各位师傅:
工厂进口了一台设备,其电制必需是三相四线制的。但工厂内只有三相三线380V的,于是从照明系统借用一根零线。
但一通电后,380V的总电源就跳闸。
跪求各位师傅大侠帮忙分析一下原因。以上方案是否可行?
进口设备的内部负载都是220V,能不能只接将三根火线连在一起,然后接入一相220V的电源?
(63.97 KB, 下载次数: 10)
23:05 上传
23:13 上传
点击文件名下载附件
59.66 KB, 下载次数: 23
该用户从未签到
你所说的总开关是不是漏电保护器,如果是你从照明系统取零肯定跳闸。你可以把漏保换成空开在实下。
TA的每日心情奋斗 19:31签到天数: 131 天[LV.7]常住居民III
你应该把这两根零分别用两根单独的线进行连接才对的!!试试看罗!
TA的每日心情开心 13:48签到天数: 18 天[LV.4]偶尔看看III
照明系统肯定装有漏电开关,不能在照明系统的配电箱里取零线,也不同意你将照明的漏保换成空气开关,最好是在附近的动力柜里单独拉一根零线过来,照明的零线本身带有负载,有回路的呀,在照明那里借用零线,违规!
TA的每日心情开心 13:48签到天数: 18 天[LV.4]偶尔看看III
工厂内只有三相三线380V的电源?应该是有三相五线制的吧,照明的零线进线是从那里拉来的你就去那里找吧,那你就从照明零线和地线的取线端那里单独拉一根零线和一根地线给设备吧
TA的每日心情难过 20:28签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
你的零线串供了,当然要跳闸了哦:lol
该用户从未签到
照明有漏电开关,重新引一路,(用空开)
TA的每日心情开心 18:29签到天数: 43 天[LV.5]常住居民I
你的开关用的是三相漏电吧!借用零线肯定跳闸。
该用户从未签到
改改电路,不要零线也能干活,你信不。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:后使用快捷导航没有帐号?
查看: 2094|回复: 12
请教电工大神
请问这样的电表怎么能知道他准不准呢。
怎么能防止这样的电表窃电呢。
别人要从我家走电,我不知道表准不准。
三相四线的电表,没有指针的。
(19.8 KB, 下载次数: 9)
09:09 上传
电表准不准你可以送到当地的电力部门,他们有专门的校表室,可以为你检查。。防窃电-你只有把你家 的电表箱锁好,把表箱内的线路整理好,经常打开表箱看看有没有人动你的线路,当线路整理好后,用手机拍照留图,以备以后发现问题后做对比。电表没有指针式的,至少我没有见过。。。。
想知道表准不准,最可靠的是把表送计量局校验,费用可以让用电方出。
如果只是想粗侧一下,找一个已知功率的电器接上去,停用其它负载,然后通电一段时间,同时数电度表的那个发光二极管闪了多少次,再根据电度表标牌上的参数(单位是imp/kwh),就可以计算出用电量,与已知的电器功率乘以时间计算的用电量作比较,就知道电表准不准了。
电表准不准你可以送到当地的电力部门,他们有专门的校表室,可以为你检查。。防窃电-你只有把你家 的电表箱 ...
楼主其实想说的是没有转盘吧
清风无月 发表于
电表准不准你可以送到当地的电力部门,他们有专门的校表室,可以为你检查。。防窃电-你只有把你家 的电表箱 ...
这个电表没装在我家,所以要防窃电。
装附表可以吗
这个电表没装在我家,所以要防窃电。
主线是从你家里的线路出的吗?如果是的话,在你家的出线位置上接块电表即可,按你接的这个电表结算电量 。如果不是的话,即使偷电也是偷的电力局的电呀。
七楼说的对!还有看样子雨是到不了电表的,刚好做个木箱上锁!简单!
搞个配电箱把电表和总开关锁起来!如果有需要再接个分开关出来就行!
这种电表是偷不了电的。除非再电表的外部线路上改动,偷电时不经过电表。所以只能作个表箱锁好就行。
电表的盖子都 没盖好 很容易被偷电的
电工的问题还真不懂。
最简单的办法,在自己家里入户处加总开关,断开自己家的所有负载,定个时间段观察一下读数变化。如果是从这上偷电的话,也不会每次用的时候都去接上,用完了再拆下吧,损人也不利已,还不如直接接到你电表的上口电呢。
网站公告 /1
大赛结束时间延期3天。
原发帖结束时间为7月11日现延期至7月14日晚24点。
请参加大赛的木友注意参赛规则,贴内要有签名日期照。
7月11日晚21.13补充规定
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.

我要回帖

更多关于 跳大神 的文章

 

随机推荐