消防集水坑能用空心砖砌筑筑吗?有没有规范要求...

给排水工程分区
查看: 17748|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分137帖子
二星助理工程师, 积分 137, 距离下一级还需 13 积分
请教消防电梯底设集水坑的问题
& && &&&高规6.3.11条要求消防电梯底应设排水设施.......在条文解释中又说参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2个立方的水池,排水量不小于10l/s的水泵......
& && & 那么在设计中,这个水池的高度有没有什么要求?在潜水泵安装使用过程中潜水泵是不是一定要保证在有效启动液位以下?消防电梯底下的电梯基坑可不可以被水淹没?
& && &&&设在旁边的集水池的底部应该低于电梯基坑底多少,可以平齐不?
& && &&&1。如果电梯基坑不可以被水淹没,那么我的集水池就必须低于电梯基坑,才能保证及时的把水抽走,不至于淹没电梯基坑。应该低多少?个人认为这个数据应该和潜水泵的安装高度有关,要保证它能全部被水浸没。
& && &&&2。如果电梯基坑可以被水淹没,那么我的集水池底就可以和电梯基坑底平齐,两边用管道联通,把潜水泵放在我们的集水坑里。只要我的面积开够可以满足2的立方。这种方式可行不?
& && & 请教高人给予解答......
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
电梯基坑不可以被淹没,因为坑底有一些电气设备,集水坑底必须低于电梯基坑底面,至于深度根据选用潜污泵的流量来计算吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分269帖子
五星助理工程师, 积分 269, 距离下一级还需 231 积分
可以把集水坑做旁边 然后用管道接至集水坑& &请注意&&这时集水坑的报警水位必须低于接过来的管道管口
这样保证电梯基坑不被水淹,基坑内有电梯的减震基座等设备。
如做在电梯基坑的下方,存在一个弊端就是检修困难
如一定做在电梯基坑下方 需要做两层板,&&电梯基坑按建筑的正常设置,之后再基坑的底板上留检修孔,然后在基坑底板下面再做集水坑安装泵
坑深度由集水坑面积和有效容积决定,另一个决定因素就是泵体的高度
坑的深度要由死水位,有效深度,报警水位高度,保护超高高度(或者盖板高度)对比 泵体的高度&&取大值确定。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
想问一下这个检修孔大概需要留多少大?一般用什么东西盖住?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分77帖子
一星助理工程师, 积分 77, 距离下一级还需 23 积分
回复请教消防电梯底设集水坑的问题 主贴 的帖子
这个坑一定要低于电梯基坑的,保证启停泵水位后坑的容量满足2个立方。坑的深度要看你泵的水位控制,一般不小于1M的深度。坑不能做在基坑里面,应预埋一根到集水坑的钢管连接2个坑
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1428帖子
五星工程师, 积分 1428, 距离下一级还需 1072 积分
通常都建议建筑专业不要把消防电梯下到地下室,这样直接排入地下室排水沟就可以了.
如果非要下到地下室,两部电梯在一起的情况比较多,一部消防一部非消防.消防的下地下室,非消防的不下.地方紧张的情况可以在非消防基坑底部设置集水坑---有观点认为规范规定电梯井道下部不允许有人员活动,也就不能直接设置在基坑底部.当然设置在旁边更好,但不得已情况,个人认为实际上放到井道底部也无妨.
直接把坑设置于井道底部,不是一个好的思路.因为管线还是要从井道旁边出去,还不如放到旁边的好,做上盖板其实并不影响使用空间.而且,最严重问题是不好检修.
关于电梯井内存水影响电梯运行的问题,实际上并不存在,由于集水坑肯定是低于基坑底的,不会淹没电梯轿箱及其他设施,上面也可以做盖板防潮.
集水坑深度的问题,因为有2立方有效容积的要求,一般以1米5~2米的平面尺寸,大概要做到1米3深度,基坑通常低于最低停泊层地坪1米5~1米6,所以正常情况集水坑底低于地下室地坪不会超过3米,对结构来说,无非是筏板上留个方坑,没什么实质影响.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分390帖子
五星助理工程师, 积分 390, 距离下一级还需 110 积分
楼主这个问题我刚好研究过,除了规范里的数据,措施里面还有两点要求,1,比电梯坑深应大于0.7米。2不应放在电梯正下方。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5727帖子
四星高级工程师, 积分 5727, 距离下一级还需 1273 积分
学习了,谢谢啦
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分286帖子
五星助理工程师, 积分 286, 距离下一级还需 214 积分
非常好,赞一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分127帖子
二星助理工程师, 积分 127, 距离下一级还需 23 积分
不放在傍边,距离很远行不行?
&距离很远不太好,看施工呢暗度打不打&
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)造价与管理
&&&&&&&&&&&&全面解析泵房设计中几大要点
全面解析泵房设计中几大要点
相关标签:
  泵房的设计包括泵房位置的选择、水池的设计(包括水池的池底标高、有效水深、水池的进出水管等设计)、水泵选型、水泵布置、泵房内排水沟、集水坑的设计等。以下就泵房设计过程中几点容易忽略的问题作讨论。  1、水泵房位置的选择  水泵房是整栋建筑或整个小区、厂区给水、消防管网核心部分,泵房的位置选择既要有利于给水和消防管网的敷设又不能对有安静要求的房间有噪音的影响,还应尽量少占有价值的建筑用房(如商铺及停车位)。生活给水泵房和消防泵房宜合建,既可以节省用地,也有利于维修管理。  对于一个住宅小区来说,泵房往往设计于地下车库的设备用房内,与发电机房等电气、空调机房合并在同一防火分区内。且泵房应尽量靠近用水大户或整个小区的中央位置,可以减少主干管的长度,也可以减少管网水头损失。泵房出口应直通室外或直通安全出口。如设在民用建筑物内的水泵房不应毗邻居住用房或在其上层或下层,并且泵房应设置在通风良好、不结冻的房间内。  泵房的大小由生活水池、消防水池以及水泵组的布置来确定。  2、水池进、出、溢流水管的设计  《建筑给水排水设计规范》GB09年版(以下简称“水规”)中3.2.4B条:生活饮用水水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但不应小于25mm,最大可不大于150mm。另3.2.4C条:从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水量,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。因此,往往有设计中只考虑了3.2.4B条的规定,将消防水池的进水管设在溢流水位上一倍管径处。此条条文考虑到消防、中水和雨水回用水等用途的水池因为池内水质低于生活饮用水,并且池内水往往不能定期清洗或循环水池内的贮水,会形成死水及滋生细菌。因此消防水池的进水管管径虽为50~100mm,但与溢流边缘的空气间隙仍按不少于150mm设置。  水池的出水管应尽量布置在进水管的最远点,应运用进、出口的位置来使水池内的水能达到最有利的循环,否则应采取防止短路的措施。  溢流管上不得设置阀门,出口处应设防虫网格,并且应采取间接排水。  3、水池吸水槽、通气管、人孔的设置  一般钢筋混凝土水池均设置吸水槽(井),吸水槽(井)多为埋地式(即吸水槽比水池底板埋深0.8~1.0m)。吸水槽(井)的有效容积应按最大一台水泵的3min的设计流量计算。并且吸水槽(井)的尺寸应满足水泵的吸水管的安装要求。  通气管在生活水池和消防水池中也是常常被忽略设计的部分。通气管的管径应由最大进水量或最大出水量求得最大通气量,按最大通气量求通气管的管径和数量(一般不少于2根)。通气管的未端应设置防虫网格。  水池顶部应设置人孔,人孔附近应设置爬梯,并且人孔设置的位置应尽量靠近水池进水浮球阀的位置,以便以维修水池进水阀。  4、泵房内水泵的选择及布置  一般生活加压设备多采用变频设备或叠压(无负压)设备供水。当用变频设备时,生活泵组按建筑物(或分区)的最大秒流量和最不利点的扬程选择主泵,而且现在市场上变频泵组的设备都很齐全,变频技术也很完善。  但当采用叠压设备供水时,往往不清楚设备组的扬程怎么选择。因为叠压供水的优点是节能,商家也会向设计者介绍选设备时只需选择建筑最不利点所需的压力减去市政常年压力即可。但根据无负压设备的技术分析,无负压设备分有水箱和无水箱两种,当采用有水箱的无负压设备时,若市政停水时仍要满足一定时间内的供水安全。因此,此时的供水压力应按建筑最不利供水点所需压力确定。  消防水泵的选用,设计人员往往按计算的室内消火栓或喷淋的用水量和扬程选择一用一备的消防泵。在规范上这样设计没有问题,但是在实际使用和建设投资上存在难度和投资过大。如果室内消火栓和喷淋的用水量和扬程相差不大时,可以共用一台备用泵,且按最大一台消防泵的工作能力。还有一种情况,消防泵的功率过大(如110Kw或以上),在电气配电设计中,对于水泵的起动电流要比工作电流大5~6倍,这样无形地加大了发电机的容量。对于这种情况应将一用一备改为二用一备,用两台一半流量同扬程的水泵代替一台大流量的消防泵。  水泵的布置除了要满足规范上规定的泵组间距离及泵组离墙距离外,还应注意水泵的布置不能防碍泵房内通道的使用,吸水管上的阀门的安装等。  为提高消防水泵取水的可靠性,确保火灾时能及时向消防管网供水。消防水泵宜采用独立的吸水管,并且吸水管尽量减少转弯。  5、泵房内排水的设计  水泵房内应设排水设施,尽量考虑能直接靠重力排至室外排水管网。若为地下室水泵房或室外排水管网标高低于泵房排出管标高时应设置污水提升设备。水泵房内常用的排水设施是排水沟加集水井,经潜污泵提升排至室外排水管网。  泵房内排水沟应设于经常易溢水、滴水、溅水的地方,且排水沟上应说明铺设可过水格栅。集水井中潜污泵的选择应该根据水池溢流量、泄流量与排入集水井的其他排水量中现在最大者。潜污泵应该设置一用一备,并设置两台泵同时启动的信号水位,以防止水池进水阀损坏时溢流量远大于设计的溢流量,以免造成水泵房被淹。  集水井的有效容积应按最大一台潜污泵的5min的出水量计算,且潜水泵每小时启动次数不宜大于6次。  6、其他问题  常见的民用建筑或普通工业建筑的生活泵房和消防泵房在设计中还有很多容易被忽视的问题,如:外网水池进水管上设置的阀门应采用杠杆式浮球阀或液压式水位控制阀等自动水位控制阀,并不得少于两个;生活贮水池应设置独立结构;水泵吸水管穿水池池壁时应采用柔性防水套管等。  在建筑给排水的设计中,除了严格按照国家现行规范外还应注重联系实际工程中或实际使用中遇到的问题,结合社会的发展趋势,充分考虑到建筑设备的安全可靠、实用、合理、经济、美观。更应该在实际工程中不断地完善自己的知识结构面,应该不断注意本专业及社会各层面的最新发展及对设计工作的影响,不断改进自己的设计及设计思想,使设计的工程既实用,又有超前意识。更多内容&&欢迎参详&&&