只有一层,柱钢筋笼螺旋箍筋计算器底部和上部的箍筋加密是多少长度呀?

什么是构造柱钢筋加密区?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
什么是构造柱钢筋加密区?
提问者:韩平惠|
1802次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有6条回答
回答数:437
| 被采纳数:2
框架结构的构造柱箍筋不用加密,砖混结构的构造柱箍筋需要加密。抗震设计的要求。增加柱了的稳定性。
加密区间距一般100MM,非加密区间距一般200MM。
加密范围在每层柱子的顶部和底部,加密区长度为(1/6层高)和(450MM)二者较大值。
回答数:75423
| 被采纳数:274
构造柱箍筋加密规定
从基础一直到檐口高度范围内的箍筋加密 柱
(一) 、基础层 一、柱主筋
基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm} 二、基础内箍筋
基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。 (二) 、中间层 一、柱纵筋
1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度 二、柱箍筋
1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下
1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 (三)、顶层
顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同 一、角柱
角柱顶层纵筋长度: 一、内筋
a、内侧钢筋锚固长度为 :
弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层
b、外侧钢筋锚固长度为:
外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}
柱顶部第一层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(保证65%伸入梁内) 柱顶部第二层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层 注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为: 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层
外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层} 二、边柱
边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固: a、内侧钢筋锚固长度为:
弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 b、外侧钢筋锚固长度为:≥1.5Lae
注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为:
弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≥Lae):梁高-保护层
外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层} 三、中柱
中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
中柱顶层纵筋的锚固长度为:
弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层
注意:在GGJ V8.1中,处理同上。 四、 板
在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。 板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。 一、受力筋
软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。
受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。 根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1 二、负筋及分布筋
负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折
负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1 分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值
负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1
三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层) 根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算。
回答数:9752
| 被采纳数:17
严格来说,构造柱的箍筋在上下端是需要加密的。根据《建筑抗震设计规范》第7.3.2条第1款,构造柱在上下端宜适当加密。虽然这是针对砌体结构的,但是对于框架结构的填充墙来说,至少应满足对于自承重墙的砌体结构的构造要求。而且这次汶川地震就有很多是填充墙外墙塌落伤人。虽然对主体结构不产生影响,但对人身安全还是有较大威胁。所以填充墙构造柱箍筋最好也加密。我们在设计中都是要求加密的,加密区长度按平法图集可以参照框架柱的要求取值。
回答数:2520
| 被采纳数:3
你好,就是显示构造柱顶部及根部600范围内箍筋间距不大于200且不少于4道直径6的箍筋。构造柱纵筋搭接区范围内箍筋间距同样不大于200且不少于4道箍筋。其余部位箍筋间距不大于250。
回答数:51075
| 被采纳数:24
构造柱钢筋加密区是从基础一直到檐口高度范围内的箍筋加密。
回答数:1257
| 被采纳数:0
箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。柱子钢筋加密区_百度知道
柱子钢筋加密区
柱子在没有写明加密区的时候一般在哪里加密~搭接处??柱头??柱顶部??加密大小一般是柱子总长的多少~还是与柱子的规模有关~?》
我有更好的答案
底层柱的上端和其他各层柱的两侧,底层柱上下各500mm的范围内为箍筋加密区,建议参考国家建筑标准设计图集《11G101-1》。注意事项:1、柱箍筋加密范围是:底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。2、梁箍筋加密范围:加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。3、详见国家建筑标准设计图集《11G101-1》4、具体加密高度还应依据结构设计并应满足规范要求。
采纳率:100%
你没有图集吧!如果你是学建筑的,赶紧下一本《11G101平法》如下图就是从图集中截图有你的答案,哪里不理解,一起讨论
本回答被提问者采纳
  柱子在没有写明加密区的时候一般在哪里加密~&&&& 搭接处?柱头?柱顶部??加密大小一般是柱子总长的多少~还是与柱子的规模有关~?  答:您的问见下面的图片:  
混凝土结构设计规范及抗震结构设计规范中对这些内容有明确的规定。可以看一下的。平法将这些规定以图表的方式表达了出来。使用时可以直接查表而得到。
根据混凝土结构设计规范第11.4.14条框架柱箍筋加密区长度是柱净高1/6、柱截面长边尺寸、500mm这三者中的最大值。对于抗震等级为1、2级的角柱应沿柱全高加密。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
钢筋的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:19
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
柱子钢筋计算公式
下载积分:1500
内容提示:柱子钢筋计算公式
文档格式:DOC|
浏览次数:1203|
上传日期: 19:51:30|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
柱子钢筋计算公式
关注微信公众号梁箍筋的加密区长度是多少,柱的箍筋加密区长度是多少?_百度知道
梁箍筋的加密区长度是多少,柱的箍筋加密区长度是多少?
加密范围是按照规范规定来的,没有具体的计算公式。把加密范围给你,你自己参照就可以知道了!
柱箍筋加密范围是:
底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。
梁箍筋加密范围:
加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,切均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。
采纳率:68%
为您推荐:
其他类似问题
箍筋加密区的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。层高6m,在3.8m处有一夹层,此部位框架柱的箍筋加密区如何设置?_百度知道
层高6m,在3.8m处有一夹层,此部位框架柱的箍筋加密区如何设置?
我有更好的答案
如果设计有规定,按照设计要求设置,如果设计没有规定,则可以按照11G101平法图集中的规定设置。柱上部和底部设置箍筋加密区,加密区的长度为≥500mm、≥Hn/6、≥hc,三者中取最大值,其中Hn为柱子净高,也就是柱上部梁底至柱底部楼板顶面的距离,hc为柱子截面尺寸长度值。加密区位置,柱子底部板地面以上,柱子顶部梁底面一下,梁柱核心区为加密区。
采纳率:78%
来自团队:
层高6m,在3.8m处有一夹层,那么夹层的层高6-3.8=2.2m,夹层上一层如果梁高0.4m,那么夹层柱的净高为1.8m,如果柱截面高500,那么就形成短柱了。所以这种情况很容易形成短柱,如果有短柱的话,就6m全高加密吧。或者标高按0~3.8m设加密区和非加密区,3.8~6m全长加密。
本回答被网友采纳
夹层处若有框架梁,则6米高就分成两个柱,3.8+2.8。否则,中间没有箍筋加密区。