1.1 电机和变压器的磁路常采用什么材料制成?这些材料各有哪些主要特性?
解:磁路:硅钢片。 特点:导磁率高。
电路:紫铜线。 特点:导电性能好,电阻损耗小.
电机:热轧硅钢片, 永磁材料
变压器:冷轧硅钢片。
1.2 磁滞损耗和涡流损耗是什么原因引起的?它们的大小与哪些因素有关?
解:磁滞损耗:铁磁材料在交变磁场作用下反复磁化,磁畴会不停转动,相互间产生摩擦,消耗能量,产生功率损耗。 与磁场交变频率f,磁通密度B,材料,体积,厚度有关。
涡流损耗:由电磁感应定律,硅钢片中有围绕磁通呈涡旋状的感应电动势和电流产生叫涡流,涡流在其流通路径上的等效电阻中产生的损耗叫涡流损耗。 与磁场交变频率f,磁通密度,材料,体积,厚度有关。
1.3 变压器电动势、运动电动势产生的原因有什么不同?其大小与哪些因素有关?
解:变压器电势:磁通随时间变化而在线圈中产生的感应电动势。
运动电势:线圈与磁场间的相对运动而产生的eT与磁密B,运动速度v,导体长度l,匝数N有关。
1.6自感系数的大小与哪些因素有关?有两个匝数相等的线圈,一个绕在闭合铁心上,一个绕在木质材料上,哪一个自感系数大?哪一个自感系数是常数?哪一个自感系数是变数,随什么原因变化?
解:自感电势:由于电流本身随时间变化而在线圈内感应的电势叫自感电势。
对空心线圈:
所以,L的大小与匝数平方、磁导率μ、磁路截面积A、磁路平均长度l有关。
闭合铁心μ
μ0,所以闭合铁
正在加载中,请稍后...0.57kw电机用多大的线_百度知道
0.57kw电机用多大的线
2,GB铜芯线的正方形最大可承受6的电流,两个电动机连接在一起.4平方线,但没有5市场广场线;6 = 5万线。您需要29/ 6 = 2,那么当前是11000瓦特&#47,同上,考虑到启动电流,那么当前是5500瓦特/380V=14.5 &#47.5A,需要14; 380V = 29A.5平方小(考虑到电机的起动电流),所以你最好使用6平方铜线图1中,然后选择2,两个独立的马达相连,所以最好选择4平方铜线
其他类似问题
为您推荐:
电机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁10台7.5KW电机用多大空开为好?用多大的线_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:127,024贴子:
10台7.5KW电机用多大空开为好?用多大的线
10台7.5KW电机用多大为好?用多大的线
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或37kw的电动机用多大的电线?_百度知道
37kw的电动机用多大的电线?
提问者采纳
(83*16)=22;CS×100%=(800*37)&#47。因此:先验算铜芯电缆,要满足小于5%的电压降必须选用120平方毫米的铝芯电缆,因此我们直接反算,所以代入的电压的单位也是千伏。计算结果有些吓人哦;(1.38千伏)根据电流选择电缆线,肯定是不满足要求了。根据以上条件反算:S=(800*37)&#47.38*0.732*0:I=37&#47。因此。ΔU%=M&#47:S=(800*37)&#47。希望对你能有所帮助!主要原因是距离太远;(50*5)=118
电缆118以上的只有120了。电压降验算,要满足小于5%的电压降必须选用95平方毫米的铜芯电缆,因此不满足电压降的要求。根据P=根号3*U*I*COSφ
取电机功率因数为0。铜芯电缆选用16平方毫米.3A
(这里由于功率的单位是千瓦!呵呵,电压降太大了;(83*5)=71
电缆70以上的只有95的了,所以380伏=0.8(一般电机功率因数都在这个左右)则.3%大于5%,从上面的计算看。验算铝芯电缆首先计算电机的工作电流.8)=70,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求
提问者评价