用一个点动开关控制电机正反转。按一下或长按正转,再按反转。电路板上用的触点较少,安排太多继电器故障率高,单片机不会怎么办??
马云买了一个遥控开关,...
如题,哪位师傅知道?麻...
这是自己画的图,正转5...
第一次接触220V正反转电...
一共四个线头,黑(地)...
怎么觉得昨天发过?
用市场上经常出售的正反转,使用岂不更省事。
可以实现,成本几块钱。但会存在竞争冒险,即转换时,瞬间有0.2秒左右继电器均开。市场有专用的正反转控制器,30元左右,能设置防竞争时间
做为一名贴吧新人,不敢在吧里大声说话,也不敢得罪人,只能默默地顶完贴然后转身就走人。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
你好,你可以看一下这里 /link?url=yzwILOP66BIcHiE-o2l_epdbEjs2yIoiLH-RVo...
1.要看你用什么控制了,如果用倒顺开关的话,不需要控制线路
的,如果是用接触器的话要要三跟线就好了。
2一班没有什么要求的,如果是远程控制或高精密的话做好用...
对于三相电机,任意两根相线对调位置,电机就反转。只要在行程开关动作后,将两线对调位置即可。
  单相电机,要用主、副线圈圈数相近的那种,将火线端和接移相电容后...
就是绞车、绞盘的原理,与辘轳道理一样。
亲,您的问题我们正在处理,一天内会给予答复,谢谢 。
大家还关注您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
电动机的点动连续运转控制.ppt 88页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:300 &&
你可能关注的文档:
低压电器与PLC控制的电动机的点动与连续运行知识点一、低压电器的基本知识1、什么是低压电器:在交流电压小于1200V、直流电压小于1500V(也有说交流1000V,直流1200V)的电路中起通断、保护、控制或调节等作用的电气设备。2、低压电器的常见分类(1)按用途或控制对象:(a)低压配电电器:开关、接触器、熔断器、断路器等。(b)低压控制电器:接触器、继电器等。(2)按照动作方式:(a)自动切换电器:接触器、继电器。(b)非自动切换电器:刀开关、转换开关、按钮。(3)按执行机能:(a)有触头电器:接触器、按钮。(b)无触头电器:接近开关、电子式时间继电器。(4)按工作原理:(a)电磁式电器:交直流接触器、各种继电器。(b)非电量控制电器:压力、速度、温度继电器。1、低压电器的基本组成:感受机构:以外部信号变化作出反应。电磁系统执行机构:执行电路的通断控制。触头系统和灭弧系统。2、电磁系统的组成:铁心、线圈、衔铁如图1-1三、低压电器的触头系统1、触头的材料银铜2、触头系统的结构形式(1)桥式触头(2)指式触头1-2交流接触器1、接触器:是一种可以远距离控制的电器。用来接通或分断正常工作状态下的主电路和控制电路。它具有低电压释放保护性能、控制容量大、能远距离控制等优点,在自控系统中应用非常广泛。2、接触器的型号:CJ10、CJ12、CJ10X、CJ20、3TB、3TD等CJ20系列为全国统一新产品。1-2交流接触器3、接触器的组成:(1)触头系统(图1-2)(2)动作机构(3)灭弧装置。1-2交流接触器4、接触器按其触头通过电流的种类不同,可分为交流接触器和直流接触器。5、接触器的结构原理(图1-3a)(实物展示)1-2交流接触器6、接触器的符号:KM1-2交流接触器7、接触
正在加载中,请稍后...电动机[长动+点动]PLC梯形图编程
电动机[长动+点动]PLC梯形图编程
要编写PLC点动或长动控制程序,首先,要弄清楚“按钮”和“开关”的区别:开关没有自动复位功能,而按钮则有自动复位功能。这里介绍的点动或长动程序都是用按钮作为现场输入信号来控制的。其次,还要弄清楚编写PLC程序要用到PLC的编程元件和编程指令。所以做好I/O分配和选择合适的编程指令就显得尤为重要。最后,也是最关键的,就是所编写的控制程序必须满足控制的要求。下面以FX2N型PLC编程为例,分三步来介绍PLC点动或长动控制的实验程序。
一、点动控制实验程序
所谓“点动”,就是用按钮对控制对象(如电动机或指示灯等)进行控制,当手按下按钮时,电动机起动运转(或灯亮),当手松开按钮时,电动机停止运转(或灯灭)。在实际中,点动控制一般用于调整或检修。这里介绍点动控制实验程序目的是把它作为学习PLC编程的入门。
1.I/O分配
输入:点动按钮--X0&
输出:Y0——接直流电动机模型或指示灯
2.点动控制时序图
&&&&&&&&&&&&&&&
3.点动控制逻辑表达式:
4.点动控制实验程序
(1)用LD和OUT指令编程
(2)用LDP、LDF和SET、RST指令编程
在X0上升沿(按下点动按钮时)使Y0置位,在X0下降沿(松开点动按钮时)使Y0复位。
&&(3)用PLS、PLF和SET、RST指令编程
在X0上升沿(按下点动按钮时)让M0接通一个扫描周期使Y0置位,在X0下降沿(松开点动按钮时)让M1接通一个扫描周期使Y0复位。
注意:以上三个点动控制程序只适用于用按钮作为输入现场信号的情况。如果把点动按钮换成开关,那么同样的程序却具有了长动的控制功能。通过这个实验我们可以细心地体会一下“按钮”和“开关”在控制特性上的区别:按钮因为能自动复位,所以没有记忆功能;而开关因为不能自动复位,所以具有记忆功能。
二、长动控制实验程序
所谓“长动”,就是用按钮对控制对象(如电动机或指示灯等)进行控制,当手按下起动按钮时,电动机起动运转(或灯亮),当手松开按钮时,电动机仍保持运转(或灯仍保持亮)。直到按下停止按钮时才停止。在实际中,长动控制一般用于正常运行。这里介绍长动控制实验程序目的是把它作为PLC编程的典型环节。“长动控制电路”也叫“起保停电路”,它除了有起动按钮,还必须增设一个停止按钮,这是首先应该考虑的,否则,在起动了之后停不了可不行。
如果用“开关”控制,开关的作用,就相当于这“起保停电路”。开关闭合时,电路接通并保持,开关断开时,电路断电停止。那么,以上介绍的“点动控制程序”就可以用做“长动控制”了。
必须指出,这里介绍的“长动控制实验程序”是用“按钮”来控制的,不是用“开关”来控制的。这个问题是初学者较容易忽视的,所以特别强调一下。
1. I/O分配
输入:起动按钮--X1
停止按钮--X2
输出:Y0——接直流电动机模型或指示灯
2.长动控制时序图
3. 长动控制实验程序
(1)用LD、OR、ANI和OUT指令编程
这是一个典型的起保停电路。
(2)用LD和SET、RST指令编程  
三、点动或长动控制实验程序
&&&& 1. 控制要求:
(1)调整时用点动按钮,运行时用长动按钮;
(2) 停止按钮优先,设为总停,不单停长动,也停点动;
(3) 点动按钮第二,设为能随时取替长动。
2. I/O分配
输入:点动按钮—X0
长动起动按钮--X1
总停按钮--X2
输出:Y0——接直流电动机模型或指示灯
3. 点动或长动控制实验程序
&& “点动或长动”中的“或”,可以理解为“逻辑或”,在梯形图程序中是用X0和M0的常开并联组合作用于输出线圈Y0来实现的。X0是点动按钮信号,辅助继电器M0通过“起保停电路”将长动起动按钮信号X1变成了长动信号M0。所以将X0和M0并联就可以实现点动或长动的控制功能。