砖砌化粪池图集女儿墙插筋留法?

您的位置: &
砖砌女儿墙裂缝的防治
摘 要:女儿墙常出现裂缝.
一、裂缝的基本情况
1.斜裂缝.多出现在纵向女儿墙两端,自女儿墙顶斜向墙端的裂缝,常呈对称八字形,也有其他局部斜裂缝,不规则.
优质期刊推荐我关注的版块:
查看: 2528|回复: 7
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
广州7度区,6层框架宿舍楼,阳台处砖砌120厚女儿墙1300mm高,每3m设构造柱120*180,砖砌的女儿墙上有钢筋砼压顶100厚。
审图回复:1、构造柱截面不够,无法抵抗水平力。2、按《抗规》13.2.3条等效侧力法计算砖砌女儿墙最大高度(即非结构构件抗震验算)。
& &&&1、大家如何看待审图的这两点?审图中心的说法正确吗?
& & 2、 还有,按《抗规》13.2.3条等效侧力法计算砖砌女儿墙最大高度?不知怎计算,我在网上下载一篇有关“计算砖砌女儿墙最大悬臂高度”的文章,但无法计算到文章的结果:“ 1) 不设置构造柱的情况时,女儿墙不设置构造柱时最大悬臂高度为930mm。”、“2) 设置构造柱的情况时,女儿墙设置构造柱时最大悬臂高度为1330mm。”、“构造柱最大间距为3.75m。”……期待高手完善这3个结果值的计算过程,我计算N次都计算不到。
& &原文如下:1 屋面女儿墙最大悬臂高度及构造柱间距的计算
  1.1 屋面女儿墙最大悬臂高度的计算
  一般情况下女儿墙根部设有混凝土梁、板或圈梁,可视其为墙体的固接支座;墙体顶部为自由端,不存在支承点之间的相对位移所产生的影响,从而可将女儿墙简化为一静定悬臂构件。且女儿墙重力远小于顶层的重力,在地震力的作用下,女儿墙的受力机理等效于:集中力作用于自由端处的悬臂构件。构件破坏面出现在女儿墙根部,呈通缝状,属弯曲抗拉破坏。受弯构件承载力计算公式为:M=ftmW,砖混结构中女儿墙地震力FEh取值仅考虑墙体自身重量,忽略自振周期、特征周期和阻力调整系数的影响。在此处计算女儿墙的水平地震力时,未沿用底部剪力法中常规的G乘以3的放大系数的算法;而是采用等效侧力法即单质点非结构构件的抗震简化计算方法。等效侧力法计算水平地震作用的标准值为:F=γηζ1ζ2αmaxG,其中γ为非结构构件功能系数,η为非结构构件类别系数,ζ1状态系数,ζ2位置系数取2.0,G为非结构构件的重力,αmax为水平地震影响系数最大值 。
  计算参数为:墙体自重 g=5.36KN/m2;砌体抗拉强度 ftm=0.11MPa;水平地震影响系数最大值αmax。考虑各种基本地震加速度的地区,非结构构件类别系数取 (按丙类建筑考虑):3.0;非结构构件功能系数取1.4;状态系数取(不设置构造柱的取值)1.0;(设置构造柱的取值)2.0;位置系数(建筑屋顶点取值规定)2.0;组合分项系数承载力抗震调整系数 (非承重墙体)0.750。
  取单位长度1m为计算单元 :
  1) 不设置构造柱的情况时,墙体截面抵抗矩:w=1/6bh2;墙体底部压应力δ=M/W;有H=930mm;女儿墙不设置构造柱时最大悬臂高度为930mm。
  2) 设置构造柱的情况时,有H=1330mm,女儿墙设置构造柱时最大悬臂高度为1330mm。
  1.2 屋面女儿墙构造柱间距的确定
  设构造柱间距为L.由于摩擦力不作为抵抗地震作用的抗力,则假设底部断面破坏后,我们可将构造柱间的墙体视为水平简支梁或连续梁,构造柱视为墙体的支座进行计算。此时,墙体破坏属砌体沿齿缝弯曲抗拉破坏,ftm=0.23MPa。
  取单位高度1m为计算单元
  墙体自重为5.36KN/m,有 VγRE≤fvbz z=2/3h
  有L=3.75m
  构造柱最大间距为3.75m。
土木币4474
本文计算中部分参数取值貌视与规范有太一致,个人认为可以参照其计算思路,但不局限于其计算数字。
自己按照规范计算就可以了。
注:未进行详细计算验证其数据。
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
看了 觉得很好 受益匪浅
五星助理工程师, 积分 423, 距离下一级还需 77 积分
看了 觉得很好 受益匪浅
五星助理工程师, 积分 271, 距离下一级还需 229 积分
土木币1249
新问题。这是很多设计人员忽略的问题。
好好!!!!
五星助理工程师, 积分 399, 距离下一级还需 101 积分
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
楼主计算的很清楚了,实际上,如果不行,可以直接女儿墙与构造柱的截面加大。
四星助理工程师, 积分 203, 距离下一级还需 47 积分
女儿墙可以用砖墙代替吗?
中级技术员
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)砖砌高女儿墙及压顶构造图(柔性防水)
资料大小:609 KB
运行环境:NT/2000/XP/2003/Vista
资料语言:简体中文
资料评级:
授权形式:资料共享
更新时间: 20:38:36
发布作者:wg-萌馒头
插件情况: 无插件,请放心使用
文件类型: RAR
解压密码:
安全检测: 瑞星
(需要 0 积分)
 1、屋面保温层可选择合成高分子保温材料或无机刚性保温材料;刚性保温层与柔性防水层之间应设置隔离层。(构造图详见附图一)
   常见隔离层材料有以下几种:
   1)纸胎沥青卷材1厚
   2)聚酯无纺布二~三道
   3)PVC塑料薄膜0.4厚
   4)土工布一道
5)3mm纸筋灰砂浆
 2、屋面防水层刚性保护层中选用钢丝网统一规格为18#钢丝网,网格尺寸为25mm×25mm。
 3、屋面天沟部位按1%纵向设坡,高层建筑应采取有组织排水。
 4、屋面防水施工过程中,若因屋面的基面或砂浆找平层含水率不能满足要求,可在涂料防水层下采用1厚多孔型聚酯无纺布作为基面(砂浆层)与防水层的疏气隔离层,层次构造见附图三,节点构造见本图集屋面节点。
 5、屋面砂浆找平层转角部位处要求圆角(圆弧)处理。转角部位防水构造层次见附图二,圆弧半径要符合如下要求:
CAD格式,方便编辑。
我来说两句 ()
结构热门下载
本月热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:6度区,女儿墙1.2m应该采用什么做法,是混凝土的好?还是砖砌好?什么规范有相关说明?_百度知道
6度区,女儿墙1.2m应该采用什么做法,是混凝土的好?还是砖砌好?什么规范有相关说明?
我有更好的答案
按默认排序
6度区,女儿墙1.2m宜采用钢筋混凝土的,《抗规》中有
能告诉我大致在规范的什么位置吗?
《建筑抗震设计规范》GB 13.3 建筑非结构构件的基本抗震措施
恩,好的,谢谢啦!