变压器容量特性测试仪可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,同时可测量各种类型的变压器空载电流,空载损耗,短路电压,短路损耗,零序阻抗。也可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,允许外接电压,电流互感器扩展量程测量可测量任意参数的被试品。专门用于低电压设计初衷变压器容量电压测量范围0~10V
专门用于低电压,小电流情况下测试标准的标配电电力容量的仪器。自带的试验电源一次充电可以完成100台2500KVA配电变压器容量的试验。采用先进的A/D同步交流采样技术字信号处理技术,电路设计精巧,思路独特,性能优越,功能强大,体积小,重量轻,采用一体化设计,便于携带和野外作业,可以完全满足现场配电电力变压器容量测试的要求。汉字显示,打印用户关心的测量数据。我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。随着电力行业的发展,用电量的增大,自有变压器和私人承包变压器已渐渐占据了配变中相当的份额,随之而来的就是个人为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手段(主要是改、换变压器铭牌);有些用户年偷电费额达数十万之多,电力部门苦于没有有效的控制手段。 特性-容量综合测试仪是该公司针对这种问题专门开发、研制的专门用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器。变压器容量特性测试仪自带高效能充电电池,不用外接电源即可工作,充电一次可连续测量几十至上百台次;同时,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件下各测试项目测试数据的准确性),经功率放大器可提供三相精密交流测试源;在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了工作效率;容量测试结果准确率达100%。它一种设备相当于二种设备:有源变压器容量测试仪+变压器损耗参数测试仪。它可对各种变压器的容量、空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列工频参数可进行精密的测量。变压器容量特性测试仪具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全可取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。变压器容量特性测试仪以大屏幕图形式液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的首选产品。1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。
2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。
3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。
4、可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正,电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。
5、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
6、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。
6、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
7、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。
8、测试结果存储功能,可存储200组容量测试数据。1、输入特性
有源部分:
电压测量范围:0~10V
电流测量范围:0~10A
无源部分:
电压测量范围:0~750V 宽量限。
电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程。
电压、电流、频率:±0.2%
功率:±0.5%(CosΦ&0.1),±1.0%(0.02&CosΦ&0.1)
3、工作温度:-10℃~ +40℃
4、充电电源:交流160V~260V
5、 绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
6、体积:32cm×24cm×13cm
7、重量:3Kg由于仪器内部自带高容量锂电池,为了延长锂电池的使用寿命,如果该仪器长期不使用,建议每两个月开机放电一次、然后充满。
开机无显示:先关机,查保险丝是否烧断,可更换保险。
屏幕突然黑屏:可按复位键,重新开始测量。
测量及运算结果不正确:检查外部接线,是否按说明书操作,是否有接触不良或接错线;相关参数设置不正确。
空载试验的结果跳动较大,请注意试验电源需要与车间行吊等大功率冲击型设备所使用的电源分开。
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看怎么选择变压器容量等级(有国家规定的吗)?_百度知道
怎么选择变压器容量等级(有国家规定的吗)?
知道设备总的容量如何选择电压等级,怎么知道选择的电压等级符不符合标准,比如我选的300kv的,怎么知道有没有这个等级的。
提问者采纳
设备总容量是用千瓦表示,而变压器是用千伏安表示。千瓦除以功率因数(一般取0.75)等于千伏安。常用变压器有:160KVA、250KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA等,还有更大的。输入端电压常用有:220KV、110KV、35KV、10KV。输出有:35KV、10KV、6KV,0.4KV。常用是10KV/0.4KV。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
不知道你到底是选电压等级还是选容量。电压等级是由当地的供电线路所决定的,恐怕也由不得你来选。额定容量就是变压器的视在功率,它表示在额定条件下,变压器输出功率的能力。容量可以任意设计。现在的标准系列是R10优化系列,即10的10次方倍递增。10KV级的配变标准容量:30、50、63、80、100、125、160KVA、200、250KVA、315、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、、
变压器输出的电压等级是由设备的额定电压来定,现在不知道你的提问是问什么?
变压器的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变压器容量及损耗测试仪_百度百科
特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&变压器容量及损耗测试仪本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
单机可以完成1000KVA以下的配电变压器全电流下的负载实验的测量;在三分之一额定电流下可完成3150KVA以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下,仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数)。ZSRS-IV变压器容量及空负载损耗测试仪ZSRS-IV变压器容量及空负载损耗测试仪我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。随着电力行业的发展,用电量的增大,自有变压器和私人承包变压器已渐渐占据了配变中相当的份额,随之而来的就是个人为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手段(主要是改、换变压器铭牌);电力部门苦于没有有效的监管手段,有些用户年偷电费额达数十万之多。变压器容量及空载测试仪是我公司专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,用于变压器容量、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器。本仪器为多功能测量仪器,相当于往常两种测试仪器:即变压器容量测试仪+变压器特性参数测试仪。它可对多种变压器的容量、型式、空载电流、空载损耗、短路(负载)损耗、阻抗电压等一系列工频参数进行精密的测量。本产品具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。完全可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线更简单,测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升。变压器容量及空载负载测试仪、变压器容量及空负载测试仪、变压器容量及损耗测试仪1、可精确测量各种配电变压器的容量,方便、准确。  2、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。  3、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压、电流范围宽,接线简单。  4、做三相变压器的空载、负载试验时,仪器能自动判断接线是否正确,并显示三相电压、电流的向量图。  5、单机可以完成1000KVA以下的配电变压器全电流下的负载实验的测量;在三分之一额定电流下可完成3150KVA以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下,仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数)。  6、所有测试结果均自动进行相关校正。仪器可自动进行诸如:波形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正,使测试结果准确度更高。  7、320x240大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话;触摸按键使操作更简便,设备编号支持英文字母输入,现场打印结果真实记录对应被试品的编号,便于测试结果的保存与查询。  8、仪器可以由用户预设40组被试品参数,而且这些参数可以根据需要随时删除和增加,使用非常方便。  9、自带实时电子钟,自动记录试验的日期、时间利于实验结果的保存、管理。  10、面板式热敏打印机,可现场快速打印试验结果。  11、数据(试品设置、测量结果、测试时间等)具备掉电存贮及浏览功能,可以存储500组实验结果,能与计算机联机传送数据。  12、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量,可测量任意参数的被试品。1、环境条件  温度:-5?C~40?C  相对湿度:&95%(25?C)  海拔高度:&2500m  外界干扰:无特强震动、无特强电磁场  供电电源:160VAC~280VAC,45Hz~55Hz  2、测量范围  容量:30KVA~65000KVA  电压:0~600V,仪器内部自动切换量程  电流:0~60A,仪器内部自动切换量程  频率:45Hz~65Hz  3、测试精度  电压:0~100V,±0.2%FS;100~700V,±0.2%  电流:0~10A,±0.2%FS;10~60A,±0.2%  功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.024、绝缘强度  电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。  工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。  5、其他指标  外形尺寸:400×300×220mm  重量:12Kg(不含测试线)  
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看有源变压器容量特性测试仪_百度百科
特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&有源变压器容量特性测试仪本词条缺少概述,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!作&&&&用精确测量各种配电的容量工作电源AC160V—400V体&&&&积40cm×32cm×18cm
可精确测量各种配电的容量,无源测量,同时可测量各种类型的空载电流,,,,。也可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),操作人员只需根据变压器类型输入校正指数仪器即可自动计算出校正后的结果,允许外接电压,电流互感器扩展量程测量可测量任意参数的被试品。1、输入特性
有源部分:电压测量范围:0-10V;电流测量范围:0-10A
无源部分:电压测量范围:0-750V宽量限;电流测量范围:0-50A内部全部自动切换量程
、、±0.2%
功率:±0.5%(COSΦ&0.1)
±1.0%(0.02&COSΦ&0.1)
3、工作温度:-10℃—+40℃
4、工作电源:AC160V—400V
(1)电压、电流输入端对机壳的≥100MΩ
(2)工作电源输入端对外壳之间随工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
6、体积:40cm×32cm×18cm
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看运行中的变压器各种分温度是不同的,规定以什么来确定变压器的允许温度?A、绕组温度B、铁心温度C、上层温度D、平均油温
运行中的变压器各种分温度是不同的,规定以什么来确定变压器的允许温度?A、绕组温度B、铁心温度C、上层温度D、平均油温
运行中的变压器各种分温度是不同的,规定来确定变压器的允许温度?A、绕组温度B、铁心温度C、上层温度D、平均油温:  变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;[1]隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。   变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、 全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、 单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器 试验变压器 转角变压器 大电流变压器 励磁变压器 。