双速风机的交流接触器怎么接为什么要短接

当前位置:
主题:602070 ┆ 帖子:4599200
┆ 今日新贴:565
昨日贴数:1294 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3455人
双速电机高低速接反了会出现什么问题
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 23:14:00 楼主
双速电机的高速端子短接,低速端子接3相电。会烧电机吗?高低速端子怎么测量出来。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:44:00 1楼
两种接法一种用2个接触器&&正常,只不过高速变低速,低速变高速另一种用3个接触器&&低速变高速,且电流很大。时间长会烧电机
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:03:00 2楼
大哥.你这个是3Y,4Y&.&1Y,2Y.....,要看到实际情况.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:39:00 3楼
可以测线圈电阻大小~~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:41:00 4楼
双速电机,接线方式因厂家不同而不同.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:50:00 5楼
高低速端子怎么测量出来?电阻不太好测量,如果已知两组,就通1组电,刚才速度和电流大小判断高低速和接法是否正确如果6根头乱了,建议打开电机检查
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:10:00 6楼
弄个好点的数字表测电阻可以测出来啊。!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:31:00 7楼
心力的意思是一组接3相电源,二组不短接。然后二组接3相电源,一组不短接。对比两次实验的电流,电流小的为正确的低速接法,对吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:44:00 8楼
不是,先测量出低速绕组--电机速度高低应该容易看出来再通另外一组,如果电流大且电机声音异常,可能是高速时低速需要短接短时间空载不会损坏电机,不过2个线圈同时通380V肯定会烧线圈(我遇过把双速电机接到星-▲启动上,把电机报废的)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:51:00 9楼
这个帖子你看看/detail.asp?id=298770我过去遇到过与楼主相同的问题,一台17/9kw的双速电机。用RL-100A的熔断器作过载保护,在上一级配电柜用100A&RTO熔断器。问题就是有一个接触器(CJ10-40A作高速时短接低速线圈)经常在低速转高速时触头粘连,且100A&RTO和RL-100A熔体容易爆。考虑是因这个接触器质量问题,可换CJ20-63A还是偶然粘触头和爆熔体。用摇表测绝缘并打开电机均没用问题,怀疑是接线板偶然短路。打开电机接线盒时发现盒盖背面有一张接线图,清清楚楚标识高速时不用短接低速线圈。哦,原来是前任电工把电机换错了。我们纺织细纱电机有两种型号JFO2-61A-4/6和JFO2-61B-4/6,分别是在高速时短接和不短接低速线圈。接下来问题就不用说了,把那个接触器给拆掉不就完了,该电机又用了5年至今一直正常。&&&&为什么该电机只是转换时出问题,正常时高速电流也基本正常?
周好评排行周回复排行
[0] [0] [0] [0] [0] [1] [0] [0] [0] [0]
[42] [41] [24] [22] [22] [20] [19] [19] [16] [15]最新求助
[0] [0] [4] [3] [1] [7] [5] [4] [4] [0]双速电机问题。_百度知道
双速电机问题。
想问一下,我用万用表量U1,电机转速正常。但是接到U2,W2之间的电阻基本一样啊,V2,电机转速不正常,V2,我把三相电源接到U1,W1时,V1,W1之间的电阻与U2。(我接的双速电机绕组方式是三角形&#47,W2,V1,就是我在接双速电机的低速绕组时。为什么会出现这样的情况
电源接4,电源接/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=7fddbaa1cd55bc8fcc3cec3fd2c75.baidu://c://c,5,2,3.baidu。我想换成低速时电源接4,3短接,低速时电源接1,6短接.hiphotos.baidu。高速时1,2,3--4.hiphotos,6.jpg" esrc="http.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http,2。我觉得是一样的啊!是对称的啊,5.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=60f86a4a738dae2d0baa1cd55bc8fcc3cec3fd2c75://c,6不接.hiphotos。为什么后面的接法低速时转速不正常。高速时4,/zhidao/pic/item/d000baa1cd55bc8fcc3cec3fd2c75,6--1就这样说,3不接!<a href="http
提问者采纳
能否再次详细说明下这个问题,我是学机电的,我希望加入你们,十分感谢
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
双速电机的相关知识
其他7条回答
U2,V2,当你要接高速时U1,W2空着不接,V1,W1要短接起来你接低速U1,V1,W1没错
当然了,双速电机你必须按照厂家提供的接线图进行接线.一般的双速电机是6根出线通过接触器来实现双速控制.
楼上说的不错,就是你接低速U1,V1,W1没错,U2,V2,W2空着不接
没错运行底速的时候只接U1,V1,W1。(U2,V2,W2,不接)。运行高速的时候接U2,V2,W2。(U1,V1,W1,并联)
不一样的,低速时电源接1,2,3--4,5,6不接。高速时1,2,3短接,电源接4,5,6 这样是在绕组内部接线时已经接好了的,是不可以乱接
参考以下嵌线图,1、2、3(△接法)分别与相邻绕组(蓝与绿、红与蓝、绿与红)并线的,接电源就是△接法运行;若接4、5、6,则本相绕组蓝、绿、红自身并线,尽管线阻相同对称(因绕组本已构成△形状态),但电流方向、磁极就混乱了,运行当然不正常,时间稍长会发热甚致烧毁的。
给你一个两速电机接线图,参考一下吧。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁接触器为什么要接电源开关?, 接触器为什么要接电源开关? 在
接触器为什么要接电源开关? 在电动机控制电路中,为什么装有接触器还要装电源开关呢?它们有什么不同么? icechtsun 接触器为什么要接电源开关?
在电动机控制电路中鸡厂惯断甙登轨券憨猾通常会用到接触器,但是接触器有个缺点,就是接触点容易粘连,再一个就是控制接触器的二次线路也容易失效,所以在电路中装个隔离开关还是有必要的。双速风机的接触器为什么要短接_百度知道
双速风机的接触器为什么要短接
  双速风机通过接触器短接完成电机绕组从Δ接法到双Y接法的转换及联锁。  双速风机是指拥有两种风速的鼓风设备,决定风速的因素主要是风机转速。风机可以靠改变电流或电压来改变转速。常有交流和直流两种。  双速风机所配双速电机其定子绕组为△&#47;YY(或Y&#47;YY)接法,调速基本原理通过改变电机定子绕组间的连接方式,使其改变极数以达到调速目的,低速工作时为△(或Y)方式,高速工作时为YY方式。风机电控箱所配的断路器、保护装置及其他电器元件,必须按风机额定容量正确合理选配。  针对高层地下室平时排风与事故排烟两种速度的工作状态,双速异步电动机尤为适合。双速风机由低速转为高速运行时,同步转速提高很多,排风量也相应大大提高,此时系统立即由排风改为排烟状态。但是在设计过程中,又会遇到双速风机的电气控制问题,就是说如何去解决电机绕组从Δ接法到双Y接法的转换及联锁,消防联动中的自动和手动控制;风机在高速运转中的保护停机以及如何最大限度保障事故排烟的可靠性,如何确保电源供电等问题。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
短接的地方电压为零,烧电机的,双星形的时候要注意很多,就是单的星形接法。普通电机!如果是很标准的电机的话,不然会缺相,很普通!大型的风机一般用的是双速电机!双速电机低速是三角形运行,那是成双星形运行的时候,短接的地方电压也一样为零,接线一定要正确双速电机的话