630kw的变压器短路损耗损耗是多少?为什么我...

630千伏安变压器输出多大功率 - 电工问答 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
630千伏安变压器输出多大功率
时间: 08:17
作者:编辑部
【摘要】现在有一个630千伏安的箱式变 我现在要知道单位总的用电设备是否超过它的负载应该怎么计算? 是把单位所有电器设备的功率相加 看是否超高变压器可提供的功率么? 630千伏安变压器是视在功率,只能负载接近该功率的阻性负载;感性负载就要根据功率因数情况计......
现在有一个630千伏安的箱式变
我现在要知道单位总的用电设备是否超过它的负载应该怎么计算?
是把单位所有电器设备的功率相加 看是否超高变压器可提供的功率么?
630千伏安变压器是视在功率,只能负载接近该功率的阻性负载;感性负载就要根据功率因数情况计算。
功率因数在0.77附近时,每KW感性功率的电流约2A,变压器输出电流:I=P/1.732&U=.732&380&957(A)
可负载设备电机功率:957/2&479(KW)
当然,设备电机不一定全部满负荷工作的,所以,负载功率还可以增加,如设置电容补偿提高了功率因数,
变压器可以减少输出无功电流增大输出有功电流,负载功率可进一步提升。
1& 把单位所有电器设备的功率相加
&& 2& 看变压器的铭牌上的效率是多少
&& 3& 用630乘以效率是实际功率----比如效率96%&& 630X96%=604.8千瓦
&& 4& 你单位的电器负载的功率总和不要超过604.8千瓦就可以电气工程分区
查看: 2819|回复: 18
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
690V630KW的电机采用变频器控制,独立供电,选800KVA的变压器够吗。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2252帖子
五星工程师, 积分 2252, 距离下一级还需 248 积分
为什么不选高压电机?
听众数收听数自我介绍互助,共赢!
最后登录注册时间主题精华0积分130帖子
二星助理工程师, 积分 130, 距离下一级还需 20 积分
我觉得是够得,变频启动启动电流应该较其他启动方式低,大概是1.5倍的计算电流吧,短时的对变压器影响不大。好的变压器在强制风冷的情况下可以过载运行。
630kW×0.8(需要系数)÷0.8(功率因数)÷0.8(变压器经济运行)≈800kVA
听众数收听数自我介绍互助,共赢!
最后登录注册时间主题精华0积分130帖子
二星助理工程师, 积分 130, 距离下一级还需 20 积分
个人意见,等指正
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
本帖最后由 qzy781109 于
15:02 编辑
6KV供电,我原先想用高压软启+高压电机,客户不肯非要变频的。这样下来,高压变频器就得一百几十万,吃不消啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
本帖最后由 qzy781109 于
15:04 编辑
如果是环网柜+6/0.69变压器+进线柜变频器柜,造价应该低不少,就是占地面积大。搞成6/0.4变压器,电器和电缆都要大好多,没有6/0.69变压器好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
变压器带电动机,能不能直接全压起动,计算方法:
假设一台变压器只带这台电机,变压器的阻抗电压%设为4.5%(额定电流时电压下降4.5%),因为只带这台电机,所以不用考虑其他的影响,只考虑因电机起动时电压降低,接触器等电磁线圈还能不能正常工作。
其次,电动机的起动时间(电流最大降到电压回升到能正常运转)会不会比变压器允许超负荷的时间长,这个需要按积分计算(大电流对变压器影响程度)变压器绕组的热积累。
变压器运行规程上超负荷运行的最大倍数是3倍,而楼主要800KVA变压器给630KW电机起动,可能要大大超过3倍,肯定不能直接全压起动。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
咨询下个朋友,他们在新疆搞得10/0.69变压器 800KVA带单台560KW电机,也是变频控制,使用效果不错。是不是认为独立变压器容量可以按70%启动电机。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
业主是怎么想的?
630KW电机高压10KV的与低压690V的价格差不多吧?
用低压要多装低压开关、变压器和开关柜,这部分的钱是不是多出来的?高压就没有这些要花钱的东西了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
问了下领导,原来这个项目我们是分包,项目在国外,人家不认可高压软启,没办法了。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)已知变压器容量630KvA,它可以适用多大KW负载.请告诉计算公式.
十八是吧訋叢殇
变压器能带多少负载,决定于你的负载的性质.也就是大家说的功率因素.按一般考虑为K=0.8.变压器的功率是视在功率S,你的负载所消耗的功率是有功功率P.他们的关系是:P=K*S.所以通过补偿可以提高功率因素K.变压器可以提高他输出的有功功率P.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码630千伏的变压器年......
630千伏的年供电量是多少
630KVA就是变压器的容量,一个小时供电容量就是630KVA=630KW,乘以一年的天数就对了。
大家都关注
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
不雅词句或人身攻击
激进时政或意识形态话题
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息10KV S11变压器损耗如何计算? 比如说原变压器为630KVA,要是换成315KVA的变压器一个月能节省多少电费。10KVS11变压器损耗如何计算?比如说原变压器为630KV-知识宝库
你可能对下面的信息感兴趣

我要回帖

更多关于 变压器短路损耗 的文章

 

随机推荐