变频器无法启动启动中超流怎么回事?

变频器启动时报过电流,怎么回事?_百度知道
变频器启动时报过电流,怎么回事?
频率初始设置为0,电流稳定,负载是风机。额定电流292A,电流最高为73A。连上对轮电机是160KW,正常,带风机启动风机的瞬间,为什么变频器会报过电流呢,变频器报过电流跳闸,加速时间设置为最大5000s。从DCS启动曲线来看,启动时?是什么原因呢。先解开对轮,空试电机
我有更好的答案
在变频器频率上升的过程中,过长的加速时间,变频器就会报过电流,一般放在60-100秒左右就可以了,如果超过了对应的电流值,造成变频器过载报警,启动保持时间放在2-5秒左右,多次尝试就可以实现。但绝对不可以设置5000S的加速时间,建议启动频率放在5Hz左右在用变频器启动大电机的时候,启动频率如果为0,相应的频率值和电流值是对应的。一般像这类大电机启动参数的配置注意这几点,也可能因为长时间的转矩不足,加速时间不能太长
你看一下 变频器里面的负载曲线设置 我遇到过 负载曲线设置不对
你查询下主板的型号,一般情况下是不会有问题的,看下额定电流是多大
大风机启动的时候是需要把进口出口风门关上的!带负载启动建议使用重载变频器!
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
变频器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电机启动与停止时变频器出现过电流保护动作-变频器常见故障- - 旭兴达自动化官方网站
专业变频器维修、变频器维修连锁服务商--旭兴达自动化
服务热线:
密 &码:如果您不小心忘记了密码,请您及时联系我们。谢谢!
全国报修热线:400-678-1180
上海公司电话
佛山公司电话
广佛总公司客服:
上海分公司客服:
公司技术部客服:
变频器常见故障
电机启动与停止时变频器出现过电流保护动作
点击数:8008
更新时间: 17:01:11
在使用变频器过程中,有时候会出现电机启动或者停止时变频器出现过电流保护动作的情况,下面我们就这种情况下的过电流保护如何处理进行讲解!
如果启动、停止电机过程中变频器出现过流保护动作,应重新设定加速、减速时间。电机在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而变频器在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若电机转动惯量或电机负载变化,按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协调,从而造成过电流或过电压。因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使变频器的频率变化率能与电机转速变化率相协调。检查此项设定是否合理的方法是先按经验选定加、减速时间进行设定,若在启动过程中出现过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过流,则适当延长减速时间。另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是在频繁启、制动的运行工况下。
上一页:下一页:富士变频器5000g11启动无显示电流?接1.1KW 电机空载。电流显示0.03A,怎么回事?_百度知道
富士变频器5000g11启动无显示电流?接1.1KW 电机空载。电流显示0.03A,怎么回事?
提问者采纳
是变频器内部电流检测装置问题,此变频器是用富士6MBP系列模块,有两个HCPL-7840线性光耦作电流检测,大多是7840问题
提问者评价
太感谢了,真心有用
其他类似问题
为您推荐:
富士变频器的相关知识
其他2条回答
变频器容量太大,电流传感器测不出零点几安电流。
是3.7K的呀别的变频器我接上为1.6A
那应该是电流传感器断线了,打开盒子查一下。不过不影响使用。
空载转动惯量小所以电流显示0.03A