空气开关接线图上1到4P(极数)什么意思'''5000W需要多少安培

空气开关的选型问题
的型号选择问题
有6台电脑,2台2200的电磁炉,3台电风扇,3台电视,2台冰箱,外加照明要用什型号的空气开关?
40A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了
你换一个吧,用德力西和正泰,长安的都可以
个人建议最好用两个25A的分成两路,电脑最好不要和电磁炉共用一路
功率在8000W左右,可以买个40A的空开,也可以分两路,用两个20A的
功率在8000W左右,但是40A的空气开关老跳闸.不知道是怎么回事?
用DZ47两极40A空气开关
最好选用DZ47-63 2P 32A的空开,可用正泰、天正、等国产一线品牌,质量要稳定些!
建议你总开用1个60A2P的空开,电脑2台用1个16A的漏保,2台2200的电磁炉、3台电风扇、3台电视、2台冰箱用40A的漏保,照明用16A1P的空开。这样配置使用比较安全的。
60A的2P空开
首先换个40A的看看是不是还跳,如果还跳就要检查一下了,不排除有漏电的可能,或者绝缘皮破损造成放电,8000W&
40A是够了,你家那么多用电设备总不可能同时一直开着用的吧!空气开关建议买 和泉,西门子或施耐得.
家里刚装修一共四层如何:电视,电冰箱,电脑,抽风机,微波炉,电饭锅,电磁炉,电动车各一只{都在一楼}一楼其他的也只是装6个10W的节能和8条20W支架。二楼至三楼都是装十个左右的10W节能和12根20W的架。请问:我家一共需要几个空气单的,几个空气双,分别是多少A的。32A的行不行,会不会太大?然后还需要几个漏电开关。多少A的呢?
根据你说的情况,建议你一楼总进线装个32A漏电保护器(漏电保护和空开是链一体的),每楼再安装一个15A的空开即可。如有空调等大功率用电器则需布专线,另在加装15A空开。
就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。
一.全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。
如果考虑[需用系数]的话.25A规格也可.
二.计算公式:
Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中:
Ijs-------计算电流,
Kx--------需用系数.家庭用电.Kx在0.5-0.7之间足够,
  P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去),
cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算.
  得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):
16A----------对应线路为BV-2.5,
20.25A------对应线路为BV-4,
32A----------对应线路为BV-6,
  40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格.对应40A电表).
三.品牌: 最好的.选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE
一般的.同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE.
电器有大1.5匹空调(1)46寸液晶(1)电脑(1)冰箱(1)饮水机(1)电磁炉(1)21寸液晶(1)灯具有350W的吊灯(1)40W灯管(6)房子外总线10平方的,房子内是6平方的。请问我的空气开关怎么选择?
20A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了
有35个电磁炉用6平方铜芯线分9路线走,还有照明2路,普通插座3路,空调1路,请问分别用啥型号的空气开关,还有总空气开关,和电表?
你说得不够清楚。你的进线是三相5线还是单相220V,用电时差,电磁炉的功率,空调多少匹的?还有你说的分9路是指整个开关箱还是只电磁炉呢?
总开关:63A/3P
电磁炉开关:32A/1P(9个)
照明开关:10A/1P(1个)
插座开关:16A/1P(1个)
空调开关:16A/1P(1个)
评价成功原创加2!
你可以根据电器的额定功率和使用电压算出电器的额定电流值,在买一个比电器额定电流大一点的空开
作为配电用的低压断路器,在选择时主要有如下几个方面内容:
首先要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求;
其次在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求;
最后要进行逐项验算和选定。
用9个60A的(电磁炉用);2个10A(照明用);3个15A(普通插座用);1个30A(空调用);1个400A(总);1个500A的电表。
也就是总负荷有近70KW,基本是线性,如果用单相分布总闸至少300A电瓷炉每路8KW/220V,用63A,临时插座负载不确定,也应该不小于63A,照明每A220W,空调不知几台
35个电磁炉,分9路电,每台电磁炉的功率按2000瓦计算,每路电的工作电流在40A以内,只要安装大于40A的空气开关即可。
把每路的电器功率相加,然后除以220伏电压,就是该电路的最大工作电流,空气开关的型号大于该电路的工作电流即可。空气开关与电源线的最大允许安全电流相匹配就可以了。
DZ47-32A 9个控制电磁炉& DZ47-16 2个控制照明& DZ47-32两个控制插座和空调。60-70A的电源开关。比较好用算你的各回路电流,然后乘上1.5就是所用的空气开关的大小 了
电表;10~40A;总开关:dz47-63;电磁炉:dz47-32/9;照明:dz47-10/2;普通插座:dz47-16/2;空调:dz47-32
其实家用的空气开关的技术要求不是很高,只要买一些大牌子的都可以(LG,台达,欧母龙,正泰)都还不错.
我是天津的,我们这一般选用正泰的,质量不错,价格合适!
根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)
&看看四极断路器的选用吧!!
属于下列情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。
1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Y/yno),其中2型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN-C系统;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN-C系统。
我家电表上写的是10(40)A,总开关是C32的,分两路空气开关,路是照明的,用的C16的,一路是其他电器的,是C25的,我现在用的是大3匹的空调和2000W的热水器,老是那个C25的空气开关跳,我想把C25换上C30或C40的可以不?
问题补充:
对了,进户开关没必要换了吧?进户的没有带漏电保护的,就是那个可以按的小方块的
应该换更大的,因为3P空调的输入功率在2000多W,在加上热水器2000W的功率,总共的输入功率达到4000多W,去个好算的数4400W,那么电流就=A,一般空开的选择都是要比市价电流打一倍。所以选个C40以上的(空开具体有没有C40我记不太清了,呵呵)比较好。
楼上回答正确& 直接选择 C40& 的空开
还有就是C40的开关是有的&& 一般是6.10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.这样往上升的。
我觉得应该使用D系列的空气开关吧!要带漏电保护的哦!
首先空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以你应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。当然老是跳也可以是漏电的原因不一定是超负。我想漏电的原因比较大。因为C25的空开是要到30多安才能跳的,而你的这两样电器显然没有30多安。
补充一点很多人误解C25的空开是电流25安跳闸
其实C25是表示25安的电流可以长时间不跳闸, 当电流到1.45倍是空开会在1小时内跳开。倍数越大越快跳闸。所以你的问题多数是因为漏电的原因造成的。
首先鄙视一下卖给你房子的万恶开发商。一共才给你家两路电线。哪能够用?
强烈建议你自己再给家里的用电大户(比如空调电磁炉等)专门拉线(从入户就开始)。不然的话电线老化带来的后果是不堪设想的。
再有就是所有接插座的线路都要用漏电保护开关,而不仅仅是一个空气开关就可以了,照明线路离地都较高,一般不会出问题,不用漏电保护。空气开关只能起到过载保护作用,漏电保护开关既可以过载保护,又可以漏电保护。
空气开关分别有什么型号
朋友,空气开关型号有下面这些:C65N 1P C1A C65N 1P C2A C65N 1P C4A C65N 1P C6A
C65N 1P C10A& C65N 1P C16A C65N 1P C20A C65N 1P
C25A C65N 1P C32A C65N 1P C40A C65N 1P C50A C65N 1P C63A
&C65N 2P C1A C65N 2P C2A C65N 2P C4A C65N 2P C6A
C65N 2P C10A C65N 2P C16A C65N 2P C20A C65N 2P C25A C65N 2P C32A
C65N 2P C40A C65N 2P C50A C65N 2P C63A C65N 3P C1A C65N 3P C2A C65N
3P C4A C65N 3P C6A C65N 3P C10A C65N 3P C16A C65N 3P C20A C65N 3P
C25A C65N 3P C32A C65N 3P C40A C65N 3P C50A C65N 3P C63A C65N 4P
C1A C65N 4P C2A C65N 4P C4A C65N 4P C6A C65N 4P C10A C65N 4P C16A
C65N 4P C20A C65N 4P C25A C65N 4P C32A C65N 4P C40A C65N 4P C50A
C65N 4P C63A C65N 1P D1A C65N 1P D2A C65N 1P D4A C65N 1P D6A C65N
1P D10A C65N 1P D16A C65N 1P D20A C65N 1P D25A C65N 1P D32A C65N 1P
D40A C65N 1P D50A C65N 1P D63A C65N 2P D1A C65N 2P D2A C65N 2P D4A
C65N 2P D6A C65N 2P D10A C65N 2P D16A C65N 2P D20A C65N 2P D25A
C65N 2P D32A C65N 2P D40A C65N 2P D50A C65N 2P D63A C65N 3P D1A
C65N 3P D2A C65N 3P D4A C65N 3P D6A C65N 3P D10A C65N 3P D16A C65N
3P D20A C65N 3P D25A C65N 3P D32A C65N 3P D40A C65N 3P D50A C65N 3P
我知道D代表动力---C代表照明
空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的
但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50
60(63)好像还有3安和2.5安的
短路分断电流一般c型6000安d系列4000安
例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明:
DZ--“自动”的反拼音
10--设计序号
100-是它的壳架等级
3---表示极数即三相
3---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式)
0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头)
Ie=60A---过电流调节 额定电流。
1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压
2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流
例:DZ47-60A C25:
DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)
LE-----带漏电脱扣功能
60-----框架等级为60A
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
怎样选择空气开关断路器的型号规格及分断能力的选择
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口空气开关的型号选择问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者贡献于
评价文档:
12页1下载券5页免费5页1下载券4页1下载券5页免费 5页1下载券9页2下载券8页免费12页免费5页2下载券
喜欢此文档的还喜欢4页1下载券14页1下载券3页免费24页1下载券22页免费
空气开关的型号选择问题|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:9.38KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢13空气开关的选择
上亿文档资料,等你来发现
13空气开关的选择
空气开关的型号选择问题;有6台电脑,2台2200的电磁炉,3台电风扇,3;用DZ4740A的就应该可以了,空气开关都有一定;你换一个吧,用德力西和正泰,长安的都可以;个人建议最好用两个25A的分成两路,电脑最好不要;功率在8000W左右,可以买个40A的空开,也可;功率在8000W左右,但是40A的空气开关老跳闸;用DZ47两极40A空气开关;最好选用DZ4
空气开关的型号选择问题有6台电脑,2台2200的电磁炉,3台电风扇,3台电视,2台冰箱,外加照明要用什型号的空气开关?用DZ47
40A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了你换一个吧,用德力西和正泰,长安的都可以个人建议最好用两个25A的分成两路,电脑最好不要和电磁炉共用一路功率在8000W左右,可以买个40A的空开,也可以分两路,用两个20A的 功率在8000W左右,但是40A的空气开关老跳闸.不知道是怎么回事?用DZ47两极40A空气开关最好选用DZ47-63 2P 32A的空开,可用正泰、天正、等国产一线品牌,质量要稳定些! 建议你总开用1个60A2P的空开,电脑2台用1个16A的漏保,2台2200的电磁炉、3台电风扇、3台电视、2台冰箱用40A的漏保,照明用16A1P的空开。这样配置使用比较安全的。 60A的2P空开首先换个40A的看看是不是还跳,如果还跳就要检查一下了,不排除有漏电的可能,或者绝缘皮破损造成放电,8000W
40A是够了,你家那么多用电设备总不可能同时一直开着用的吧!空气开关建议买 和泉,西门子或施耐得. 家里刚装修一共四层如何:电视,电冰箱,电脑,抽风机,微波炉,电饭锅,电磁炉,电动车各一只{都在一楼}一楼其他的也只是装6个10W的节能和8条20W支架。二楼至三楼都是装十个左右的10W节能和12根20W的架。请问:我家一共需要几个空气单的,几个空气双,分别是多少A的。32A的行不行,会不会太大?然后还需要几个漏电开关。多少A的呢? 根据你说的情况,建议你一楼总进线装个32A漏电保护器(漏电保护和空开是链一体的),每楼再安装一个15A的空开即可。如有空调等大功率用电器则需布专线,另在加装15A空开。 就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。一.全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。 如果考虑[需用系数]的话.25A规格也可.二.计算公式:Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中:Ijs-------计算电流,Kx--------需用系数.家庭用电.Kx在0.5-0.7之间足够,P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去),cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算.得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):16A----------对应线路为BV-2.5,20.25A------对应线路为BV-4,32A----------对应线路为BV-6,40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格.对应40A电表).三.品牌: 最好的.选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE一般的.同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE. 电器有大1.5匹空调(1)46寸液晶(1)电脑(1)冰箱(1)饮水机(1)电磁炉(1)21寸液晶(1)灯具有350W的吊灯(1)40W灯管(6)房子外总线10平方的,房子内是6平方的。请问我的空气开关怎么选择?用DZ47 20A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了 有35个电磁炉用6平方铜芯线分9路线走,还有照明2路,普通插座3路,空调1路,请问分别用啥型号的空气开关,还有总空气开关,和电表?你说得不够清楚。你的进线是三相5线还是单相220V,用电时差,电磁炉的功率,空调多少匹的?还有你说的分9路是指整个开关箱还是只电磁炉呢?总开关:63A/3P电磁炉开关:32A/1P(9个)照明开关:10A/1P(1个)插座开关:16A/1P(1个)空调开关:16A/1P(1个)你可以根据电器的额定功率和使用电压算出电器的额定电流值,在买一个比电器额定电流大一点的空开答案补充作为配电用的低压断路器,在选择时主要有如下几个方面内容:首先要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求;其次在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求;最后要进行逐项验算和选定。用9个60A的(电磁炉用);2个10A(照明用);3个15A(普通插座用);1个30A(空调用);1个400A(总);1个500A的电表。也就是总负荷有近70KW,基本是线性,如果用单相分布总闸至少300A电瓷炉每路8KW/220V,用63A,临时插座负载不确定,也应该不小于63A,照明每A220W,空调不知几台35个电磁炉,分9路电,每台电磁炉的功率按2000瓦计算,每路电的工作电流在40A以内,只要安装大于40A的空气开关即可。把每路的电器功率相加,然后除以220伏电压,就是该电路的最大工作电流,空气开关的型号大于该电路的工作电流即可。空气开关与电源线的最大允许安全电流相匹配就可以了。 DZ47-32A 9个控制电磁炉
DZ47-16 2个控制照明
DZ47-32两个控制插座和空调。60-70A的电源开关。比较好用算你的各回路电流,然后乘上1.5就是所用的空气开关的大小 了 电表;10~40A;总开关:dz47-63;电磁炉:dz47-32/9;照明:dz47-10/2;普通插座:dz47-16/2;空调:dz47-32其实家用的空气开关的技术要求不是很高,只要买一些大牌子的都可以(LG,台达,欧母龙,正泰)都还不错.我是天津的,我们这一般选用正泰的,质量不错,价格合适!根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)看看四极断路器的选用吧!!属于下列情况,有必要选用四极断路器:1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。
1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Y/yno),其中2型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN-C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN-C系统。 我家电表上写的是10(40)A,总开关是C32的,分两路空气开关,路是照明的,用的C16的,一路是其他电器的,是C25的,我现在用的是大3匹的空调和2000W的热水器,老是那个C25的空气开关跳,我想把C25换上C30或C40的可以不?问题补充:对了,进户开关没必要换了吧?进户的没有带漏电保护的,就是那个可以按的小方块的 应该换更大的,因为3P空调的输入功率在2000多W,在加上热水器2000W的功率,总共的输入功率达到4000多W,去个好算的数4400W,那么电流就=A,一般空开的选择都是要比市价电流打一倍。所以选个C40以上的(空开具体有没有C40我记不太清了,呵呵)比较好。楼上回答正确
直接选择 C40
的空开还有就是C40的开关是有的
一般是6.10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.这样往上升的。 我觉得应该使用D系列的空气开关吧!要带漏电保护的哦!首先空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以你应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。当然老是跳也可以是漏电的原因不一定是超负。我想漏电的原因比较大。因为C25的空开是要到30多安才能跳的,而你的这两样电器显然没有30多安。补充一点很多人误解C25的空开是电流25安跳闸其实C25是表示25安的电流可以长时间不跳闸, 当电流到1.45倍是空开会在1小时内跳开。倍数越大越快跳闸。所以你的问题多数是因为漏电的原因造成的。首先鄙视一下卖给你房子的万恶开发商。一共才给你家两路电线。哪能够用?强烈建议你自己再给家里的用电大户(比如空调电磁炉等)专门拉线(从入户就开始)。不然的话电线老化带来的后果是不堪设想的。再有就是所有接插座的线路都要用漏电保护开关,而不仅仅是一个空气开关就可以了,照明线路离地都较高,一般不会出问题,不用漏电保护。空气开关只能起到过载保护作用,漏电保护开关既可以过载保护,又可以漏电保护。 空气开关分别有什么型号朋友,空气开关型号有下面这些:C65N 1P C1A C65N 1P C2A C65N 1P C4A C65N 1P C6A C65N 1P C10A
C65N 1P C16A C65N 1P C20A C65N 1P C25A C65N 1P C32A C65N 1P C40A C65N 1P C50A C65N 1P C63A
C65N 2P C1A C65N 2P C2A C65N 2P C4A C65N 2P C6A C65N 2P C10A C65N 2P C16A C65N 2P C20A C65N 2P C25A C65N 2P C32A C65N 2P C40A C65N 2P C50A C65N 2P C63A C65N 3P C1A C65N 3P C2A C65N 3P C4A C65N 3P C6A C65N 3P C10A C65N 3P C16A C65N 3P C20A C65N 3P C25A C65N 3P C32A C65N 3P C40A C65N 3P C50A C65N 3P C63A C65N 4P C1A C65N 4P C2A C65N 4P C4A C65N 4P C6A C65N 4P C10A C65N 4P C16A C65N 4P C20A C65N 4P C25A C65N 4P C32A C65N 4P C40A C65N 4P C50A C65N 4P C63A C65N 1P D1A C65N 1P D2A C65N 1P D4A C65N 1P D6A C65N 1P D10A C65N 1P D16A C65N 1P D20A C65N 1P D25A C65N 1P D32A C65N 1P D40A C65N 1P D50A C65N 1P D63A C65N 2P D1A C65N 2P D2A C65N 2P D4A C65N 2P D6A C65N 2P D10A C65N 2P D16A C65N 2P D20A C65N 2P D25A C65N 2P D32A C65N 2P D40A C65N 2P D50A C65N 2P D63A C65N 3P D1A C65N 3P D2A C65N 3P D4A C65N 3P D6A C65N 3P D10A C65N 3P D16A C65N 3P D20A C65N 3P D25A C65N 3P D32A C65N 3P D40A C65N 3P D50A C65N 3P D63A我知道D代表动力---C代表照明空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的短路分断电流一般c型6000安d系列4000安例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明:DZ--“自动”的反拼音10--设计序号100-是它的壳架等级3---表示极数即三相3---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式)
0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头)Ie=60A---过电流调节 额定电流。要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流例:DZ47-60A C25:DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)LE-----带漏电脱扣功能60-----框架等级为60AC------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍包含各类专业文献、中学教育、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、文学作品欣赏、应用写作文书、生活休闲娱乐、高等教育、行业资料、13空气开关的选择等内容。
  【】 
您可在本站搜索以下内容:
 3.短路保护.这是人们在选用自动空气开关时容易忽视,而造成事故 的关键一项.实际工作中,应根据电源容量计算出最大预期短路电流,要求在出 现这一短路电流时,自动...
 20A、2sA、32A、40A、63A 没有 60A 的空气开关 C6sN 1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、2sA、32A、40A、s0A、63A 防雷器前的空开的选择原则是什么?...
 以上选择仅供参考,每户的实际用电器功率不一样,具体选择要按 电工设计为准家用空调 2P 一开机就跳闸,而且跳总闸,总的空气开关是 C40 的,空调单独有个空气开关 ...
  空气开关的型号选择_电子/电路_工程科技_专业资料。空气开关的型号选择 空气开关的型号: C D 6s D 代表动力,C 代表照明。 一、目前家庭使用 DZ 系列的空气...
q 空气开关的型号选择_信息与通信_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 空气开关的型号选择_信息与通信_工程科技_专业资料。空气开关...
 空气开关的型号选择
22:48:24| 分类: 默认分类 | 标签:电流 开关 断路器 漏电 dz47 空气开关的型号: C6sN 1P-:C1A C6sN 2P-:C1A C6sN 3P-...
 请问我的空气开关怎 么选择? 用 DZ47 20A 的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时, 怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就...
 空气开关如何选择_电力/水利_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 空气开关如何选择_电力/水利_工程科技_专业资料。...
 空气开关选择_电力/水利_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 空气开关选择_电力/水利_工程科技_专业资料。今日推荐 ...
赞助商链接
别人正在看什么?
赞助商链接

我要回帖

更多关于 空气开关原理 的文章

 

随机推荐