利用电流的热效应原理工作的保护电器,在电路中用作电动机的过载保护.结构工作原理主双金属片与加热元件串接在接触器负载端,(电动机电源端)的主回路中.当电动机正常运行时,热元件产生的热量虽能使双金属片弯曲,但还不足以使继电器动作.当电动机过载时,流过热元件的电流增大,热元件产生的热量增加,使双金属片产生的弯曲位移增大,主双金属片推动导板,并通过补偿双金属片与推杆将触点(即串接在接触器线圈回路的热继电器常闭触点)分开,以切断电路保护电动机.符号b)常闭触点a)热元件FR返回热继电器的结构热继电器种类很多,应用最广泛的是基于双金属片的热继电器,其外形及结构如图所示,主要由热元件,双金属片和触头三部分组成.热继电器的常闭触点串联在被保护的二次回路中,它的热元件由电阻值不高的电热丝或电阻片绕成,串联在电动机或其他用电设备的主电路中.靠近热元件的双金属片,是用两种不同膨胀系数的金属用机械辗压而成,为热继电器的感测元件.a) 外形 b)结构图电流整定装置 2—主电路接线柱 3—复位按钮4—常闭触头 5—动作机构 6—热元件 31—常闭触头接线柱32—公共动触头接线柱 33—常开触头接线柱1—主触头 2—主双金属片 3—热元件 4—推动导板 5—补偿双金属片 6—常闭触头 7—常开触头 8—复位调节螺钉 9—动触头 10—复位按钮 11—偏心轮 12—支撑件 13—弹簧返回速度继电器用途速度继电器主要用于笼型异步电动机的反接制动控制.结构及工作原理符号a)外形 b)结构图KSKSb)常开触点c)常闭触点a)转子KSnn返回熔断器用途主要用作短路保护.结构熔断器主要由熔体(俗称保险丝)和安装熔体的熔管两部分组成.熔体由易熔金属材料铅,锡,锌,银,铜及其合金制成,通常做成丝状或片状.熔管是装熔体的外壳,由陶瓷,绝缘钢纸或玻璃纤维制成,在熔体熔断时兼有灭弧作用.工作原理熔断器的熔体与被保护的电路串联,当电路正常工作时,熔体允许通过一定大小的电流而不熔断.当电路发生短路或严重过载时,熔体中流过很大的故障电流,当电流产生的热量达到熔体的熔点时,熔体熔断切断电路,从而实现保护目的.分类插入式,螺旋式,封闭管式 ,快速熔断式符号FU返回电器控制图的基本知识电气图的符号为了表达电气控制系统的设计意图,便于分析系统工作原理,安装,调试和检修控制系统,必须采用统一的图形符号和文字符号来表达.电气控制图的分类电气系统图和框图电气原理图电器布置图电器安装接线图功能图电器元件明细表电气控制图的绘制规则电气图的读图方法返回电气控制图的绘制规则原理图一般分主电路和辅助电路两部分:主电路就是从电源到电动机大电流通过的路径.辅助电路包括控制电路,照明电路,信号电路及保护电路等,由继电器和接触器的线圈,继电器的触点,接触器的辅助触点,按钮,照明灯,信号灯,控制变压器等电器元件组成.控制系统内的全部电机,电器和其它器械的带电部件,都应在原理图中表示出来.原理图中各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一标准图形符号,文字符号也要符合国家标准规定.原理图中,各个电气元件和部件在控制线路中的位置,应根据便于阅读的原则安排.同一元器件的各个部件可以不画在一起.例如,接触器,继电器的线圈和触点可以不画在一起.图中元件,器件和设备的可动部分,都按没有通电和没有外力作用时的开闭状态画出.例如,继电器,接触器的触点,按吸引线圈不通电状态画;主令控制器,万能转换开关按手柄处于零位时的状态画;按钮,行程开关的触点按不受外力作用时的状态画等.电气元件应按功能布置,并尽可能按水平顺序排列,其布局顺序应该是从上到下,从左到右.电路垂直布置时,类似项目宜横向对齐;水平布置时,类似项目应纵向对齐.电气原理图中,有直接联系的交叉导线连接点,要用黑圆点表示;无直接联系的交叉导线连接点不画黑圆点.返回电气图的读图方法主电路分析控制电路分析辅助电路分析联锁和保护环节分析总体检查
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码接触器与继电器的区别 - 电工元件 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
接触器与继电器的区别
时间: 08:17
作者:编辑部
【摘要】1。接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。 2。继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。如可以用继电器的触点去接通或断开接触器的线圈......
1。接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。
2。继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。如可以用继电器的触点去接通或断开接触器的线圈。一般继电器都有较多的开闭触点,当然继电器通过适当的接法还可以实现某些特殊功能,如逻辑运算等。
3。以上两者相同之处:都是通过控制线圈的有电或无电来驱动触头的开闭,以断开或接通电路。属于有接点电器。线圈的控制电路与触点所在的电气回路是电气隔离的。
4。触发器一般是指数字逻辑器件(如集成芯片),通过外部触发条件实现一定的逻辑功能。如d触发器、t触发器、j-k触发器、r-s触发器等。简单的触发器也可以用分离电子器件来实现。触发方式有多种,如:上升沿、下降沿、高电平、低电平。
& 什么是接触器?对于延时继电器或延时头来说,延时接通与延时断开的区别是什么?何为自锁型接触器?LC1-D15000M7C接触器不能吸合的说明
什么是接触器?
接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。它与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。
交流接触器: 典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。
直流接触器: 其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。
真空接触器: 真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧室中。其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。
半导体式接触器:主要产品如双向晶闸管,其特点是无可动部分、寿命长、动作快,不受爆炸、粉尘、有害气体影响,耐冲击震动。
对于延时继电器或延时头来说,延时接通与延时断开的区别是什么?
一般来说延时头或延时继电器都含有一开一闭两个触点,且必经过一段延时才动作。
所谓延时接通型,即上电后触点不立即动作,经一段延时后才动作,一般情况下常开常闭触点同时动作(特殊产品除外)。
所谓断电延时型,即上电时立即动作,断电时不立即动作,经一段延时后动作。它与延时接通型的区别在于计时的起始点不同,它是在断电时开始计时,而延时接通型是在上电时开始计时。它与延时接通型一样,一般情况下常开常闭触点同时动作(特殊产品除外)。
何为自锁型接触器?
CR1系列接触器为自锁型接触器, 电流范围为150A---1800A, 它有两个线圈, 一个为吸合线圈, 另一个为释放线圈, 它们都为脉冲控制型, 当给通电线圈一个电脉冲时接触器吸合并自锁, 当给释放线圈一个电脉冲时接触器释放,脉冲宽度最好大于1秒。
LC1-D15000M7C接触器不能吸合的说明
LC1-D15000M7C接触器线圈由吸合、保持两个线圈构成,由一块电路板控制两个线圈。当接触器控制吸合时,两个线圈同时得电,接触器方可吸合。
吸合线圈回路的开关晶体管延时截止,吸合线圈断电,保持线圈持续得电直至接触器断开。
必须注意的是吸合线圈回路的开关晶体管延时是由其基极充电电容控制,电容充电至一定值时开关晶体管截止。
由于工业现场的电磁干扰,使得接触器控制信号线有感应电势,因此接触器控制吸合的信号消失后,电容不能放电,吸合线圈开关晶体管维持截止。控制吸合的信号再次有效,只有两个线圈中的保持线圈得电,电磁力过低致使接触器不能吸合。
交流接触器用于直流回路时为何需多极串联使用?
直流回路比交流条件恶劣, 因为其电压为恒定电压, 无过零的交变过程,所以,在接触器动作时对触点的损害大。为保护触点,需多极串联分压。
继电器是用于信号控制方面。
接触器是用于控制大电流和起动频繁的马达方面。
触发器是用于控制方面继电器和接触器的区别是什么?
继电器和接触器的区别是什么?
有点意思的一篇帖子。我也来讨论一番。=====================================================继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。我们先看两者的共同特征:第一个概念,叫做转换深度:式中的叫做断开或者截止时的电阻,叫做接通或者导通时的电阻,h叫做转换深度对于有触点的开关电器,;对于无触点的电器,。正是由于有触点的开关电器,它的转换深度比较高,从而保证在接通电路时,开关电器的执行电流电能损耗小,对被控电路的影响也小;断开电路时,有触点的开关电器,其执行电路ide电阻非常高,从而可以保证电器的耐压水平。相比之下,无触点电器在开断后,它不会产生电弧。但无触点电器的转换深度比较低,因此其损耗较大,且发热相对要严重得多。第二个概念,关于电磁式电器的结构电磁式电器的结构包括触头部件、操动系统和线圈等部件,还有灭弧系统及部件。电磁式电器分为三类,有电压继电器、电流继电器和其它专门功能的继电器(例如温度继电器、时间继电器和热继电器等等)。接触器也具有这些结构特征。我们来看下图:简单描述:(1)当电磁式继电器的激磁线圈通电后,激磁线圈电流逐渐增加并在电磁系统中产生磁通,其中衔铁与铁心之间气隙中的磁通将作用于衔铁。随着工作磁通逐渐增加,作用于衔铁上的电磁吸力(转矩)也越来越大。当电磁吸力大于系统反力时,衔铁将绕其转动轴转动带动其执行部分(触头系统)的动触头C0运动,从而实现常开触头和常闭触头变位。(2)激磁线圈断电后,激磁线圈电流逐渐减小,电磁系统中的磁通也逐渐降低,工作气隙磁通也随之降低,作用于衔铁上的电磁吸力越来越小。当电磁吸力小于衔铁反力时,衔铁在系统反力的作用下开始向其初始位置返回,带动动触点C0向其初始位置运动,直至常开触点和常闭触头复位。第三个概念,叫做电磁式电器的返回特性我们来看下图:返回系数是电磁式继电器共同具有的特性,它反应了电器的继电特性明显程度。通常返回系数小于1。将继电器的激磁线圈输入端X看成是元件的输入,将触头系统中触点的变位Y看成是元件的输出,则继电器输入—输出特性就包括返回系数。
设Y0和Y1分别为继电器常开触点的初始态和动作态。当XXd后,Y从Y0跃变至Y1。Xd称为继电器的动作值。当X持续大于Xd时继电器常开触点的状态将不再改变。
此后逐渐降低X,只要X≥Xf,继电器常开触点始终处于闭合位置;当X
电磁式继电器的动作值与返回值之差△X被定义为回差。这种输出状态改变时其动作值大于其返回值的特性,被称为继电器(开关电器)的继电特性。返回系数:Xf为继电器的返回值,Xd为动作值。这张图是某低压电器教材中的一张图,看了更直观:这种特性对于接触器,虽然它也有,却要求不高。两者共有的东西还很多,限于篇幅,不做介绍。现在我们来看看两者不同的部分。其实,单单从两者功能和电流等级的范围就能看出两者之间的巨大区别。由于继电器一般用于控制回路,而控制回路的工作电流在规范中规定为5A,因此继电器的触头额定电流一般是5到10A,最大不会超过16A。下图是ABB的中间继电器参数:注意其中的标准IEC60947-5,其等同使用的国家标准是GB/T 14048.5我们看到,继电器的电流不大,但每小时操作次数和机械寿命却相对较长。也因此,我们可以明确地看出,中间继电器只能由于控制回路。事实上,各类继电器绝大多数都是用在控制回路的。我们再来看看ABB的A系列接触器参数,如下:显然,这里的额定电流大得多。由此可见,接触器是用于主回路控制的,它可以用来控制电动机的起停,照明回路的通断,还用其它一些特殊的大电流通断控制。下图是ABB的最大容量接触器,它的主触头额定电流可以达到2050A。这是度娘上的一张接触器应用简图:交流接触器的基本工作原理是利用电磁原理通过控制电路的控制和可动衔铁的运动来带动触头控制主回路通断。当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁的自重使主触头保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触头闭合,接通电路,同时辅助触头也随之动作。我们来看看标准中是如何规定接触器的:(1)与接触器有关的国家标准GB0(2)接触器的额定值和极限值额定工作电压和额定绝缘电压、约定发热和封闭发热电流、额定工作电流、额定工作制、额定接通能力和分断能力、耐受过载电流能力、辅助触头的约定发热电流等等(3)接触器有四种标准工作制,即八小时工作制、不间断工作制、断续周期工作制和短时工作制(4)接触器有四种标准使用类别,主触头使用类别为:交流AC-1~AC-4,直流DC-1、DC-3、DC-5等等显见,接触器与继电器相比,区别还是很大的。=====================提几个问题:第一个问题:对于容量比较大的继电器,可以用来控制小功率的电动机吗?例如0.1kW的电机?第二个问题:对于小电流的接触器,例如6.3A的接触器,可以用来代替中间继电器吗?第三个问题:接触器是被动元件,它不能主动地分断短路电流,只能被动地承受短路电流的冲击。显见,接触器与主动元件(指断路器或者熔断器)之间需要有短路配合关系。试问:这种关系的实质是什么?第四个问题:接触器具有过载倍数吗?如果接触器具有10倍额定电流的过载能力,使得它与断路器切断短路电流的倍率(从1倍到十倍断路器的额定电流)相当,那么可以用接触器来代替断路器吗?第五个问题:继电器具有灭弧能力吗?如果继电器不具有灭弧能力,当触头打开出现电弧时(特别是当继电器应用在直流控制回路,此时出现在继电器动静触头间的是很难熄灭的直流电弧),我们应当采取何种措施和手段来灭弧?=========================================================解答问题:第一个问题的答案:不可以用继电器来代替接触器。原因很简单:1)继电器不具有灭弧装置;2)继电器触头过载能力很弱。我们知道,电接触有三类:点接触、线接触和面接触。点接触接触面最小,接通电流也最小,一般在10A以下;线接触的动静触头具有滑动过程,可以磨去触头上的氧化层,而且触头接通电流也大,一般在十几安到数百安。将若干个线接触触头并联起来,其接通能力可达数千安。例如ABB的6300A框架断路器Emax的主触头;面接触接通电流最大,但表面的污垢无法清除。继电器的触头是点接触,而接触器的触头是面接触。可见,继电器无法取代接触器。第二个问题的答案:接触器的主触头一般是三常开或者四常开,而辅助触头也只有2对。其触头的数量明显偏少。继电器的触头对数较多,一般为2对,也有3对、4对的。图中的继电器触头为两对。接触器的主触头为面接触,其接触压力小,自净能力差,需要靠接触时的瞬间电弧来清扫触头表面。如果将接触器来替代继电器,由于控制回路电流小,接触瞬间几乎不会出现接触电弧,故而无法自净,触头表面的膜电阻会使得导通不可靠。我们来看看计算膜电阻的经验公式:式中,F为接触力(N);Rj为接触电阻(Ω);m为与接触面变形的情况有关。对于点接触,m=0.5;对于面接触,m=1;对于线接触,m为0.5~1,约为0.7;K与接触材料的p和H和表面膜情况有关,见下表所列数据:式子是工程上常用的计算接触电阻的经验公式,而表中给出了触头表面未被氧化时的K值。在实际使用时,触头当然会氧化,而氧化后的触头材料,其K值远远超过表中所给出的数值,其接触电阻在很大范围内变化。所以计算结果只能作为估算接触电阻数量级之用。在实际应用中常采用测量接触压降的方法来间接实测接触电阻值。================我估计,看到这里,我们的学生朋友们有精神了:这不正是我们梦寐以求的找工作主攻方向吗?答案是:这里面的工作对于接触器制造厂来说,各种材料氧化后的数据都已经由试验总结出来了,无需我们再去测试。接触器的研发已经到了如何实现根据不同的负载自动调整跳闸开断时间。世界上各大电气公司,包括西门子、施耐德和ABB都在研发自己的产品,而且是下一代智能型接触器的研发方向。当然,这也有待于我们的学生朋友们入职后进行卓有成效的开发。================由此可见,小容量接触器无法取代继电器。第三个问题的答案:接触器与断路器(或者熔断器)之间有短路配合关系,确保在断路器分断短路电流期间,接触器的触头不会出现粘连。接触器与断路器之间的短路配合关系,在GB14048.4标准中被称为SCPD,是接触器的一项重要性能指标。SCPD对应于接触器的热稳定性和触头过载能力。这些指标继电器完全不具备。第四个问题的答案:即使接触器具有10倍额定电流的过载能力,使得它可以用于电动机的正反转i,但它不具有测量短路电流的功能,也不具有分断短路电流的能力。因此,接触器不能替代断路器。第五个问题的答案:继电器的触头不具有灭弧能力。因此,当继电器用于通断直流回路时,必须采用两个同类触头串联的方式。例如两只常开触头串联,或者常闭触头串联。其原理是:把单触点的电弧拉长为双触点的电弧,使得电弧能快速降温并熄灭。这是在变电站继电保护电路中选配继电器触头时必须遵守的原则。变电站继保装置也即控制回路的工作电源都是直流的,用直流屏供电(220Vdc或者110Vdc)=====================你猜对了吗?