电力线适配器的插头接插板时不稳定,产生抖动,会对电流,和电压造成什么影响?

如何解决电缆感应电压问题?
>> 如何解决电缆感应电压问题?
锁帖,需要5个旺点币
讨论主题:
[问题探讨]
如何解决电缆感应电压问题?
发表于: 23:31
级别:VIP会员
头衔:实习生
经验值:898
旺点币:363
在线时间:187小时48分
最后登录: 09:53
如何解决电缆感应电压问题?
遇到过2次感应电压的问题,一次是去现场操作柱的信号灯上有感应电压;另一次是去控制室信号电缆有感应电压。感应电压少则70-80V伏,多则超过100V,难以想象,请问这是否正常?有什么解决办法?
发表于: 10:01
级别:VIP会员 版主
头衔:高级工程师
经验值:89631
旺点币:110611
在线时间:5951小时60分
发帖: 8732
最后登录: 15:45
不知采用的何种类型的控制电缆。
直观的感觉:屏蔽、备用芯接地,敷设尽量避开动力电缆
本帖最近评分记录:
旺点币:+5(readfree) 原创内容
发表于: 10:18
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13571
旺点币:50129
在线时间:2585小时45分
发帖: 5274
最后登录: 15:00
同意一楼的意见。
就楼主所述:信号灯回路有感应电压,一般这类的控制电缆可能不带屏蔽层。发生感应电压的原因,可能是与动力电缆敷设在一起了。按道理,这类感应电压没有足够的能量,不因导致控制回路、信号回路的误动作。但是现场的确也发生过类似问题——个人以为如果能量大到影响控制回路或信号回路,那么一定存在误接的可能。
发表于: 14:41
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:1409
旺点币:653
在线时间:282小时13分
最后登录: 14:57
我遇到过,两个信号灯一起亮,当时不学无术,没搞清原因,具体怎么处理的问问再回帖。
本帖最近评分记录:
旺点币:+1(readfree) 原创内容
发表于: 15:56
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:1650
旺点币:240
在线时间:226小时6分
最后登录: 11:32
遇到过。对于弱电输入/输出的更应该注意。
解决办法:加隔离继电器。如果是在设计阶段采用其它办法。
本帖最近评分记录:
旺点币:+5(readfree) 原创内容
发表于: 17:29
级别:VIP会员
头衔:助理工程师
经验值:7859
旺点币:1821
在线时间:2739小时7分
发帖: 2168
最后登录: 15:34
曾经在干接点回路采用过隔离继电器,没效果。原因是,感应的能量能维持继电器线圈吸合。可能是继电器消耗功率太小吧。
本帖最近评分记录:
旺点币:+5(readfree) 原创内容
发表于: 18:19
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:4657
旺点币:1485
在线时间:1390小时2分
最后登录: 07:57
遇到过,1楼所提到的方法也用过,但是当电缆长度较长时,效果不太好,也没有误接的现象发生.
对于控制电缆的感应电压问题不能一概而论,应该具体问题具体分析,才能得到合理的解决方案.
本帖最近评分记录:
旺点币:+5(readfree) 原创内容
发表于: 22:28
级别:VIP会员
头衔:助理工程师
经验值:7859
旺点币:1821
在线时间:2739小时7分
发帖: 2168
最后登录: 15:34
感应电压问题常能碰到,往往全部设备都投运后,才能发现,这时再处理补救很麻烦。
一直没弄清,感应的是工频还是高频,那个是主要原因,发射源是谁?
这个问题一直很挠头。
凭感觉,主要因素是:1 控制电缆长度。 2 变频器输出电缆高频辐射
本帖最近评分记录:
旺点币:+5(readfree) 原创内容
旺点币:+1(readfree) 变频器辐射?不会。这个问题很早以前就有。
发表于: 22:37
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13571
旺点币:50129
在线时间:2585小时45分
发帖: 5274
最后登录: 15:00
我看过一个分析,想不起来在哪里了。
有个典型回路的——貌似无问题,实际应用中却会出现问题的回路。
发表于: 23:45
级别:VIP会员
头衔:实习生
经验值:898
旺点币:363
在线时间:187小时48分
最后登录: 09:53
谢谢各位,期待!
发表于: 14:18
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:691
旺点币:17
在线时间:51小时30分
最后登录: 13:39
这个问题碰到过,楼上的答案都看了,都不错。但是,似乎没有抓到本质问题?因为看完以后,还是不知道怎么解决。。。
发表于: 17:45
级别:VIP会员
头衔:助理工程师
经验值:6933
旺点币:13242
在线时间:813小时23分
发帖: 2610
最后登录: 10:40
楼主应该看看国网的继电保护反措,二次回路可以比照执行。出现楼主说的情况,应该是设计有问题。
发表于: 17:54
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:3610
旺点币:1098
在线时间:1434小时26分
最后登录: 16:50
是国网的那本培训教材吗?
发表于: 21:48
级别:VIP会员
头衔:助理工程师
经验值:7859
旺点币:1821
在线时间:2739小时7分
发帖: 2168
最后登录: 15:34
网上找的,好像指导意义不大,不知是不是楼上说的&反措&。
电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点
1 总则
1.1 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》(以下简称&要点&)汇总了多 年来设计与运行部门在保证继电保护装置安全运行方面的基本经验,也是事故教训的总结。
1.2 新建、扩建和技改等工程,均应执行本&要点&;现有发电厂、变电所设施,凡严重 威胁安全运行的必须立即更改,其他可分轻重缓急有计划地予以更新或改造。制造和科研部 门也必须遵守本&要点&的规定。
1.3 本&要点&只是要点,不是应有的全部内容。有的问题在其他部颁规程如《现场试验 工作保安规程》中已有明确规定,但为了强调,某些部分也在本&要点&中重复列出。
1.4 过去颁发的反措及相关文件凡与本&要点&有抵触的,应按本&要点&执行。
1.5 本&要点&由电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心负责解释。
2 直流熔断器与相关回路配置
基本要求:消除寄生回路:增强保护功能的冗余度。
2.1 直流熔断器的配置原则如下:
2.1.1 信号回路由专用熔断器供电,不得与其他回路混用。
2.1.2 由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动 保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电所接线方式 1 1 2 断路器、双断路器、角接线等 的配置原则:
2.1.2.1 每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电。
2.1.2.2 保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。
2.1.3 有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电。
2.1.4 有两套纵联差动保护的线路,每一套纵联差动保护的直流回路应分别由专用的直流 熔断器供电;后备保护的直流回路,可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到前 两组直流供电回路中。
2.1.5 采用&近后备&原则,只有一套纵联差动保护和一套后备保护的线路,纵联差动保 护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电。
2.2 接到同一熔断器的几组继电保护直流回路的接线原则:
2.2.1 每一套独立的保护装置,均应有专用于直接到直流熔断器正负极电源的专用端子对 ,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口继电器的线圈回路,都必须且只能从这一对专用 端子取得直流的正、负电源。
2.2.2 不允许一套独立保护的任一回路(包括跳闸继电器)接到由另一套独立保护的专用端 子对引入的直流正、负电源。
2.2.3 如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一 专用端子对取得直流正、负电源。
2.3 由不同熔断器供电或不同专用端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有 任何电的联系,如有需要,必须经空触点输出。
2.4 找直流接地点,应断开直流熔断器或断开由专用端子对到直流熔断器的连接,并在操 作 前,先停用由该直流熔断器或由该专用端子对控制的所有保护装置,在直流回路恢复良好后 再恢复保护装置的运行。
2.5 所有的独立保护装置都必须设有直流电源断电的自动报警回路。
2.6 上、下级熔断器之间必须有选择性。
3 保护装置用直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器及相关回路
3.1 直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于0.09mm,如用线圈线径小于0.09mm 的继电器时,其线圈须经密封处理,以防止线圈断线;如果用低额定电压规格(如220V电源 用于110V的继电器)的直流继电器串联电阻的方式时,串联电阻的一端应接于负电源。
3.2 直流电压在110V及以上的中间继电器一般应有符合下列要求的消弧回路:
3.2.1 不得在它的控制触点上并接电容、电阻回路实现消弧。
3.2.2 用电容或反向二极管并在中间继电器线圈上作消弧回路,在电容及二极管上都必须 串入数百欧的低值电阻,以防止电容或二极管短路时将中间继电器线圈回路短接。消弧回路 应直接并在继电器线圈的端子上。
3.2.3 选用的消弧回路所用反向二极管,其反向击穿电压不宜低于1000V,绝不允许低于60 0V。
3.2.4 注意因并联消弧回路而引起中间继电器返回延时对相关控制回路的影响。
3.3 跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的50%,以防止继电器线圈正电源侧 接地时因直流回路过大的电容放电引起的误动作;但也不应过高,以保证直流电压降低时的 可靠动作和正常情况下的快速动作。对于动作功率较大的中间继电器(例如5W以上),如为快 速动作的需要,则允许动作电压略低于额定电压的50%,此时必须保证继电器线圈的接线端 子有足够的绝缘强度。如果适当提高了起动电压还不能满足防止误动作的要求,可以考虑在 线圈回路上并联适当电阻以作补充。
由变压器、电抗器瓦斯保护起动的中间继电器,由于连线长,电缆电容大,为避免电源正极 接地误动作,应采用较大起动功率的中间继电器,但不要求快速动作。
3.4 断路器跳(合)闸线圈的出口触点控制回路,必须设有串联自保持的继电器回路,并保 证:
a.跳(合)闸出口继电器的触点不断弧。
b.断路器可靠跳、合闸。
3.4.1 对于单出口继电器,可以在出口继电器跳(合)闸触点回路中串入电流自保持线圈, 并满足如下条件:
3.4.1.1 自保持电流不应大于额定跳(合)闸电流的50%左右,线圈压降小于额定值的5%。
3.4.1.2 出口继电器的电压起动线圈与电流自保持线圈的相互极性关系正确。
3.4.1.3 电流与电压线圈间的耐压水平不低于交流1000V、1min的试验标准(出厂试验应为 交流2000V、1min)。
3.4.1.4 电流自保持线圈接在出口触点与断路器控制回路之间。
3.4.2 有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜由防止跳跃继电器KBJ实现上述任务,防跳继 电器应为快速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的50%,线圈压降小于额定值的10%, 并满足第3.4.1.2~3.4.1.4条的相应要求。
3.5 不推荐采用可控硅跳闸出口的方式。
3.6 两个及以上中间继电器线圈或回路并联使用时,应先并联,然后经公共连线引出。
4 信号回路
4.1 应当装设直流电源回路绝缘监视装置,但必须用高内阻仪表实现,220V的高内阻不小 于20k&O;110V的高内阻不小于10k&O。
4.2 检查测试带串联信号继电器回路的整组起动电压,必须保证在80%直流额定电压和最不 利条件下分别保证中间继电器和信号继电器都能可靠动作。
5 跳闸连接片
5.1 除公用综合重合闸的出口跳闸回路外,其他直接控制跳闸线圈的出口继电器,其跳闸 连接片应装在跳闸线圈和出口继电器的触点间。
5.2 经由共用重合闸选相元件的220kV线路的各套保护回路的跳闸连接片,应分别经切换连 接片接到各自起动重合闸的选相跳闸回路或跳闸不重合的端子上。
5.3 综合重合闸中三相电流速断共用跳闸连接片,但应在各分相回路中串入隔离二极管。 5.4 跳闸连接片的开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路,应满足以下要求:连 接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离,保证在操作连接片时不会碰到相邻的连 接片;检查并确证连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路;穿过保护屏的连接片导电杆必须 有绝缘套,并距屏孔有明显距离;检查连接片在拧紧后不会接地。不符合上述要求的需立即 处理或更换。
6 保护屏
6.1 保护屏必须有接地端子,并用截面不小于4mm2的多股铜线和接地网直接连通。装设 静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接连通,各行专用接地铜排首末端同时连接,然后 在该接地网的一点经铜排与控制室接地网连通。专用接地铜排的截面不得小于100mm2。
6.2 保护屏本身必须可靠接地。
6.3 屏上的电缆必须固定良好,防止脱落、拉坏接线端子排造成事故。
6.4 所有用旋钮(整定连接片用)接通回路的端子,必须加铜垫片,以保证接通良好,特别 注意螺杆不应过长,以免不能可靠压接。
6.5 跳(合)闸引出端子应与正电源适当地隔开。
6.6 到集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线,应先经过抗干扰电容(最好接 在保护装置箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时:
6.6.1 引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端;抗干扰电容的另一端并接后接到屏 的接地端子(母线)上。
6.6.2 经抗干扰电容后,引入装置在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入( 出)回路的导线,更不得与这些导线捆绑在一起。
6.6.3 引入保护装置逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。
6.7 弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近。
6.8 高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于1.5mm2 。
6.9 两个被保护单元的保护装置配在一块屏上时,其安装必须明确分区,并划出明显界线 ,以利于分别停用试验。一个被保护单元的各套独立保护装置配在一块屏上,其布置也应明 确分区。
6.10 集成电路及微机保护屏宜采用柜式结构。
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 21:54被更新]
我与旺点共成长
发表于: 21:51
级别:VIP会员
头衔:助理工程师
经验值:7859
旺点币:1821
在线时间:2739小时7分
发帖: 2168
最后登录: 15:34
7 保护装置本体
7.1 保护装置的箱体,必须经试验确证可靠接地。
7.2 所有隔离变压器(电压、电流、直流逆变电源、导引线保护等)的一二次线圈间必须有 良好的屏蔽层,屏蔽层应在保护屏可靠接地。
7.3 外部引人至集成电路型或微机型保护装置的空触点,进入保护后应经光电隔离。
7.4 半导体型、集成电路型、微机型保护装置只能以空触点或光耦输出。
8 开关场到控制室的电缆线
8.1 用于集成电路型、微机型保护的电流、电压和信号触点引入线,应采用屏蔽电缆,屏 蔽层在开关场与控制室同时接地;各相电流线、各相电压线及其中性线应分别置于同一电缆 内。
<span style="color: #ff 不允许用电缆芯两端同时接地的方法作为抗干扰措施。
8.3 高频同轴电缆应在两端分别接地,并靠紧高频同轴电缆敷设截面不小于100mmm2两端 接地的铜导线。
8.4 动力线、电热线等强电线路不得与二次弱电回路共用电缆。
8.5 穿电缆的铁管和电缆沟应有效地防止积水。
9 仪用互感器及其二次回路
9.1 电流互感器及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地。
9.2 由几组电流互感器二次组合的电流回路,如差动保护、各种双断路器主接线的保护电 流回路,其接地点宜选在控制室。
9.3 经控制室零相小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一 点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开;为保证接地可靠,各电压互感 器的中性线不得接有可能断开的断路器或接触器等。
9.4 已在控制室一点接地的电压互感器二次绕组,如认为必要,可以在开关场将二次绕组 中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30 I max V。其中 I max为电网接地故障时通过变电所的 可能最大接地电流有效值,单位为kA。
9.5 宜取消电压互感器二次回路B相接地方式,或改为经隔离变压器实现同步并列。
9.6 独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流或电压互感器二次回路,可以在 控制室内也可以在开关场实现一点接地。
9.7 来自电压互感器二次回路的4根开关场引入线和互感器三次回路的2(3)根开关场引入线 必须分开,不得公用。
9.8 多绕组电流互感器及其二次绕组接入保护回路的接线原则如下:
9.8.1 装小瓷套的一次端子应放在母线侧。
9.8.2 保护接入的二次绕组分配,应特别注意避免当一套线路保护停用(为了试验)而线路 继续运行时,出现电流互感器内部故障时的保护死区。
9.9 新安装及解体检修后的电流互感器应作变比及伏安特性试验,并作三相比较以判别二 次绕组有无匝间短路和一次导体有无分流;注意检查电流互感器末屏是否已可靠接地。
变压器中性点电流互感器的二次回路伏安特性需与接入的电流继电器起动值校对,保证后者 在通过最大短路电流时能可靠动作。
10 整流电源及储能电源
10.1 用整流电源作浮充电源的直流电源应满足下列要求:
10.1.1 直流电压波动范围应小于&5%额定值。
10.1.2 波纹系数小于5%。
10.1.3 失去浮充电源后在最大负载下的直流电压不应低于80%的额定值。
10.2 新设计变电所不应采用储能电源作操作电源。对现有系统,其操作电源应分为如下的 各独立组,并定期作操作试验。
10.2.1 配一组出线瞬时动作保护,保证可同时供3台断路器跳闸和重合于永久性故障再可 靠跳闸;此外,当线路故障使母线电压低于60%的额定电压时,保护必须瞬时动作切除故障。
10.2.2 配一组出线带时限动作的保护(瞬时与延时保护用同一出口继电器的例外)。
10.2.3 每台变压器设保护一组,能同时跳开各侧断路器。
10.2.4 信号电源。
10.2.5 试验用电源。不得以运行中的保护电源为试验电源。
11 保护二次回路电压切换
11.1 用隔离开关辅助触点控制的电压切换继电器,应有一对电压切换继电器触点作监视用 ;不得在运行中维护隔离开关辅助触点。
11.2 检查并保证在切换过程中,不会产生电压互感器二次回路反充电。
11.3 手动进行电压切换的,应有专用的运行规程,由运行人员执行。
11.4 用隔离开关辅助触点控制的切换继电器,应同时控制可能误动作的保护的正电源;有 处理切换继电器同时动作与同时不动作等异常情况的专用运行规程。
12 保护原理
12.1 110kV及以上线路保护,包括各套保护装置间的相互配合,应按&四统一&技术原则 有组织地进行分类检查,凡属严重影响保护性能部分,应安排计划分期分批地进行更新或改 进。
12.2 处理原有相同距离保护不满足先单相后延时,发展成两相不接地短路或对称三相短路 情况下的无选择性跳闸的原则:
12.2.1 220kV线路一般由纵联保护保证。
12.2.2 没有振荡问题的线路,特别是110kV线路,要求距离一、二段不经振荡闭锁控制。
12.2.3 新设计的距离保护,凡有可能的宜增设不经振荡闭锁而用延时躲振荡的一、二段保 护(或相应的功能)。
12.3 重申如下原则:
12.3.1 高频相差保护用两次比相。
12.3.2 距离保护用电流起动;振荡闭锁第一次起动后,只能在判别系统振荡平息后才允许 再开放;距离保护瞬时段在故障后短时开放。
12.3.3 采用单相重合闸的线路,为确保多相故障时可靠不重合,宜增设由断路器位置继电 器触点两两串联解除重合闸的附加回路。
12.4 采用相位比较原理的母联差动保护在用于双母线时,必须增设两母线先后接连发生故 障时能可靠切除后一组母线故障的保护回路。
12.5 远方直接跳闸,必须有相应的就地判据控制。
12.6 不允许在强电源侧投入&弱电源回答&回路。
12.7 有独立选相跳闸功能的保护和经公用重合闸选相回路的保护装置共用时,前者仍应直 接执行分相出口跳闸的任务;如有必要,可同时各用一组触点相互起动非全相运行的闭锁回 路。
12.8 纵联保护的逻辑回路必须与通信通道的特点和收发信机的特性相协调;对收发信机的 输入/输出的工作信号时延特性、在通道各种强干扰信号下(包括故障点电弧产生的5ms左右 的强干扰),可能丢失信号及误收信号的特性等直接影响继电保护安全性及可靠性的性能, 提出明确的要求。
12.9 电压二次回路一相、两相或三相同时失压,都应发出警报,闭锁可能误动作的保护。
12.10 原设计要求用两组电压互感器二次回路电压构成的电压回路断线闭锁保护,如果只 用一组电压互感器供电时,必须注意解决因此而带来的电压断线闭锁失效的问题。
12.11 双母线断路器失灵保护:
除发电机变压器组的断路器非全相开断的保护外,均应设有足够灵敏度的电压闭锁控制多触 点回路,闭锁触点应分别串接在各跳闸继电器触点中,不共用。为了适应降低电压闭锁元件 的起动值的需要,应在零序电压继电器的回路中设三次谐波阻波回路。
12.12 采用三相电压自产零序电压的保护应注意当电压回路故障时同时失去相间及接地保 护的问题。
12.13 所有发电机、变压器等的阻抗保护,都必须经电流起动,并应有电压回路断线闭锁 。
12.14 电力载波允许纵联保护只用相一相耦合通道;但当发生多相故障时,原理上也可能 拒动,应以此考虑配合要求。
12.15 采用解除闭锁式纵联保护,当反方向故障时,也必须提升导频功率至全功率,两侧 时间配合关系要求与一般闭锁式一样。
12.16 实现单相重合闸的线路采用零序方向纵联保护时,应有健全相再故障时的快速动作 保护。
12.17 重合闸应按断路器配置。
12.18 发电机变压器组的高压侧断路器、变压器的高压侧断路器、母线断路器和采用三相 重合闸的线路断路器等均宜选用三相操作的断路器。
13 现场试验
13.1 有明显的断开点(打开了连接片或接线端子片等才能确认),也只能确认在断开点以前 的保护停用了。
如果连接片只控制本保护的出口跳闸继电器的线圈回路,则必须断开跳闸触点回路才能认为 该保护确已停用。
对于采用单相重合闸,由连接片控制正电源的三相分相跳闸回路,停用时除断开连接片外, 尚需断开各分相跳闸回路的输出端子,才能认为该保护已停用。
13.2 不允许在未停用的保护装置上进行试验和其他测试工作;也不允许在保护未停用的情 况下,用装置的试验按钮(除闭锁式纵联保护的起动发信按钮外)作试验。
13.3 所有的继电保护定值试验,都必须以符合正式运行条件(如加上盖子,关好门等)为准 。
13.4 分部试验应采用和保护同一直流电源,试验用直流电源应由专用熔断器供电。
13.5 只能用整组试验的方法,即除由电流及电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量外 ,保护装置处于与投入运行完全相同的状态下,检查保护回路及整定值的正确性。
不允许用卡继电器触点、短路触点或类似人为手段作保护装置的整组试验。
13.6 对运行中的保护装置及自动装置的外部接线进行改动,即便是改动一根连线的最简单 情况,也必须履行如下程序:
13.6.1 先在原图上做好修改,经主管继电保护部门批准。
13.6.2 按图施工,不准凭记忆工作;拆动二次回路时必须逐一做好记录,恢复时严格核对 。
13.6.3 改完后,做相应的逻辑回路整组试验,确认回路、极性及整定值完全正确,然后交 由值班运行人员验收后再申请投入运行。
13.6.4 施工单位应立即通知现场与主管继电保护部门修改图纸,工作负责人应在现场修改 图上签字,没有修改的原图应要标志作废。
13.7 不宜用调整极化继电器的触点来改变其起动值与返回值;厂家应保证质量并应对继电 器加封。
13.8 应对保护装置做拉合直流电源的试验(包括失压后短时接通及断续接通)以及直流电压 缓慢地、大幅度地变化(升或降),保护在此过程中不得出现有误动作或信号误表示的情况。
13.9 对于载波收发信机,无论是专用或复用,都必须有专用规程按照保护逻辑回路要求, 测试收发信回路整组输入/输出特性。
13.10 在载波通道上作业后必须检测通道裕量,并与新安装检验时的数值比较。
13.11 新投入或改动了二次回路的变压器差动保护,在变压器由第一侧投入系统时必须投 入跳闸,变压器充电良好后停用;然后变压器带上部分负荷,测六角图,同时测量差动回路 的不平衡电流或电压,证实二次接线及极性正确无误后,才再将保护投入跳闸。在上述各种 情况下,变压器的重瓦斯保护均应投入跳闸。
13.12 所有差动保护(母线、变压器的纵差与横差等)在投入运行前,除测定相回路及差回 路电流外,必须测各中性线的不平衡电流,以保证回路完整、正确。
13.13 对于集成电路型及微机型保护的测试应注意:
13.13.1 不得在现场试验过程中进行检修。
13.13.2 在现场试验过程中不允许拔出插板测试,只允许用厂家提供的测试孔或测试板进 行测试工作。
13.13.3 插拔插件必须有专门措施,防止因人身静电损坏集成电路片;厂家应随装置提供 相应的物件。
13.13.4 在室内有可能使用对讲机的场所,须用无线电对讲机发出的无线电信号对保护做 干扰试验。如果保护屏是带有铁门封闭的,试验应分别在铁门关闭与打开的情况下进行,试 验过程中保护不允许出现有任何异常现象。
13.14 在直流电源恢复(包括缓慢地恢复)时不能自动起动的直流逆变电源,必须更换。
13.15 所有试验仪表、测试仪器等,均必须按使用说明书的要求做好相应的接地(在被测保 护屏的接地点)后,才能接通电源;注意与引人被测电流、电压的接地关系,避免将输入的 被测电流或电压短路;只有当所有电源断开后,才能将接地点断开。
13.16 所有正常运行时动作的电磁型电压及电流继电器的触点,必须严防抖动;特别是综 合重合闸中的相电流辅助选相用的电流继电器,有抖动的必须消除或更换。
13.17 对于由3 U0 构成的保护的测试:
13.17.1 不能以检查3 U0 回路是否有不平衡电压的方法来 确认 U0 回路是否良好。
13.17.2 不能单独依靠&六角图&测试方法确证3 U0 构成 的方向保护的极性关系正确。
13.17.3 可以包括电流及电压互感器及其二次回路连接与方向元件等综合组成的整体进行 试验,以确证整组方向保护的极性正确。
13.17.4 最根本的办法是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护盘的 连线和盘上零序方向继电器的极性,做出综合的正确判断。
13.18 变压器零序差动保护,应以包括两组电流互感器及其二次回路和继电器元件等综合 组成的整体进行整组试验,以保证回路接线及极性正确。
13.19 多套保护回路共用一组电流互感器,停用其中一套保护进行试验时,或者与其他保 护有关联的某一套进行试验时,必须特别注意做好其他保护的安全措施,例如将相关的电流 回路短接,将接到外部的触点全部断开等。
13.20 在可靠停用相关运行保护的前提下,对新安装设备进行各种插拔直流熔断器的试验 ,以保证没有寄生回路存在。
14 现场运行
14.1 纵联保护(如高频相差保护、高频闭锁方向保护等)的任一侧需要停用或停直流电源时 (例如为了寻找直流电源接地等),必须先报调度,请求两侧都停用,然后才允许作业。作业 完后,两侧保护按规定进行检查,并按规定程序恢复运行。
14.2 平行线的横联差动保护,当一侧的断路器断开,形成一回线送电、一回线充电的运行 方式时,如果横联差动保护没有经检查邻线过电流控制,则两侧都应断开运行中一回线的横 联差动保护的跳闸连接片(即停用保护),但处于充电状态的一回线的连接片不应断开(保护 继续运行)。操作顺序应在一次系统操作完后,才断开连接片;恢复时先投连接片,然后进 行一次系统操作。
14.3 线路纵联差动保护每年的投入运行时间不得小于330天;配置双套纵联差动保护的线 路,任何时候都应有一套纵联差动保护在运行中,特殊情况须经领导审批。
14.4 线路基建投产,相应的保护包括纵联差动保护,必须同步投入运行。
14.5 电力线高频保护,必须每天交换通道信号,保护投入运行时收信电平裕量不得低于8. 68dB(以能开始保证保护可靠工作的收电平值为基值),运行中当发现通道传输衰耗较投运时 增加超过规定值3.0dB时,应立即报告主管调度通知有关部门,以判定高频通道是否发生故 障、保护是否可以继续运行;运行中如发现通道电平裕量不足5.68dB时,应立即通知上述调 度机构请求将两侧纵联差动保护一起停用,然后才通知有关部门安排相应的检查工作。
14.6 允许式纵联差动保护的发信及收信信号和闭锁式纵联差动保护的收信信号应进行故障 录波。
14.7 触动外壳时有可能动作的出口继电器,必须尽快更换。
15 厂用电保护
各网、省局应结合运行经验分别制订相应的反事故措施,避免厂用电事故引起全厂停电。
16 其他
16.1 为了保证静态保护装置本体的正常运行,最高的周围环境温度不超过 40℃,安装装 置的室内温度不得超过 30℃,如不满足要求应装设空调设施。
16.2 用水银触点的气体继电器必须更换。
16.3 三相三柱式变压器的零序阻抗必须以实测值为准。
16.4 故障录波器盘的电流、电压回路及其接线端子等,必须满足继电保护二次回路质量要 求,其接入电流应取自不饱和的仪表用的电流互感器的回路,否则取自后备保护的电流回路 ,并接到电流互感器二次回路的末端。微机型故障录波器应按继电保护回路的绝缘和抗干扰 要求进行试验。
16.5 导引线电缆及有关接线应满足如下要求:
16.5.1 引入高压变电的开关场的导引线电缆部分,应采用双层绝缘护套的专用电缆,中间 为金属屏蔽层,屏蔽层对外层的耐压水平可选用15kV、50Hz、1min。
16.5.2 对于短线路,可以采用上述专用电缆直接连通两侧的导引线保护,但注意:
16.5.2.1 导引线保护用的芯线,必须确证是一对对绞线,不允许随便接入情况不明的其他 两根线。
16.5.2.2 导引线电缆的芯线,接到隔离变压器高压侧绕组,隔离变压器的屏蔽层必须可靠 地接入控制室接地网,隔离变压器屏蔽层对隔离变压器高压侧绕组的耐压水平也应是15kV、 50Hz、1min。所有可能触及隔离变压器高压侧的操作,均应视为接触高压带电设备处理。
16.5.2.3 同一电缆内的其他芯线接入其他控制室设备时,也必须先经耐压水平15kV的隔离 变压器隔离。不允许在变电所接地网上接地,更不允许出现两端接地的情况。
16.5.2.4 引到控制室的导引线电缆屏蔽层应绝缘,保持对控制室接地网15kV的耐压水平; 同时导引线电缆的屏蔽层必须在离开变电所接地网边沿50~100m处实现可靠接地,以形成用 大地为另一连接通路的屏蔽层两点接地方式。
16.5.3 对较长线路,可以只在引入变电站开关场部分采用双层绝缘护套的专用导引线电缆 ,并在距开关场接地网边沿50~100m处接入一般通信电缆。除遵守上一条原则外,并注意:
16.5.3.1 导引线保护用的一对通信电缆芯线,也必须是对绞线。
16.5.3.2 通信电缆屏蔽层与专用导线屏蔽层连通,将通信电缆的屏蔽层在连接处可靠接地 ,形成以大地为另一通路的屏蔽层两点接地方式。
16.5.3.3 通信电缆的其他缆芯线不允许出现两端接地情况。顾揭灿&?5kV、 50Hz、1min。所有可能触及隔离变压器高压侧的操作,均应视为接触高压带电设备处理。
16.5.2.3 同一电缆内的其他芯线接入其他控制室设备时,也必须先经耐压水平15kV的隔离 变压器隔离。不允许在变电所接地网上接地,更不允许出现两端接地的情况。
16.5.2.4 引到控制室的导引线电缆屏蔽层应绝缘,保持对控制室接地网15kV的耐压水平; 同时导引线电缆的屏蔽层必须在离开变电所接地网边沿50~100m处实现可靠接地,以形成用 大地为另一连接通路的屏蔽层两点接地方式。
16.5.3 对较长线路,可以只在引入变电站开关场部分采用双层绝缘护套的专用导引线电缆 ,并在距开关场接地网边沿50~100m处接入一般通信电缆。除遵守上一条原则外,并注意:
16.5.3.1 导引线保护用的一对通信电缆芯线,也必须是对绞线。
16.5.3.2 通信电缆屏蔽层与专用导线屏蔽层连通,将通信电缆的屏蔽层在连接处可靠接地 ,形成以大地为另一通路的屏蔽层两点接地方式。
我与旺点共成长
发表于: 21:53
级别:VIP会员
头衔:实习生
经验值:898
旺点币:363
在线时间:187小时48分
最后登录: 09:53
谢谢,好教材,哪位能找到带解释的材料就好了。
发表于: 07:54
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:1650
旺点币:240
在线时间:226小时6分
最后登录: 11:32
发表于: 21:22
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:56
旺点币:36
在线时间:2小时2分
最后登录: 14:09
发表于: 04:58
级别:VIP会员
头衔:助理工程师
经验值:8540
旺点币:8185
在线时间:170小时33分
最后登录: 05:13
学习中,并期待。。。
发表于: 23:31
级别:VIP会员
头衔:实习生
经验值:289
旺点币:112
在线时间:243小时12分
最后登录: 23:53
动力电缆和控制电缆不要在一个桥架槽内敷设》
选择一个版面
专家直通车
注册电气工程师
信息集散区
主管单位:
中国电工技术学会石化电工专业委员会
中国石化集团公司电气技术中心站
Copyright 2015 @北京旺之点信息科技有限公司 版权所有 京ICP备

我要回帖

更多关于 电力线适配器 的文章

 

随机推荐