六氟化硫开关是利用六氟化硫气体作绝缘介质和灭弧介质的新型开关。六氟化硫气体是无色、无味、无毒,不可燃的惰性气体,具有很高的抗电强度和良好的灭弧性能,介电强度远远超过传统的绝缘气体。因此,其用于电气设备中,可以缩小设备尺寸,消除火灾,改善电力系统的可靠性和安全性。
六氟化硫开关由本体结构(采用三相共箱式结构)、操作机构、灭弧装置三部分组成。具有结构简单,体积小,重量轻,断流容量大,灭弧迅速,允许开断次数多,检修周期长等优点,是今后电力系统推广应用的方向。
六氟化硫开关内经常充满了3~5个大气压的六氟化硫气体作为断路器的内绝缘,在断路器断开的过程中,由动触头带动活塞压气,以形成用来吹熄电弧的气流。
六氟化硫开关灭弧室的基本结构由动触头,绝缘喷嘴和压气活塞连在一起,通过绝缘连杆由操作机构带动。定触头制成管形,动触头是插座式,动、定触头的端部都镶有铜钨合金。绝缘喷嘴用耐高温、耐腐蚀的聚四氟乙烯制成。
开关进行分闸时,动触头、活塞一起向右运动。动、定触头分开后产生电弧,活塞向右迅速移动时使右侧的气体受压缩,产生气流通过喷嘴,对电弧进行纵吹使电弧熄灭。此后,灭弧室内的气体通过定触头内孔和冷却器排入开关本体内。开关进行合闸时,操作机构带动动触头、喷嘴和活塞向左运动,使定触头插入动触头座内,使动、定触头有良好的电接触,达到合闸的目的。
六氟化硫开关二次接线在接线调试中应注意下面几点:①分闸电气连锁靠转换FK来实现,机构内部已有可靠的分合闸机械联锁。手动分闸时,如拉不动分闸环(分闸闭锁)时,不要用力拉;欲合闸而拉不动合闸环时,也不要用力拉。此时应观察指针位置后,再进行分、合闸操作。②电接点真空压力表引线在罩的下部,从该压力表的常开接点引出。出厂时已将下限指针调至0.2Mpa(按 0.25Mpa,-10℃考虑),当六氟化硫气压降低至少于0.2Mpa时,触点即行关合,接通继电保护回路。用户可根据运行要求适当调高下限,但不得低于0.2Mpa。③靠箱体外侧的是合闸拉环,靠箱体里边的是分闸拉环,手动操作时切勿拉错。④贮能电动机必须用交流电源。
六氟化硫开关是利用六氟化硫密度继电器来监视气体压力的变化的。当六氟化硫气体压力下降到第一报警值时,密度继电器动作,报出补气压力的信号。当六氟化硫气体压力下降到第二报警值时,
密度继电器动作,报出闭锁压力的信号,同时把开关的跳合闸回路断开,实现分、合闸闭锁。
纯净的六氟化硫气体是无色、无味、无毒、化学性很稳定的气体。在开关内 的六氟化硫气体,经电弧分解后,会产生许多有毒的、具有腐蚀性的气体和固体分解物,这不仅影响到设备的性能,而且危及到运行和检修人员的安全。所以,在处理漏气故障时一定要注意做好防护措施。六氟化硫开关在运行中发生六氟化硫气体泄漏时,如嗅到有强烈刺激性气味,在这种情况下,运行或检修人员必需穿戴防护用具。特别要注意工作现场不准吸烟。工作中若发生流泪、流鼻涕、咽喉中有热辣感、发音嘶哑头晕以及胸闷、恶心、颈部不适等中毒症状,应迅速离开现场,到空气新鲜处休息。必要时应到医院检查治疗。
当密度继电器动作,报出补气压力的信号时,及时检查压力表的指示,检查信号报出是否正确,开关是否漏气;在运行中,同一温度下相邻两次记录的压力值相差(0.1~0.3)×105Pa时,则开关可能漏气,有条件的可用检漏仪器检查。在检查时,如感到有刺激性气味或自感不适,应立即离开现场10m以外。同时,必须穿戴防护用具才能接近设备。如果检查没有漏气现象,属于长时间运行中气压的正常下降,应及时汇报工区领导,由专业检修人员带电进行补气。补气后,应继续监视气压。如检查有漏气现象,应立即上报调度及时转移负荷或改变运行方式,将故障开关停电处理。
当密度继电器动作,报出闭锁压力的信号时,表明气体压力下降较多,说明有严重的漏气现象。在这种情况下,开关跳闸回路已经闭锁。一般情况下,报出闭锁压力信号之前,应会先报出补气压力信号,经检查确有漏气现象时,应迅速采取措施:①先拔掉开关的操作保险,以防止万一闭锁不可靠造成开关跳闸时不能灭弧,然后汇报调度;②尽快用专用闭锁工具,将开关的传动机构卡死。此后,可以再装上操作保险,防止万一线路上有故障时,开关的失灵保护启动回路仍可以起作用;③立即转移负荷,利用倒运行方式的方法,将故障开关停电处理,并补充。如无法倒运行方式,应立即将负荷转移。开关只能在不带电的情况下(110kv及以上开关)断开,然后停电进行检修处理。另外,如果有大量六氟化硫气体泄漏时,运行人员在设备附近进行检查、操作和布置安全措施后,将所使用过的保护用具应清洗干净,人员也应及时洗手或洗操。在进行上述工作中,必须有监护人在场,以确保安全。
留言主题:
留言内容:
如果看不清图片请点击图片。
联系人:雷经理&女士
电话:86-029-
传真:86-029-
公司相关产品六氟化硫断路器的工作原理 精心收集的各类精品文档,欢迎下载使用
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
六氟化硫断路器的工作原理
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口sf6壳体|六氟化硫壳体|六氟化硫负荷开关|sf6负荷开关|APG工艺开发-温州通目电器
电 话:8传 真:9E-mail:wztm@wztm.cc
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
友情链接:  六氟化硫开关灭弧室的基本结构由动触头,绝缘喷嘴和压气活塞连在一起,通过绝缘连杆由操作机构带动。定触头制成管形,动触头是插座式,动、定触头的端部都镶有铜钨合金。绝缘喷嘴用耐高温、耐腐蚀的聚四氟乙烯制成。  开关进行分闸时,动触头、活塞一起向右运动。动、定触头分开后产生电弧,活塞向右迅速移动时使右侧的气体受压缩,产生气流通过喷嘴,对电弧进行纵吹,使电弧熄灭。出厂时已将下限指针调至0.2Mpa(按0.25Mpa,-10℃考虑),当六氟化硫气压降低至少于0.2Mpa时,触点即行关合,接通继电保护回路。用户可根据运行要求适当调高下限,但不得低于0.2Mpa。③靠箱体外侧的是合闸拉环,靠箱体里边的是分闸拉环,手动操作时切勿拉错。④贮能电动机必须用交流电源。   六氟化硫开关是利用六氟化硫密度继电器来监视气体压力的变化的。当六氟化硫气体压力下降到第一报警值时,密度继电器动作,报出补气压力的信号。当六氟化硫气体压力下降到第二报警值时,密度继电器动作,报出闭锁压力的信号,同时把开关的跳合闸回路断开,实现分、合闸闭锁。  纯净的六氟化硫气体是无色、无味、无毒、化学性很稳定的气体。在开关内的六氟化硫气体,经电弧分解后,会产生许多有毒的、具有腐蚀性的气体和固体分解物,这不仅影响到设备的性能,而且危及到运行和检修人员的安全。楼主发言:1次 发图:0张
  高温,不仅是对电力调度的挑战,更是对电力设备的巨大“烤”验,很多变电站的设备由于长时间在太阳下炙烤,加之一直处于高负荷运行状态,表面温度往往高达60、70摄氏度。  6月12日,正值传统节日端午节。早上8时左右,盈江110千伏昔马变1号主变35千伏侧C相套管螺栓与设备线夹连接处过热及喷油,温度高达183℃。110千伏昔马变承担着星云铝厂等重要客户的供电负荷。发生紧急缺陷后,盈江巡维中心迅速成立抢修队伍进行抢修,检修班班长梁永强带着抢修人员冒着被变压器冷却油烫伤的危险,排查变压器的故障原因,待冷却油温度下降后进行维修,从14时25分一直工作到19时36分,排除了险情,恢复了供电。为了避免类似情况发生,德宏公司特别加强了巡视工作,将原来每天2次的正常日巡,升级为每天3次巡视,针对重要负荷以及重要设备,每2小时就进行一次巡视测温,实时严格监控各项变电站设备运行数据。在110千伏平原变变电站,地面温度已经达到近60摄氏度,人在户外工作,几分钟汗水就浸透衣服,穿着绝缘鞋也会感到地面的炙热,巡维中心人员每隔两小时就要冒着烈日,拿着红外线成像仪和记录本,在每组变压器前、在线路开关处、在线路接头处,仔细地测量着温度和其他各项运行指标。  6月19日,110千伏平原——钻水河线由于高温加上过负荷,导致C相引流线烧断。抢修人员顶着烈日高温,爬上被晒得发亮的铁塔,摸着滚烫的塔材,用时3个半小时,完成了消缺作业。  压力表戴上了“遮阳帽” 小技改解决了大问题  六月的太阳让人感到德宏的热情,可炎热的天气也让供电设备吃不消。德宏供电公司梁河分公司35千伏河东变电站为35千伏室外六氟化硫断路器压力表戴上了“遮阳帽”,有效解决六氟化硫断路器压力表检查视窗的老化及六氟化硫气体压力短时升高的问题。  进入夏季以来,随着气温的升高,35千伏河东变电站值班人员在设备巡视时,发现35千伏301六氟化硫断路器、302六氟化硫断路器压力比正常时高,经检查主变压器负荷正常,其他回路断路器压力指示正常,仪表指示正常。通过观察,值班员发现两小时后压力便上升了2兆帕,而其他指示均正常,与供电所、调度联系后,了解到线路没有发生故障。经技术员检测后,也排除了六氟化硫断路器内部故障可能。  为了查找断路器压力上升异常的原因,生产技术部黄有朝师傅连续几天中午守在断路器旁,细致观察记录压力变化情况,通过几天的观察,原因没有找到,却感觉几天来,皮肤被太阳晒得钻心的疼,他突然想到,六氟化硫断路器压力上升会不会是由于天气太热,温度太高?要不也给它一顶“遮阳帽”。说干就干,他马上找来一块挡板为压力表遮住阳光,1个小时过去了,压力没有继续往上升,三个小时后压力逐渐恢复了正常,原来,压力的升高正是受到阳光高温照射的影响。  找到断路器压力升高的原因后,黄有朝马上到材料店买来铝塑板、螺丝钉,在铝塑板上方正中钻一个孔,再用螺丝把铝塑板固定在压力表外壳上,这样就能遮住阳光,避免阳光的直射,安装时为了不影响值班人员抄表,螺丝钉的中间留出四个螺纹的间隙,让挡板可以轻松旋转。小小的挡板不仅解决了六氟化硫气体(/liufuhualiu/liufuhualiu.html)压力短时升高的问题,还延缓了六氟化硫断路器压力表检查视窗的老化问题,准确反映设备的运行情况。  高温下的优质服务  电网线路和设备经受住了“烤”验,那么高温下的优质服务做得又如何呢?按照省公司增供扩销工作的要求,今年初以来,德宏公司专门成立增供扩销小组,对增供扩销工作进行了专门布置。为快速响应客户新增用电负荷需求,公司始终全力做好业扩新增负荷供电服务,一是根据业扩报装情况、95598报修和抢修信息等,认真梳理制约客户新装增容、易发生过负荷跳闸的“卡脖子”项目,及时将项目需求提交计划、生技、基建部门协调解决,对进程进行全过程跟踪、协调和督促。在95598呼叫中心,“95598”热线每天热得“发烫”。进入6月份以来,95598呼入总量明显增多,为满足客户的需求,专门增加了坐席,及时接听客户咨询和报修电话。  专门走访酒店、政府部门、医院等重点客户,为用户们进行设备检查,特别是对应急设备进行了模拟运行的测试,对检查出的问题督促客户及时进行整改。  在抢修服务方面,5、6月抢修多涉及客户线路负荷过重,导致电表烧坏、断线、开关发热以及跳闸等情况。接到抢修任务后,抢修服务人员在规定时间内及时赶到抢修现场,确保在第一时间排除故障,恢复供电,为市民送出一片清凉。  据悉,为做好今年迎峰度夏工作,确保德宏电网平稳度过最大负荷期,确保居民和重要用户正常用电。德宏公司全面梳理电网度夏期间存在的问题,同时开展负荷分析及预测工作,认真分析研究制定应对措施,确保各行业用电需求。一是客户服务中心95598电话24小时开通,对用户提出的问题及时准确地给予满意答复和及时报修,确保故障及时抢修、停电及时复电;二是在省公司转供电力不足和德宏网内开展预试定检工作时期,在电力供给不足的情况下执行有序用电确保供电营业区内重大政治活动场所、党政军机关、媒体宣传机构和交通枢纽等重要用户的用电需求,确保今夏全州电力供应正常;三是市场营销部认真做好迎峰度夏保供电工作和应急预案,让社会安定,群众满意、政府放心。
  更多六氟化硫的相关参数:/liufuhualiu/liufuhualiu.html
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规& 陕西高开LW36-126六氟化硫断路器厂家
陕西高开LW36-126六氟化硫断路器厂家
品牌:陕西高开
单价:1.00元/台
起订:1 台
供货总量:10000 台
有效期至:长期有效
所在地:陕西 西安市
发布IP:1.84.119.130
陕西高开LW36-126六氟化硫断路器厂家 本条信息网址:http://www.xinxifabu.net/sell//sell_414063.html
110KV六氟化硫开关是利用六氟化硫气体作绝缘介质和灭弧介质的新型开关。六氟化硫气体是无色、无味、无毒,不可燃的惰性气体,具有很高的抗电强度和良好的灭弧性能,介电强度远远超过传统的绝缘气体。因此,其用于电气设备中,可以缩小设备尺寸,消除火灾,改善电力系统的可靠性和安全性。
110KV六氟化硫开关由本体结构(采用三相共箱式结构)、操作机构、灭弧装置三部分组成。具有结构简单,体积小,重量轻,断流容量大,灭弧迅速,允许开断次数多,检修周期长等优点,是今后电力系统推广应用的方向。
六氟化硫开关内经常充满了3~5个大气压的六氟化硫气体作为断路器的内绝缘,在断路器断开的过程中,由动触头带动活塞压气,以形成用来吹熄电弧的气流。
110KV六氟化硫开关灭弧室的基本结构由动触头,绝缘喷嘴和压气活塞连在一起,通过绝缘连杆由操作机构带动。110KV六氟化硫开关二次接线在接线调试中应注意下面几点:①分闸电气连锁靠转换FK来实现,机构内部已有可靠的分合闸机械联锁。110KV六氟化硫开关是利用六氟化硫密度继电器来监视气体压力的变化的。当密度继电器动作,报出补气压力的信号时,及时检查压力表的指示,检查信号报出是否正确,开关是否漏气;在运行中,同一温度下相邻两次记录的压力值相差(0.1~0.3)&105Pa时,则开关可能漏气,有条件的可用检漏仪器检查。