电流互感器的穿心匝数我用十条十平方的线穿可以吗

您的位置: &
电流互感器10%误差曲线的测绘
优质期刊推荐电流互感器一次穿线砸数规定为1砸的可以穿2砸或更多砸吗,为什么?_百度知道
电流互感器一次穿线砸数规定为1砸的可以穿2砸或更多砸吗,为什么?
提问者采纳
baidu.html,这也是推荐的标准做法。所以必须等于是最好的。 至于为什么这样做你看下这个http.html,可以穿2匝或者多匝,所以互感器必须工作在额定工作的电流值以内
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 8840|回复: 98
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号
(103.47 KB, 下载次数: 7)
00:00 上传
点击文件名下载附件
(85.33 KB, 下载次数: 6)
00:02 上传
点击文件名下载附件
剩余电流火灾监控器
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6613帖子
四星高级工程师, 积分 6613, 距离下一级还需 387 积分
土木币8327
没有问题,因为你的零序互感器就是为了防止电气火灾,所以,异常时只报警,并不跳闸,因为开关不是漏电断路器,发生某相轻微接地故障时,可以不动作。在这种情况下,一旦被测量的相导体发生了对地的电流泄漏,火灾报警器马上发出信号。
保护分为两种:一个时动作于信号;一个是动作于跳闸。
你现在的零序保护就是动作于信号。
&你的解释没有说明三相不平衡是报警的问题啊&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分712帖子
二星工程师, 积分 712, 距离下一级还需 88 积分
N线必须穿过,说明书上写着的
&如果你需要测量N导体是否接地,那穿过N导体,但目前的情况是只测量相导体的接地状况,而且,并动作跳闸,而是只动作信号。
请问,你说的说明书,是那个设备的说明书?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6613帖子
四星高级工程师, 积分 6613, 距离下一级还需 387 积分
土木币8327
sushibo4321 发表于
N线必须穿过,说明书上写着的
如果你需要测量N导体是否接地,那穿过N导体,但目前的情况是只测量相导体的接地状况,而且,并动作跳闸,而是只动作信号。
请问,你说的说明书,是那个设备的说明书?
&不对,即使是只测量火线的漏电,也必须把零线穿过,否则单相负载会被认为是漏电。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分887帖子
三星工程师, 积分 887, 距离下一级还需 63 积分
土木币1126
不太了解,希望有更多人来讨论!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分590帖子
一星工程师, 积分 590, 距离下一级还需 60 积分
不懂。无论作用于报警还是直接动作都应该有N线啊
想要超别人,就得先抄别人
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7982帖子
土木币26125
剩余电流=Ia+Ib+Ic+In
零序电流=Ia+Ib+Ic
你觉得N线要不要穿过??
&请问零序电流主要用在哪啊?谢谢&
&简洁。。。。。&
&对!多么简洁明了!对于低压来说就是这样的,低压才有个什么剩余的概念。其他电压等级就是零序。其实剩余和零序你可以理解为定值不同。&
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分260帖子
五星助理工程师, 积分 260, 距离下一级还需 240 积分
中性线N不穿过互感器是错误的。在三相负荷不平衡时,中性线上肯定有电流通过,此电流不经互感器,就是剩余电流。有剩余电流,报警器岂不要报警?
如果是三相三线制负荷,无中性线,无所谓N穿不穿过互感器的事。但这是三相四线制(不能称三相五线制,保护线不算)!N必须要穿过互感器!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
黑色的线看着不像N线,是不是搞错了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分121帖子
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
N肯定要穿过的,不穿过的话,电流不平衡,原理和3P+N的漏电断路器一个原理!
&穿与不穿,跟三相电流是否平衡没有关系,只跟是否构成单相负荷有关系,即你有单相负荷,就必须穿过N导体,否则会报警。&
10周年站庆
高级工程师
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)为什么电线穿过电流互感器,不用接互感器就能在电流表就能显示电流?这是什么原因啊?为什么互感器不用接线啊?
互感器是利用电磁感应原理,在互感器的线圈中产生感应电流,二次侧电流大小与磁场强度有关系,而磁场强度又由流过电线的电流大小决定.互感器二次侧电流大小一般为5A左右,变送器根据这个电流信号根据一定的比例系数,还原出实际电线中电流的大小.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 穿心式电流互感器原理 的文章

 

随机推荐